03.04.2013 в 18:57:03
Просмотрев много тем на форуме по тому какой кабель рекомендуется для подключения встроенных светильников на 12В увидел массу вариантов - и КВВГ, и ВВГ и другие, рекомендуется и одножильные и 3-х жильные, гибкие и негибкие. Ситуация вот в чем - у ламп OSRAM DECOSTAR покрытие IRC, которое отражает инфракрасное излучение обратно в горелку для повышения эффективности спирали. Побочный эффект - с обратной стороны температура сильно повышается и может достигать 200градусов (рекомендуется основание с температурой возгорания от 200С для трансформаторов). Обычные кабели рассчитаны на эксплуатацию при температуре 40-70С. Второй фактор - частота эл.трансформаторов достигает 30-50кГц, на этой частоте большие емкостные утечки, поэтому во их избежания и избежания помех, рекомендуют прокладывать кабели до ламп на расстоянии от сетевых, пересекать их под прямым углом, и скручивать проводники. Также, нельзя использовать экранированные кабели до ламп и прокладывать их в металлорукавах/трубах, а сами жилы рекомендуется иметь скрученными для снижения помех. Известно, что токи высоких частот распространяются по поверхности кабеля, отсюда получается, что гибкий кабель более эффективен для передачи тока таких частот. в руководстве OSRAM рекомендуют использовать кабели типа H05 (без уточнения). Исходя из всего прочитанного делаю вывод, что самый правильный кабель должен быть:
[*] 2-х жильным (PE до светильника вести отдельно для снижения утечек от совместной прокладки) [*] термостойким (хотя-бы до 100С, а лучше 180С) [*] с многопроволочными жилами (эффективнее передача на частотах 30-50кГц)
ну и не забыть про сечение, с учетом мощности ламп и более высокого тока.
Под это определение попадают, например, кабели H05SS, SiHF. А вот российских аналогов найти не могу. Какие мысли по этому поводу?
03.04.2013 в 19:09:57
Емкостные утечки на таких частотах и низких напряжениях заметного влияния не оказывают, в отличии от скин-эффекта Многопроволочная жила не избавлена от скин-эффекта. Для его уменьшения линию распаралеливают, подключают литцендратом, полыми трубами, шинами. К патронам уже подходят термостойкие провода. Далее можно подключать обычные провода и не прокладывать их вблизи ламп :) Если очень хочется использовать термостойкие провода - используйте например РКГМ, ПВКВ и др
03.04.2013 в 19:17:39
МГТФ провод ТУ 16-505.185-71
Мгтф это провод состоящий из медной, гибкой многопроволочной токопроводящий жилы.
Изоляция изготавливается из фторопласта.
МГТФ покрыт противокорозийным защитным слоем.
Хорошо зарекомендовал себя при монтаже в различных промышленных направлениях,
в строительных и ремонтных работах.
Температура при его использовании может достигать от минус 60 до плюс 220 градусов.
Рабочее переменное напряжение до 250В частотой 5000 Гц или 350В постоянного тока.
Расшифровка провода МГТФ: М - Монтажный,Г - Гибкий,
Т - Теплостойкий,Ф -фторопласт (изоляция)
Провод мгтф выпускается в широком диапазоне сечений: мгтф 0.03, мгтф 0.05, мгтф 0.07,
мгтф 0.10, мгтф 0.12, мгтф 0.14, мгтф 0.20, мгтф 0.35, мгтф 0.50, мгтф 0.75, мгтф 1,00.
З.Ы. 30-50КГц не та частота, на которой заметен скин-эффект.
03.04.2013 в 19:19:02
ksiman написал : Емкостные утечки на таких частотах заметного влияния не оказывают, в отличии от скин-эффекта
ksiman написал : Многопроволочная жила не избавлена от скин-эффекта.
но лучше, чем однопроволочная?
VladSher написал : МГТФ провод ТУ 16-505.185-71
спасибо! не знал про такой, но не смог найти сечением больше чем 0.35, чего недостаточно.
03.04.2013 в 19:23:36
VladSher написал : МГТФ провод ТУ 16-505.185-71 Провод мгтф выпускается в широком диапазоне сечений: мгтф 0.03, мгтф 0.05, мгтф 0.07, мгтф 0.10, мгтф 0.12, мгтф 0.14, мгтф 0.20, мгтф 0.35, мгтф 0.50, мгтф 0.75, мгтф 1,00.
З.Ы. 30-50КГц не та частота, на которой заметен скин-эффект.
МГТФ - хороший провод, но сечение маловато... На таких частотах и больших сечениях скин-эффект уже заметно проявляется
ВадимС написал : но лучше, чем однопроволочная?
Совсем на немного
03.04.2013 в 19:25:48
ПРКС 2Х1.5 Специально предназначен.
Термостойкий провод ПРКС - провод, медный с изоляцией и оболочкой из кремний-органической резины соединительный), применяемый для внутреннего монтажа электропроводки бань, саун, подключения различных нагревательных установок, электропечей, термошкафов, сушилок, электрогрилей и др. устройств подверженных воздействию повышенных температур.
В сравнении с кабелями, проводами в ПВХ и резиновой изоляции, рабочая температура которых составляет до +70°С, провод ПРКС работает в пределах допустимых температур от -50 до +180°С, и относительной влажности до 98%. Провод ПРКС имеет изоляцию и оболочку из кремнийорганической резины, не содержащей галогены, не распространяет горение, имеет низкое дымо- газовыделение, экологически безопасен, что позволяет его использовать в пищевой, медицинской, косметической и многих других отраслях промышленности, в помещениях с повышенной влажностью и температурой, особо опасных помещениях. Разнообразие сечений ПРКС позволяет использовать его для подключения устройств мощностью до 30 кВт.
Только не люблю я галогенки. Кроме кабелей ведь нужен соответствующий потолок. А народ их в пластиковые панели вставляет.
Есть еще кабель КСФС. Многопроволочный. Тот ващщще крутой.:)
03.04.2013 в 21:59:15
ВадимС написал : нашел такой в продаже. тоже не "первой доступности", но сечения подходящие. Похоже аналог SiHF
И SiHF есть в продаже.
03.04.2013 в 22:07:12
avmal написал : И SiHF есть в продаже.
Да, с SiHF проблем нет - несложно найти и все нужные сечения есть. ПРКС сложнее в поиске. Осталось понять, скручены у него жилы или нет для полного счастья.
03.04.2013 в 22:08:17
ksiman написал : МГТФ - хороший провод, но сечение маловато...
Бывает и 1,5мм[sup]2[/sup]
03.04.2013 в 22:18:28
а вот теперь вопрос на засыпку - кто-нибудь на практике использовал для этих целей кабель МГТФ, ПРКС, H05SS, SiHF итп? :)
03.04.2013 в 22:20:01
ВадимС написал : а вот теперь вопрос на засыпку - кто-нибудь на практике использовал для этих целей кабель МГТФ, ПРКС, H05SS, SiHF итп?
МГТФ
03.04.2013 в 22:26:03
ВадимС написал : а вот теперь вопрос на засыпку - кто-нибудь на практике использовал для этих целей кабель МГТФ, ПРКС, H05SS, SiHF итп? :)
РКГМ ПРКС
03.04.2013 в 23:29:18
Стесьняюсь спросить, "А чем-же она хороша?" Есть светодиоды, по спектру очень похоже, конечно дороже, но экономней намного, да и не греются........ Т.З. или спортивный интерес?
β-тестер МШУ-125/1400
03.04.2013 в 23:50:39
ВадимС,
OSRAM DECOSTAR - лампы выдающиеся по своим параметрам, правильный выбор для света эталонного качества, однако, имхо, не о том вы размышляете.
Не о кабеле для проводки от трансформатора до лампы надо беспокоиться, а о патроне и соединительных проводах, которые выходят их патрона.
Например, в моем случае, на кухне такие лампы стоят в арматуре Paulmann ( в комплекте корпус светильника + патрон с проводами)
Качество (и цена) Paulmann - на высочайшем уровне, однако руководство по использованию Paulmann вообще запрещает установку ламп CoolBeam (узнал об этом факте, когда уже купил арматуру).
Прочитал предупреждение, осознал, но установил. Два года эксплуатации - без проблем.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу