Доброе время суток. Наблюдаю за работой электрика у моих друзей
Хохляндия, однокомнатная квартира, плита газовая, работа - полная замена проводки с установкой квартирного щитка, бюжет - по-минимуму, без излишеств
Часть работы уже сделана. Исходя из бюджета и отсутсвия в этажном щитке линни PE, проводка выполнена кабелемя ВВГ 2х2.5 (розеточная линия) и ВВГ 2х1.5 (освещение), исключение - розетки под бойлер и стиралку, вывод на кондишку - ВВГ 3х2.5. Разводка по квартире выполнена без распредилительных коробок, розеточные линии - шлейфом, для освещения использовались углублённые подрозетники, вобщем все коммутации внутри подрозетников. Штробы сделаны, кабель уложен и замазан. Т.к. в планы хозяев заливка пола и подвесные потолки не входили, избежать горизонтального штробления не получилось...
Что осталось сделать: ввод в квартиру, собрать и установить щиток. Автоматы куплены ABB, провод и сам щиток пока не закуплены, поэтому хочется задать несколько вопросов:
Для ввода планируется использовать 3 провода ПВ-3х4.0. Если его не будет - ПВС 3х4.0. ПВС вообще можно использовать для данной цели?
Можно ли в одной гофре уложить силовой кабель и слаботочку (комп. сеть, тв, телефон)?
Был ли вообще смысл в данном случае прокладывать PE для бойлера, стиралки и кондишки если вся остальная разводка выполнена без PE? Я так понимаю в розетках РЕ контакт всё равно подключаться не будет
В нашем городе люди как-то неохотно ставят УЗО, всё же штуковина не из дешевых... Я понимаю что схема расчитана на бюджетный вариант и без УЗО она будет работать (сам 30 лет живу без узо ), но всё же подскажите, как в эту схему правильно добавить УЗО (тип, номиналы), прошу учесть ограниченность бюджета. Хочу посоветовать оставить место под установку УЗО, возможно в будущем щиток ими укомплектуется
user0552 написал :
Был ли вообще смысл в данном случае прокладывать PE для бойлера, стиралки и кондишки если вся остальная разводка выполнена без PE? Я так понимаю в розетках РЕ контакт всё равно подключаться не будет
а с какой целью его прокладывали на бойлер и см тогда? вообще бред полный , трехпроводка или везде или нигде . ни туда- ни сюда получается...
user0552 написал :
В нашем городе люди как-то неохотно ставят УЗО, всё же штуковина не из дешевых... Я понимаю что схема расчитана на бюджетный вариант и без УЗО она будет работать (сам 30 лет живу без узо ), но всё же подскажите, как в эту схему правильно добавить УЗО (тип, номиналы), прошу учесть ограниченность бюджета. Хочу посоветовать оставить место под установку УЗО, возможно в будущем щиток ими укомплектуется
все розеточные группы должны быть защищены УЗО. в вашем случае желательно все линии защитить узо . если бюджет ограничен то хотбы одно общее УЗО поставьте. 40А 30мА тип АС .
УЗО ставлю после вводного автомата, тип АС, 40А/30мА. Его ставить только на розеточную линию?
Если УЗО стоит только на розеточной линии, N контакты розеточной линии и линии освещения нужно разделить?
В теории, если бы проводка была проложека кабелем с PE жилой, но при этом на стояке нет шины PE. Как тогда быть? В щитке соежинить все РЕ, а к розеткам их не подключать?
Если в наличии не будет ни ПВ-1, ни ПВ-3, я так понимаю можно и ВВГ использовать для ввода в квартиру?
user0552 написал :
если одно УЗО защищает всю квартиру, не будут ли она часто срабатывать? например, если перегорит какая-то лампочка
При перегорании лампы бывает срабатывает автомат, но это редкое явление, так же как и срабатывание уЗО. Можете свет вывести из под УЗО. А вообще хорошим тоном является разделение света минимум на 2 группы.
Вы может не замечали, но в современных многоламповых светильниках еще отдельный проводник с корпусом связан как раз для защитного заземления, так что лучше не выводить свет из под УЗО.
Если жалко денег на разводку отдельных линий и отдельной автоматики на свет - можно купить фонарик, и в случае аварии - воспользоваться им. За десять лет у мну УЗО срабатывало настолько мало, что эти случаи пересчитать - достаточно пальцев двух рук, и я чаще оставался в темноте из-за того, что в доме стояк отрубался, чем по вине УЗО...
user0552 написал :
Часть работы уже сделана. Исходя из бюджета и отсутсвия в этажном щитке линни PE, проводка выполнена кабелемя ВВГ 2х2.5 (розеточная линия) и ВВГ 2х1.5 (освещение),
BigHarry написал :
Вы может не замечали, но в современных многоламповых светильниках еще отдельный проводник с корпусом связан как раз для защитного заземления,
Ну и чем он будет подключать этот отдельный проводник, связанный с корпусом в современном многоламповом светильнике
user0552 написал :
можно прокомментировать в чём именно делитанство
Там все нормально с точки зрения электрики и даже радиус изгиба кабеля в коробе не менее 10 наружных диаметров, а сам кабель прикреплен стяжками к одной из двух внутренних перегородок короба. Это действительно работа дилетантов и это первый их ввод, первая установка короба и щитка.
Просто видел недавно здесь одно жуткое фото щитка и написано было, что это сделали электрики ... Так я для разнообразия показываю работу дилетантов.
А дилетантизм с точки зрения монтажников наверное в том, что щиток был установлен в стену до прокладки линий и собирали его уже потом.
я так понимаю что в автоматах и УЗО нет принципиальной разницы где вход, где выход?
линия освещения выполнена 5-ю отдельными кабелями. нули коммутируются на шине. как правиль поступить с фазами? соединить их в скрутку и зажать в автомате, или же поставить дополнительную шину?
я так понимаю что в автоматах и УЗО нет принципиальной разницы где вход, где выход?
у большинства производителей да , об этом все пишется в документации к модульке. лучше делать как принято сверху в низ везде. таким образом схема сразу читается лучше.
user0552 написал :
соединить их в скрутку и зажать в автомате
Если вам жалко денег на единственное УЗО - не парьте людям мозг, в противном случае - заведите под него все линии
к данному вопросу я имею отношение только как наблюдатель. люди собирают схему без УЗО. я хотел посоветовать поставить хотя бы одно УЗО на розеточные линии. где-то на этом форуме читал что стационарные потребители, питающиеся напрямую без розетки (кондишка), допустимо вывести из под УЗО
user0552 написал :
где-то на этом форуме читал что стационарные потребители, питающиеся напрямую без розетки (кондишка), допустимо вывести из под УЗО
Подразумевается, что корпуса всего стационарного оборудования надёжно сидят на РЕ. Про все многочисленные светильники, развешиваемые и вставляемые сейчас по квартирам, я бы такого не смог сказать.
user0552 написал :
я хотел посоветовать поставить хотя бы одно УЗО на розеточные линии
Эта аксиома не нуждается в советах.