mitaka
mitaka
Новичок

Регистрация: 20.02.2013

Мытищи

Сообщений: 56

14.03.2013 в 13:09:58

Запланировал схему и коммутационные аппараты в квартирный щиток 3-х комнатной квартиры. Ребята,у кого какие мысли,замечания?

0
Вложение
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

14.03.2013 в 13:16:36

левое УЗО на 63А надо, а на кухню автомат 16А вместо 20, а если освещение выполнено кабелем 1.5 квадрата - его под автомат 10А, а не 16

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

14.03.2013 в 13:22:00

mitaka,

  1. где этажный щит, а где квартирный?
  2. "вводное" узо в любом случае нужно поменять местами с автоматом, а выключатель нагрузки - переместить на ввод квартирного щита
  3. одно из 40А узо перегружено
  4. не подписаны сечения кабелей линий. забудьте об автоматах С20. на свет, надеюсь, не 2.5 квадрата планируется? и лучше все-же пару линий на свет 1.5 квадрата под С10.
0
mitaka
mitaka
Новичок

Регистрация: 20.02.2013

Мытищи

Сообщений: 56

14.03.2013 в 13:52:58

С учетом коэффициента использования левое УЗО на 40А/30мА(под 3АВ*16А)проходит по нагрузкам(т.е.оборудование 3х комнат не даст 48А) Автомат 20 А на кухню выбран из расчета мах. мощности кухонных приборов 4-5 кВт(18А-22,5А) с освещением согласен,заменю на 10 А.

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

14.03.2013 в 13:55:10

mitaka написал : Автомат 20 А на кухню выбран из расчета мах. мощности кухонных приборов 4-5 кВт(18А-22,5А)

Покажите пожалуйста розетки на 20А которые Вы будете устанавливать на эту линию.

0
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

14.03.2013 в 14:00:56

mitaka написал : Автомат 20 А на кухню выбран из расчета мах. мощности кухонных приборов 4-5 кВт(18А-22,5А)

А то что такой автомат не защищает должным образом кабель 2.5квадрата - пофиг?

0
mitaka
mitaka
Новичок

Регистрация: 20.02.2013

Мытищи

Сообщений: 56

14.03.2013 в 14:04:49

  1. Этажный ЩИТ: УЗО 63А/300мА тип АС, в селективном исполнении S, 2Р № A9R15263,после него планируется установка АВ iC60N с кривой С,2P который защищает стояк от к.з. и вышеназванное УЗО.
  2. Квартирный ЩИТ: а)Выключатель нагрузки iSW 63А №A9S60263, б) 1*10 А (освещение) д)далее УЗО 40А/30мА Asi №A9R61240 под ним три АВ по 16 А( три комнаты) г)далее УЗО 63А/30мА Asi №A9R61263 под ним три АВ 2*16А(коридор) и 1*20А(кухня) д) далее УЗО 63А/30мА Asi №A9R61263 под ним два АВ 1*16(стиралка) и 1*35(варочная панель)
0
mitaka
mitaka
Новичок

Регистрация: 20.02.2013

Мытищи

Сообщений: 56

14.03.2013 в 14:19:01

розетки планируются на 16 А в количестве 9 шт.(естественно каждая из них не будет подгружена на таковой ток), автомат 20А на кухню выбран на ограничение суммарной мощности в 5 кВт...как-то так...)))

0
mitaka
mitaka
Новичок

Регистрация: 20.02.2013

Мытищи

Сообщений: 56

14.03.2013 в 14:23:11

2 Solovey Мне кажется,что автомат 20 А с легкостью защищает кабель 2,5 мм.кв..... ВВГнг 3*2,5 допустимая токовая нагрузка: на воздухе: 28А, в земле: 37А;

  • допустимый ток короткого замыкания: 0,27кА; Может я то-то путаю..разЪясните плз...
0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

14.03.2013 в 14:23:36

mitaka написал :

  1. Этажный ЩИТ: УЗО 63А/300мА тип АС, в селективном исполнении S, 2Р № A9R15263,после него планируется установка АВ iC60N
    с кривой С,2P который защищает стояк от к.з. и вышеназванное УЗО.

А может так?: 1) АВ iC60N с кривой С,2P который защищает стояк от к.з
2) счетчик 3) УЗО 63А/300мА тип АС, в селективном исполнении S, 2Р № A9R15263

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

14.03.2013 в 14:25:48

mitaka написал : ВВГнг 3*2,5 допустимая токовая нагрузка: на воздухе: 28А, в земле: 37А;

  • допустимый ток короткого замыкания: 0,27кА; Может я то-то путаю..разЪясните плз...

Сейчас вам дадут ссылку на статью в блоге товарища Cs-CS.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу