28.02.2013 в 19:58:02
дано: квартира в доме без заземления, в квартире выполнен монтаж электропроводки трёхжильным кабелем, PE с розетками не соединялся( PE проложен с заделом на будущее, что в доме когда нить будет реализовано заземление) установлено УЗО на 300 мА, которое должно выполнять противопожарную функцию, сначала хотел подключить PE в щитке (к нулю стояка или нулю до УЗО) для:
Kamikaze написал : ...если произойдет повреждение изоляции кабеля в любом месте или ухудшение ее состояния, такое, что возникшая при этом утечка будет вызывать сильный нагрев кабеля, или перегрев будет вызван плохим контактом, то из-за перегрева произойдет деградация изоляции и на участке фаза-РЕ, соответственно, возникнет утечка с фазы на РЕ. УЗО сработает, выполнив т.наз. противопожарную функцию. Этот вариант подключения РЕ на переходный период в ожидании реконструкции видится предпочтительным.
но для защиты PЕ проводника, от неосторожных манипуляций джентльменов из ЖЭКа, в подъездных щитках или в ВРУ, хочу в квартирном щитке, не подключать PE к нулю стояка или нулю до УЗО, а припаять к выводу PE несколько резисторов, для создания тока утечки,(несколько резисторов, подключаются для исключения обрыва соединения) какие минусы такого решения?
28.02.2013 в 20:59:33
Чем подключение PE через резисторы отличается от прямого подключения с т.з. безопасности?
28.02.2013 в 21:03:57
ksiman написал : Чем подключение PE через резисторы отличается от прямого подключения с т.з. безопасности?
это будет не подключение, PE из квартиры в щитке ни к чему не подключается, на вывод PE хочу припаять несколько резисторов, одной ножкой к PE, для создания тока утечки
28.02.2013 в 21:12:32
Янович написал : от неосторожных манипуляций джентльменов из ЖЭКа,
Возможно фото эт. щита. А также пару на других этажах (1,2,3). Отсоединить, сам отвалится – это да. Перепутать только при замене стояка (возгорание) в отдельно взятом эт. щите или 2.
28.02.2013 в 21:22:43
Янович написал : для создания тока утечки
Куда, если в щитке не подключено?
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
28.02.2013 в 21:29:17
Bladiclab я, описывал гипотетическую ситуацию, а примером из "неосторожных манипуляций" утрировал:) сформулирую вопрос по другому: в доме нет заземления, в комнатах выполнена разводка PE, в розетках выводы PE не подключены, в щиток провод PE не приходит(допустим обрыв, или отсутствие его)...нужно в случае нарушения изоляции в проводке между L-PE, или N-PE, добиться срабатывания УЗО, хочу это реализовать, подпаяв в КУП, к PE проводнику резистор за одну ножку (используя свойство резистора преобразовать электрическую энергию в тепловую)
28.02.2013 в 21:29:59
sergey_sav написал : Куда, если в щитке не подключено?
используя свойство резистора преобразовать электрическую энергию в тепловую
28.02.2013 в 21:38:19
Янович написал : хочу это реализовать, подпаяв в КУП, к PE проводнику резистор за одну ножку (используя свойство резистора преобразовать электрическую энергию в тепловую)
Для начала подпаяйте этот резистор прямо к фазе. За одну ножку, там же, в щите. И подождите срабатывания УЗО вследствие "преобразования энергии".
28.02.2013 в 21:59:21
Янович написал : используя свойство резистора преобразовать электрическую энергию в тепловую
Для этого не надо опускать из вида одну мелочь... цепь должна быть замкнута. ;)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
28.02.2013 в 22:25:23
Насколько я понял, автор задумал соединить внутриквартирный PE с КУП через резисторы, чтобы в случае чего сработало УЗО. Но есть проблемы. Если сопротивление резисторов будет безопасно велико, УЗО не будет срабатывать из-за малости тока утечки. Если сопротивление будет мало, то можно считать, что PE соединён с КУП, что тоже небезопасно :(
28.02.2013 в 22:29:35
Янович написал : нужно в случае нарушения изоляции в проводке между L-PE, или N-PE
Кмк, быстрее произойдет модернизация вашего электрического стояка, чем разрушение изоляции в проводке, она ведь у вас новая.
01.03.2013 в 08:56:17
Янович написал : дано: квартира в доме без заземления, в квартире выполнен монтаж электропроводки трёхжильным кабелем, PE с розетками не соединялся( PE проложен с заделом на будущее, что в доме когда нить будет реализовано заземление) установлено УЗО на 300 мА, которое должно выполнять противопожарную функцию
В таких случаях общее ВДТ должно быть ≤30 мА!
ДБН В.2.5-27-2006 Украина написал : 2.5.2 … Примечание 1. УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током 30 мА, в том числе в сочетании со штепсельными розетками (УЗО-розетки), рекомендуется также применять для усиления защиты от поражения электрическим током в цепях штепсельных розеток существующих двухпроводных сетей зданий и сооружений.
Это не говоря про огромный перебор с уставкой общего ВДТ, так как в подавляющем числе случаев для квартир и одноквартирных домов с заземлением, даже с 3-х фазным вводом, достаточно общего ВДТ 30 мА, а 100 мА в любом случае с большим запасом.
Янович написал : но для защиты PЕ проводника, от неосторожных манипуляций джентльменов из ЖЭКа, в подъездных щитках или в ВРУ, хочу в квартирном щитке, не подключать PE к нулю стояка или нулю до УЗО, а припаять к выводу PE несколько резисторов, для создания тока утечки,(несколько резисторов, подключаются для исключения обрыва соединения) какие минусы такого решения?
Янович написал : хочу это реализовать, подпаяв в КУП, к PE проводнику резистор за одну ножку (используя свойство резистора преобразовать электрическую энергию в тепловую)
Использовать какие либо трубопроводы и железяки дома в качестве заземления запрещено!
ДБН В.2.5-27-2006 Украина написал : 4.1.2.1 … Не могут рассматриваться как заземлители такие проводящие части:
- трубы отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации;
- алюминиевые оболочки и броня кабелей. Не допускается использовать в качестве заземлителей трубы горючих жидкостей и горючих или взрывоопасных газов и смесей. …
То что Вы хотите сделать, как минимум, опасно для Ваших соседей!
Обязательно подключайте все РЕ в квартирном щите к шине РЕ квартирного щита, а саму шину в этажном щите под индивидуальный зажим к той части этажного щита к которой непосредственно подключен нейтральный провод электростояка парадного! РЕ идущий к КУП, со стороны КУП, а так же все РЕ возле розеток, светильников индивидуально заизолировать!
Меняйте общее ВДТ на 30 мА!
Если квартирный щит стальной, то перемонтируйте его по классу защиты 2!
ГОСТ Р 51778-2001 написал : Щитки распределительные для производственных и общественных зданий
6.3.1 В щитках должны быть предусмотрены следующие виды контактных зажимов (далее - зажимы) для присоединения внешних проводников: ... в) зажимы для присоединения нулевых защитных проводников РЕ или PEN-проводников питающей цепи и проводников РЕ групповых цепей. ... 6.3.3 В щитках класса II зажимы по 6.3.1в должны быть изолированы от проводящих частей так же, как и от токоведущих частей.
Не забыв учесть другие требования предъявляемые к классу защиты 2!
01.03.2013 в 12:19:58
Фигово.. когда не могут ТС мысль донести.. Итак.. если вы имеете ввиду только противопожарные функции УЗО - то смело третью жилу цепляйте к НУЛЮ.. разумеется до УЗО.. Какая КУП? Местное уравнивание - запрещено! или я не так что то понял?
01.03.2013 в 12:31:29
sergey_sav написал : возможно...
надо тему в "важно" создать.. с названием Хрустальный Шар :)