Решил добавить УЗО во внутриквартирный щиток, купил IEK ВД1-63, вызвал электриков, поставили после вводного автомата (но до групповых), сделали ввод _снизу_ (УЗО же не электронное), включили вводной - вышибло УЗО. Отключили все потребители и групповые автоматы - включаем УЗО, включаем автоматы, включаем любой потребитель в любой группе автоматов (люстра/зарядка телефона) - вышибает УЗО. До УЗО вся схема электрики работала, КЗ не было. Снова всё отключаем, включаем только УЗО и нажимаем ТЕСТ - нет реакции. Нажимаем ТЕСТ второй раз - из УЗО начинает идти дым. Провожаю электриков, разбираю УЗО, фотографирую.

Сфотографировал щиток:
0 находится же сверху, верно? Это белая жила. А серая жила идет на эту планку: предполагаю, это земля.

В квартирном щитке: Вводной серый идет на 0, белый идет на ваго с землей (а оттуда по потребителям - стиралка и плита).

Почему сгорел УЗО? Брак? И что там за такие хилые проводки из тонкой проволоки, смотанные абы как?

  Ред. Jek, 19.08.16

0
Вложение
Abrikos
Abrikos
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

27.02.2013 в 23:37:58

Слева внизу "2". Подключение сверху. Тонкие проволочки не имеют отношения к проблеме. Вероятно, электронное УЗО. Выбросить эту фигню и купить УЗО Домовой. Недорого и электромеханика.

0
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

27.02.2013 в 23:58:36

Что либо говорить об УЗО, не видя схемы, бессмысленно. Если схема включения правильная, то УЗО выбивало из-за утечек, что оно и должно делать. А то что без УЗО всё работало, то итак ясно, что утечка была недостаточной для сработки автоматов. Проводку стоит проверять прямо сейчас. А задымил резистор, ибо мощностью не вышел для долгого протекание тока утечки... Если бы в данном случае УЗО было запитано сверху, то при нажатии кнопки "Тест" оно сразу бы сработало и резюк бы не сгорел... если действительно сгорел, может и жив. Тогда не стоило так курочить аппарат. Кстати при такой схеме включения (снизу ввод) можно спалить любое УЗО, играясь кнопочкой "ТЕСТ" ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

artemiuz
artemiuz
Новичок

Регистрация: 27.02.2013

Москва

Сообщений: 20

28.02.2013 в 00:13:40

sergey_sav написал : Если схема включения правильная, то УЗО выбивало из-за утечек, что оно и должно делать. Кстати при такой схеме включения (снизу ввод) можно спалить любое УЗО, играясь кнопочкой "ТЕСТ" ;)

Спасибо за информацию.

4 автомата: розетки, свет, ванная (заземление от щитка), плита (тоже заземление от щитка с постройки дома). УЗО срабатывало при нагрузке в любой из этих групп. Даже если включена 1 любая и выключены остальные.

Есть подозрение на возможно перепутанную землю-ноль в ванной. Но тогда почему вышибало от света и розеток? Возможно, и в свете и в розетках "пробивает" фазу на ноль. Редкий случай)

Что-то можно продиагностировать самостоятельно имея базовый бытовой опыт или сразу звать специалистов?

0
AlexMax
AlexMax
Эксперт

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

28.02.2013 в 00:34:43

Данное УЗО - электромеханическое, а не электронное. Довольно надежное. Возгорание, действительно, произошло из-за перепутанного подсоединения.

0
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

28.02.2013 в 00:35:56

Можно промегерить линии, отключив от щита. Можно визуально проверить розетки и распайки. Можно проверить сборку автоматики (по приведенному описанию провести заочную диагностику нельзя) Можно вызвать спеца.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

artemiuz
artemiuz
Новичок

Регистрация: 27.02.2013

Москва

Сообщений: 20

28.02.2013 в 00:40:49

AlexMax написал : Данное УЗО - электромеханическое, а не электронное. Довольно надежное. Возгорание, действительно, произошло из-за перепутанного подсоединения.

Подсоединения "снизу/сверху"?

Или ноль/земля? Если мои электрики перепутали ноль и землю на вводе во внутриквартирный щиток, то будет ли еще какая-то симптоматика проблемы?

0
Янович
Янович
Новичок

Регистрация: 16.11.2012

Москва

Сообщений: 24

28.02.2013 в 00:45:28

если по каким то причинам нужен ввод снизу, или фаза справа, покупайте электромеханическое УЗО с маркировкой на схеме подключения: 1-2, 3-4, а не: 1-2, N-N. такие УЗО использую на самодельных удлинителях для работы, третий год полёт нормальный, кнопка "Тест" отрабатывает, при утечках срабатывают.

0
alexposter
alexposter
Эксперт

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

28.02.2013 в 00:48:14

У меня тоже полгода назад сгорело такое же узо. Подсоединение было снизу (ввод), но оно же ведь механическое? Я знаю, что УЗО надо-бы подсоединять сверху-вниз, по маркировке, но увы, места в щите очень мало, и вариантов не было. Да, при взведенном курке не коммутировало цепь, испустило дым после нажатия кнопки Тест. Было заменено на Аско, тоже подключал снизу, Тестом не баловался, работает нормально, в т.ч. реагировало на утечку, когда в кухне ремонт шел, и влага попала под заизолированные концы для будущих розеток.

0
artemiuz
artemiuz
Новичок

Регистрация: 27.02.2013

Москва

Сообщений: 20

28.02.2013 в 00:51:11

alexposter написал : Да, при взведенном курке не коммутировало цепь

т.е. срабатывало при любой нагрузке после себя?

0
Янович
Янович
Новичок

Регистрация: 16.11.2012

Москва

Сообщений: 24

28.02.2013 в 00:58:22

alexposter, я Вам, таки не скажу за всю Одессу, но ... электромеханические УЗО: ABB, Legrand, Шнайдер со схемой подключения 1-2, 3-4, подключал и снизу и сверху, а на самодельных удлинителях (УЗО в корпусе удлинителя), мои архаровцы по нескольку раз в день меняют фазу с нолём местами, бо включается в розетку через вилку. p.s. за УЗО других марок, ничего сказать не могу, не использовал.

0