Аватар пользователя
mrssk

Местный

Регистрация: 15.03.2013

Одесса

Сообщений: 8

15.03.2013 в 17:22:07

Добрый день, подскажите правильна ли такая схема подключения, заранее спасибо!

0
Вложение
Аватар пользователя
Shelest

Местный

Регистрация: 22.01.2013

Воронеж

Сообщений: 74

15.03.2013 в 17:51:12

А чего вдруг свет без УЗО оставили?

0
Аватар пользователя
mrssk

Местный

Регистрация: 15.03.2013

Одесса

Сообщений: 8

15.03.2013 в 17:58:38

Чтобы, в случае срабатывания УЗО, не ковыряться в темноте:)

0
Аватар пользователя
Aptahuh

Местный

Регистрация: 14.02.2012

Москва

Сообщений: 10

15.03.2013 в 18:03:18

Узо 40А 30мА слабовато для 5-и автоматов по 16А, надо заменить на УЗО 80А 30мА или если Холодильник+посудомойка находятся на кухни объединить эту группу с Плитой и духовкой, тогда можно 63А 30мА. Если не ведете отдельную линию на стиральную машину у нее может сняться гарантийное обслуживание(не путать с гарантией), хотя не у всех производителей так, тоже самое бывает с посудомойкой. Еще вопрос в этажной щитке стоит противопожарное УЗО с номиналом 100мА или 300мА? Если нет, то нужно добавить либо в этажный, либо в ваш щиток т.к. свет остается без УЗО.

Я предпочитаю делить УЗО так: УЗо кухня = розетки кухня, розетки фартук, посудомойка(если есть), варочная, духовка; УЗО Сан.узел = розетки ванная, бойлер, стиралка; УЗО комната 1,2,3 и т.д. Но на вкус и цвет как говориться, все разные :)

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

15.03.2013 в 18:27:01

Aptahuh написал : Узо 40А 30мА слабовато для 5-и автоматов по 16А,

норм.. вводной то на 40А

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

15.03.2013 в 19:42:00

haramamburu написал : Сообщение от Aptahuh
Узо 40А 30мА слабовато для 5-и автоматов по 16А,

Вопрос цены УЗО. Если он не стоит, то выбираем УЗО с максимальными токовыми значениями контактов (>40A).

0
Аватар пользователя
user0552

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Херсон

Сообщений: 44

15.03.2013 в 19:42:43

Aptahuh написал : Узо 40А 30мА слабовато для 5-и автоматов по 16А, надо заменить на УЗО 80А 30мА

80А - глупость :) т.к. вводный автомат стоит на 40А. в теории нужно ставить УЗО на 63А

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

15.03.2013 в 20:14:58

user0552 написал : 80А - глупость т.к. вводный автомат стоит на 40А. в теории нужно ставить УЗО на 63А

Не путайте УЗО с АВДТ. На 80A просто надёжнее контакты размыкателя. УЗО срабатывает только от разбаланса токов по N и 1, соответственно 10 или 30 мА.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

15.03.2013 в 20:50:55

Вводной автомат на 40А. Достаточно групповые УЗО поставить на 40А. Если есть лишние деньги или хотите какой-то воображаемый запас - можно по 63 А УЗО влепить.

но вот иметь УЗО и на 40 и на 63А как-то нелогично и необъяснимо

mrssk, разнесите свет под 2 разных УЗО, тгда случись что половина света останется и куча розеток от которых можно переносные лампы запитать. (например свет спальни засуньте к плите и духовке)

0
Аватар пользователя
Aptahuh

Местный

Регистрация: 14.02.2012

Москва

Сообщений: 10

15.03.2013 в 22:27:29

user0552 написал : 80А - глупость :) т.к. вводный автомат стоит на 40А. в теории нужно ставить УЗО на 63А

Я и предложил вариант когда ставиться 63А 30мА, читайте внимательнее.

0
Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

15.03.2013 в 23:15:43

Aptahuh написал : Узо 40А 30мА слабовато для 5-и автоматов по 16А, надо заменить на УЗО 80А 30мА

это вообще перл ..

чтото в моду входит некомпетентно давать глупые советы

Aptahuh написал : Еще вопрос в этажной щитке стоит противопожарное УЗО с номиналом 100мА или 300мА? Если нет, то нужно добавить либо в этажный, либо в ваш щиток т.к. свет остается без УЗО.

нука расскажите зачем?

mrssk, узо в ванную можно заменить на 16/10 . дешевле узо под "свет гардероб ванная вытяжка ванной" свет гардероба и коридора убрать оттуда.

какой дом , какой стояк ?

0
Аватар пользователя
Serg1980

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 16

15.03.2013 в 23:45:46

На освещение нужно отдельное УЗО на 30mA,т.к.на 10mA возможны ложные срабатывания.

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

15.03.2013 в 23:56:12

Serg1980 написал : На освещение нужно отдельное УЗО на 30mA,т.к.на 10mA возможны ложные срабатывания.

Сразу прошу, обоснуйте. Также скажите, вы занимаетесь электромонтажными работами?

0
Аватар пользователя
Serg1980

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 16

16.03.2013 в 09:14:21

ПУЭ 7.1.83."Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника".Да,я занимаюсь электромонтажными работами время от времени.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

16.03.2013 в 09:41:40

Serg1980 написал : При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать...

Важно не просто читать ПУЭ но и правильно понимать написаное!

Таблица 1.8.34 Допустимые значения сопротивления изоляции 5) Электроводки, в том числе осветительные сети 0,5 МОм

Осветительная сеть - это не розетки. Там нет блоков питания с кондерами и фильтрами как у компьютеров. Нет в нормальном режиме никаких утечек на PE. При напряжении 220В и сопротивлении проводки 500кОм получаем ток утечки 220/500000=0,00044 А это 0,44мА Это самая большая утечка которая допустима по ПУЭ!

Если у Вас в цепи освещения выбивает УЗО на 10мА - это повреждение изоляции проводки - нужно искать место повреждения и ремонтировать, ну или менять проводку если такой отстойный кабель проложен. А не тупо ставить УЗО на 30мА!!!!

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу