14.03.2013 в 14:28:03
mitaka,
mitaka написал : д)далее УЗО 40А/30мА Asi №A9R61240 под ним три АВ по 16 А( три комнаты)
mitaka написал : 1*20А(кухня)
14.03.2013 в 14:28:30
Shturman1 написал : А может так?: 1) АВ iC60N с кривой С,2P который защищает стояк от к.з 2) счетчик 3) УЗО 63А/300мА тип АС, в селективном исполнении S, 2Р № A9R15263
может и так...но хотелось бы АВтоматом защищать от к.з. следующее :УЗО,счетчик и стояк...
14.03.2013 в 14:31:54
mitaka написал : может и так...но хотелось бы АВтоматом защищать от к.з. следующее :УЗО,счетчик и стояк...
Ну дык при такой последовательности и будет защита и счетчика и УЗО.
14.03.2013 в 14:34:47
Че-то никто ссылочку не дает на статью о правильном выборе автоматов. Вот она я уже поискал
14.03.2013 в 14:34:53
Shturman1 написал : Ну дык при такой последовательности и будет защита и счетчика и УЗО.
))) кажется мы не поняли друг друга... от стояка след. последовательность: счетчик,узо,АВ далее кабель на квартирный щит... верно?
14.03.2013 в 14:36:52
mitaka написал : от стояка след. последовательность: счетчик,узо,АВ далее кабель на квартирный щит... верно?
нет не верно. если идти от стояка то сначала АВ потом счетчик потом УЗО
14.03.2013 в 14:38:05
Shturman1 написал : Сейчас вам дадут ссылку на статью в блоге товарища Cs-CS.
можно было бы взять ссылку на сайт мчс, но вряд ли они выясняют, сколько квартир сгорело из-за "автоматов с запасом".
mitaka написал : ВВГнг 3*2,5 допустимая токовая нагрузка: на воздухе: 28А, в земле: 37А;
- допустимый ток короткого замыкания: 0,27кА; Может я то-то путаю..разЪясните плз...
Разъясняю: данный ток указан при условии, что а) жилы сделаны из меди, качество которой соответствует параметрам в ГОСТ (то есть фактически, а не на бумаге) б) сечение таково. что жила проходит по сопротивлению в) изоляция сделана по ГОСТ и из материалов, соответствующих ГОСТ, в) кабель уложен с соблюдением радиусов изгибов г) автомат, защищающий кабель, соответствует всем параметрам д) Кроме того, розетки расчитаны на 16А максимум, и даже если кабель сдюжит, розетка может полыхнуть е) не стоит экономить каждый метр кабеля, учитывая, что это - не дефицитный товар, и понижать общую надежность электропроводки из-за плевой экономии - просто глупо.
14.03.2013 в 14:39:04
Shturman1 написал : нет не верно. если идти от стояка то сначала АВ потом счетчик потом УЗО
токи к.з. в квартирном щите и на кабеле будут проходить через счетчик,узо....есть вероятность выхода из стоя....нет?
14.03.2013 в 14:44:51
mitaka написал : токи к.з. в квартирном щите и на кабеле будут проходить через счетчик,узо....есть вероятность выхода из стоя....нет?
Если вы думаете что при КЗ ток КЗ проходит только до места установки автомата, то глубоко ошибаетесь. Ток КЗ будет проходить вплоть до трансформатора. Автомат просто отделяет поврежденную линию после себя, тем самым устраняя КЗ.
14.03.2013 в 14:48:28
mitaka написал : токи к.з. в квартирном щите и на кабеле будут проходить через счетчик,узо....есть вероятность выхода из стоя....нет?
Токи КЗ и так через все будут проходить! Это школьный курс физики, при последовательном соединении ток в любом месте цепи одинаковый.
вводной автомат, счетчик, противопожарное УЗО, ввод в квартиру.
Автомат защищает все что после него, а не до
14.03.2013 в 14:55:11
mitaka написал : автомат 20А на кухню выбран на ограничение суммарной мощности в 5 кВт...как-то так...)))
Делите эту суммарную мощность на 2 линии 2.5 квадрата под защитой 16А каждая.
Я вот вообще на кухню на рабочую зону 3 линии кинул.