Запланировал схему и коммутационные аппараты в квартирный щиток 3-х комнатной квартиры. Ребята,у кого какие мысли,замечания?
14.03.2013 в 13:16:36
левое УЗО на 63А надо, а на кухню автомат 16А вместо 20, а если освещение выполнено кабелем 1.5 квадрата - его под автомат 10А, а не 16
14.03.2013 в 13:22:00
mitaka,
14.03.2013 в 13:52:58
С учетом коэффициента использования левое УЗО на 40А/30мА(под 3АВ*16А)проходит по нагрузкам(т.е.оборудование 3х комнат не даст 48А) Автомат 20 А на кухню выбран из расчета мах. мощности кухонных приборов 4-5 кВт(18А-22,5А) с освещением согласен,заменю на 10 А.
14.03.2013 в 13:55:10
mitaka написал : Автомат 20 А на кухню выбран из расчета мах. мощности кухонных приборов 4-5 кВт(18А-22,5А)
Покажите пожалуйста розетки на 20А которые Вы будете устанавливать на эту линию.
14.03.2013 в 14:00:56
mitaka написал : Автомат 20 А на кухню выбран из расчета мах. мощности кухонных приборов 4-5 кВт(18А-22,5А)
А то что такой автомат не защищает должным образом кабель 2.5квадрата - пофиг?
14.03.2013 в 14:04:49
14.03.2013 в 14:19:01
розетки планируются на 16 А в количестве 9 шт.(естественно каждая из них не будет подгружена на таковой ток), автомат 20А на кухню выбран на ограничение суммарной мощности в 5 кВт...как-то так...)))
14.03.2013 в 14:23:11
2 Solovey Мне кажется,что автомат 20 А с легкостью защищает кабель 2,5 мм.кв..... ВВГнг 3*2,5 допустимая токовая нагрузка: на воздухе: 28А, в земле: 37А;
14.03.2013 в 14:23:36
mitaka написал :
- Этажный ЩИТ: УЗО 63А/300мА тип АС, в селективном исполнении S, 2Р № A9R15263,после него планируется установка АВ iC60N
с кривой С,2P который защищает стояк от к.з. и вышеназванное УЗО.
А может так?:
1) АВ iC60N с кривой С,2P который защищает стояк от к.з
2) счетчик
3) УЗО 63А/300мА тип АС, в селективном исполнении S, 2Р № A9R15263
14.03.2013 в 14:25:48
mitaka написал : ВВГнг 3*2,5 допустимая токовая нагрузка: на воздухе: 28А, в земле: 37А;
- допустимый ток короткого замыкания: 0,27кА; Может я то-то путаю..разЪясните плз...
Сейчас вам дадут ссылку на статью в блоге товарища Cs-CS.
14.03.2013 в 14:28:03
mitaka,
mitaka написал : д)далее УЗО 40А/30мА Asi №A9R61240 под ним три АВ по 16 А( три комнаты)
mitaka написал : 1*20А(кухня)
14.03.2013 в 14:28:30
Shturman1 написал : А может так?: 1) АВ iC60N с кривой С,2P который защищает стояк от к.з 2) счетчик 3) УЗО 63А/300мА тип АС, в селективном исполнении S, 2Р № A9R15263
может и так...но хотелось бы АВтоматом защищать от к.з. следующее :УЗО,счетчик и стояк...
14.03.2013 в 14:31:54
mitaka написал : может и так...но хотелось бы АВтоматом защищать от к.з. следующее :УЗО,счетчик и стояк...
Ну дык при такой последовательности и будет защита и счетчика и УЗО.
14.03.2013 в 14:34:47
Че-то никто ссылочку не дает на статью о правильном выборе автоматов. Вот она я уже поискал