user0552 написал : была такая идея, но в принципе, я так понимаю один автомат на 10а вполне справляется с данной функцией?
вполне , но при срабатывании будете сидеть без света везде , поэтому лучше как минимум 2 автомата .
08.03.2013 в 17:37:36
user0552 написал : была такая идея, но в принципе, я так понимаю один автомат на 10а вполне справляется с данной функцией?
вполне , но при срабатывании будете сидеть без света везде , поэтому лучше как минимум 2 автомата .
08.03.2013 в 18:14:07
ПРОСВЕТ написал : Можете свет вывести из под УЗО.
Вы может не замечали, но в современных многоламповых светильниках еще отдельный проводник с корпусом связан как раз для защитного заземления, так что лучше не выводить свет из под УЗО. Если жалко денег на разводку отдельных линий и отдельной автоматики на свет - можно купить фонарик, и в случае аварии - воспользоваться им. За десять лет у мну УЗО срабатывало настолько мало, что эти случаи пересчитать - достаточно пальцев двух рук, и я чаще оставался в темноте из-за того, что в доме стояк отрубался, чем по вине УЗО...
09.03.2013 в 05:00:24
Наблюдая за работой дилетантов по устройству ввода и щитка для бюджетной квартирной электроустановки ... Материалы:
ВВГ 3х4, Kopos LE 100, ABB.
09.03.2013 в 15:45:32
Наблюдая за работой дилетантов по устройству ввода и щитка для бюджетной квартирной электроустановки ... Материалы: ВВГ 3х4, Kopos LE 100, ABB.
можно прокомментировать в чём именно делитанство
09.03.2013 в 17:48:26
user0552 написал : Часть работы уже сделана. Исходя из бюджета и отсутсвия в этажном щитке линни PE, проводка выполнена кабелемя ВВГ 2х2.5 (розеточная линия) и ВВГ 2х1.5 (освещение),
BigHarry написал : Вы может не замечали, но в современных многоламповых светильниках еще отдельный проводник с корпусом связан как раз для защитного заземления,
Ну и чем он будет подключать этот отдельный проводник, связанный с корпусом в современном многоламповом светильнике
09.03.2013 в 18:18:55
user0552 написал : можно прокомментировать в чём именно делитанство
Там все нормально с точки зрения электрики и даже радиус изгиба кабеля в коробе не менее 10 наружных диаметров, а сам кабель прикреплен стяжками к одной из двух внутренних перегородок короба. Это действительно работа дилетантов и это первый их ввод, первая установка короба и щитка. Просто видел недавно здесь одно жуткое фото щитка и написано было, что это сделали электрики ... Так я для разнообразия показываю работу дилетантов. А дилетантизм с точки зрения монтажников наверное в том, что щиток был установлен в стену до прокладки линий и собирали его уже потом.
10.03.2013 в 00:54:38
подскажите, если питание кондишки осуществляется напрямую, без использования розетки, данную линию вывести из под УЗО?
10.03.2013 в 01:22:08
Metall написал : в вашем случае желательно все линии защитить узо
так как заземления не будет , все линии под УЗО
10.03.2013 в 01:53:48
ещё такпой вопроы:
10.03.2013 в 02:27:36
user0552 написал :
- я так понимаю что в автоматах и УЗО нет принципиальной разницы где вход, где выход?
у большинства производителей да , об этом все пишется в документации к модульке. лучше делать как принято сверху в низ везде. таким образом схема сразу читается лучше.
user0552 написал : соединить их в скрутку и зажать в автомате
ни в коем случае. ставить шину.
10.03.2013 в 18:22:41
ПРОСВЕТ написал : чем он будет подключать этот отдельный проводник
Понятно чем - телом. Зачем свет из под УЗО выводить?
user0552 написал : данную линию вывести из под УЗО?
Зачем из под УЗО выводить? Если вам жалко денег на единственное УЗО - не парьте людям мозг, в противном случае - заведите под него все линии.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу