Здравствуйте! Посмотрел много тем по устройству квартирных щитков. Набросал свою. Посмотрите, дайте оценку все ли верно. Квартира однокомнатная, отопление индивидуальное - газовый котел. Вопросы:

  • правильно ли ставить УЗО на газовый котел, он подключен через стабилизатор; правильный ли его номинал по току отсечки
  • нужно ли УЗО на кондиционер, если планируется его подключение без розетки;
  • допустимо СМ и теплый пол под одно УЗО;
  • вообще замечания по схеме.
0
Вложение
ПРОСВЕТ
ПРОСВЕТ
Новичок

Регистрация: 04.03.2013

Липецк

Сообщений: 27

23.03.2013 в 17:18:46

По схеме вроде бы явного криминала нет. Свет санузла можно через узо запитать, вообщем на Ваше усмотрение.

0
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

23.03.2013 в 17:32:43

вводной диф автомат заменить на автомат С40 ВН поставить перед узм . если ставить на кабель 3*6 С40 то нужно быть уверенным в его качестве . (померить сечение)

свет с/у под узо

DAT написал :

  • нужно ли УЗО на кондиционер, если планируется его подключение без розетки;

нет , если у вас стояк с РЕ , иначе лучше под узо

DAT написал :

  • допустимо СМ и теплый пол под одно УЗО;

то есть это вас смутило , а то что вся квартира была под одним узо - нет ? ...

DAT написал :

  • допустимо СМ и теплый пол под одно УЗО;

да допустимо

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

23.03.2013 в 17:53:06

Metall написал : нет , если у вас стояк с РЕ , иначе лучше под узо то есть это вас смутило , а то что вся квартира была под одним узо - нет ? ... да допустимо

стояк с PE

квартира - новостройка, в ЭЩ был диф. и счетчик, и ввод в квартиру

Metall написал : вводной диф автомат заменить на автомат С40 ВН поставить перед узм . если ставить на кабель 3*6 С40 то нужно быть уверенным в его качестве . (померить сечение) свет с/у под узо

не могу сказать получится ли поменять диф, он в ЭЩ.

со светом - понял. Можно под УЗО СМ и теплого пола?

0
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

23.03.2013 в 18:05:12

DAT написал : не могу сказать получится ли поменять диф, он в ЭЩ.

получится

DAT написал : Можно под УЗО СМ и теплого пола?

Metall написал : да допустимо

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

23.03.2013 в 18:14:50

А что по котлу? Встречается разная противоречивая информация по использованию УЗО с газовым котлом.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

23.03.2013 в 23:56:46

DAT написал :

  • вообще замечания по схеме.

в маркировке кабеля принято сначала указывать количество жил, потом сечение например 3*2,5 :)

а по схеме... мне не нравится что в этажном щитке диф номиналом 30мА. Там самое место селективному УЗО с номиналом 100мА. (ну или аналогичному дифавтомату). (Автомат-счетчик-УЗО-ввод, или СелективныйДифавтомат-счетчик-ввод)

Если на этаже поставите действительно селективное УЗО на 100мА, то логично все линии в квартире внести под УЗО не более 30мА

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

24.03.2013 в 07:13:26

Solovey написал : в маркировке кабеля принято сначала указывать количество жил, потом сечение например 3*2,5 :)

спасибо, учту

Solovey написал : мне не нравится что в этажном щитке диф номиналом 30мА. Там самое место селективному УЗО с номиналом 100мА.

в ЭЩ вообще все странно. у соседей, например, вместо дифа, как у меня, стоит просто АВ. Попробую поговорить с электриком УК.

Metall написал : Сообщение от DAT
Можно под УЗО СМ и теплого пола? Сообщение от Metall
да допустимо

Спасибо.

0