mitaka
mitaka
Новичок

Регистрация: 20.02.2013

Мытищи

Сообщений: 56

14.03.2013 в 17:14:02

Solovey написал : Чтобы понимать аварийные процессы я уже предлагал вспомнить школьный курс физики. Ток КЗ протекающий через УЗО будет одинаковый, и он не зависит от места установки автомата.

Другое дело что если автомат перед УЗО - время отключения будет 100мс, а если автомат после - будете ждать пока автомат на весь подъезд не отрубится - во втором случае УЗО скорее всего в помой

Спасибо.

0
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

14.03.2013 в 21:23:27

Solovey написал : А то что такой автомат не защищает должным образом кабель 2.5квадрата - пофиг?

с чего вы это взяли ? отлично защищает скажу я вам

зы схема очень мелкая ,я один ничерта не могу прочитать ?

0
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

14.03.2013 в 21:25:44

mitaka написал : после него планируется установка АВ iC60N с кривой С,2P который защищает стояк от к.з.

ну стояк он не защитит.. а какой номинал вводного автомата в щите ? сечение вводного кабеля ?

0
mitaka
mitaka
Новичок

Регистрация: 20.02.2013

Мытищи

Сообщений: 56

14.03.2013 в 22:38:46

Metall написал : ну стояк он не защитит.. а какой номинал вводного автомата в щите ? сечение вводного кабеля ?

планировал 63 А - сейчас думаю 50А... сечение вводного кабеля до щита в квартиру планирую 6 мм.кв.

0
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

14.03.2013 в 22:58:42

mitaka написал : планировал 63 А - сейчас думаю 50А... сечение вводного кабеля до щита в квартиру планирую 6 мм.кв.

:) с этого надо-было начинать , 50А это кабель 10кв. фото щита давайте, и номинал вводного вы не можете планировать, его вы спрашивайте в УК

0
mitaka
mitaka
Новичок

Регистрация: 20.02.2013

Мытищи

Сообщений: 56

14.03.2013 в 23:02:32

Metall написал : :) с этого надо-было начинать , 50А это кабель 10кв. фото щита давайте, и номинал вводного вы не можете планировать, его вы спрашивайте в УК

щита пока нет,я только планирую аппараты,так же планирую произвести замеры петля фаза-ноль... на данный момент вводной АВ 63 А иЭк... но электрику прокладываю всю заново.... значит на ввод понижаю до 40 А.....?

0
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

14.03.2013 в 23:15:01

у вас очень мало линий , для 3-шки обычно линий 15-20

новострой ? то-есть заземление есть , тогда вар-панель убираем из под узо.

вы выбрали хорошую серию модульки :) .

ВН ISW бывают на 40 , 63 .. на 50 нету .. то-есть измените на 63А , вот каталожный номер A9S60263 , не знаю где вы видели A9S60250

вот сделали бы по примеру этой темы http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=181767 советов полезных будет больше ,

0
mitaka
mitaka
Новичок

Регистрация: 20.02.2013

Мытищи

Сообщений: 56

14.03.2013 в 23:24:59

Metall написал : у вас очень мало линий , для 3-шки обычно линий 15-20

новострой ? то-есть заземление есть , тогда вар-панель убираем из под узо.

вы выбрали хорошую серию модульки :) .

ВН ISW бывают на 40 , 63 .. на 50 нету .. то-есть измените на 63А , вот каталожный номер A9S60263 , не знаю где вы видели A9S60250

вот сделали бы по примеру этой темы http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=181767 советов полезных будет больше ,

Спасибо Вам огромное,завтра перепроверю,каталог на работе шнайдеровский,там же "Проектирование электроустановок квартир и коттеджей" от них же..... Тему почитаю обязательно... А зачем варку убирать от УЗО,на ней что нет вариантов косвенного прикосновения?

0
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

14.03.2013 в 23:36:33

mitaka написал : Спасибо Вам огромное,завтра перепроверю,каталог на работе шнайдеровский,там же "Проектирование электроустановок квартир и коттеджей" от них же..... Тему почитаю обязательно... А зачем варку убирать от УЗО,на ней что нет вариантов косвенного прикосновения?

7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА. Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители). Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

14.03.2013 в 23:37:38

mitaka написал : А зачем варку убирать от УЗО,на ней что нет вариантов косвенного прикосновения?

+1 Ее конечно можно убрать, ПУЭ это допускают, но лучше от этого не станет. При неисправности ВП мы тогда получим отключение противопожарного УЗО в этажном щитке и отсутствие электричества во всей квартире.

Если денег на УЗО хватает, то пусть все потребители будут под защитой УЗО: в том числе и свет. Хуже от этого точно не будет.

0
mitaka
mitaka
Новичок

Регистрация: 20.02.2013

Мытищи

Сообщений: 56

14.03.2013 в 23:58:04

Думаю необходимо выкладывать план квартиры с коммуникациями на всеобщее обозрение,с последующей критикой и советами.... За выходные думаю набросать и выложить... Буду признателен ВСЕМ за мудрые советы и конечно же критику....)))

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу