Solovey написал : +1 Ее конечно можно убрать, ПУЭ это допускают, но лучше от этого не станет.

в принципе да лучше чтоб все было под узо , совет был под конкретно эту схему по аналогии со светом, но обычная варка почти не имеет открытых токопроводящих частей.

0
mitaka
mitaka
Новичок

Регистрация: 20.02.2013

Мытищи

Сообщений: 56

28.03.2013 в 18:04:05

Добрый вечер! Примерная схема. Хотелось бы услышать замечания и предложения.

0
Вложение
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

28.03.2013 в 18:11:11

mitaka написал : Добрый вечер! Примерная схема. Хотелось бы услышать замечания и предложения.

Вы хотите на кухонные розетки провести 3х4 под автоматом 20А? Это не лучшая идея...

0
mitaka
mitaka
Новичок

Регистрация: 20.02.2013

Мытищи

Сообщений: 56

28.03.2013 в 18:52:19

ksiman написал : Вы хотите на кухонные розетки провести 3х4 под автоматом 20А? Это не лучшая идея...

Не лучшая идея из-за номинала в 16 А розеток?

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

28.03.2013 в 20:23:20

mitaka написал : Не лучшая идея из-за номинала в 16 А розеток?

Да и ещё из-за неудобства подключения кабеля 3х4 к ним ;)

0
mitaka
mitaka
Новичок

Регистрация: 20.02.2013

Мытищи

Сообщений: 56

28.03.2013 в 22:57:08

ksiman написал : Да и ещё из-за неудобства подключения кабеля 3х4 к ним ;)

к сожалению кабель проложен,помучиться придется один раз...... как вы думаете,переходное сопротивление винтовых контактов розеток не уступит клеммникам WAGO(на них кажется 24-25 A)...?:help

0