Shturman1 написал :
Сейчас вам дадут ссылку на статью в блоге товарища Cs-CS.
можно было бы взять ссылку на сайт мчс, но вряд ли они выясняют, сколько квартир сгорело из-за "автоматов с запасом".
mitaka написал :
ВВГнг 3*2,5 допустимая токовая нагрузка: на воздухе: 28А, в земле: 37А;
- допустимый ток короткого замыкания: 0,27кА;
Может я то-то путаю..разЪясните плз...
Разъясняю: данный ток указан при условии, что а) жилы сделаны из меди, качество которой соответствует параметрам в ГОСТ (то есть фактически, а не на бумаге) б) сечение таково. что жила проходит по сопротивлению в) изоляция сделана по ГОСТ и из материалов, соответствующих ГОСТ, в) кабель уложен с соблюдением радиусов изгибов г) автомат, защищающий кабель, соответствует всем параметрам
д) Кроме того, розетки расчитаны на 16А максимум, и даже если кабель сдюжит, розетка может полыхнуть е) не стоит экономить каждый метр кабеля, учитывая, что это - не дефицитный товар, и понижать общую надежность электропроводки из-за плевой экономии - просто глупо.