правильно ли (при условии что сечение провода не занижено):
ав 10а - 1.5 мм2
ав 16а - 2.5 мм2
ав 25а - 4.0 мм2
ав 32а - 6.0 мм2
ав 40а - 6.0 мм2 (сомневаюсь)
ав 50а - 10.0 мм2
ав 63а - 10.0 мм2
ав 80а - 16.0 мм2
p.s. не хотел создавать отдельную тему, но в лругих темах этот вопрос проигнорировался

Регистрация: 17.08.2012 Харьков Сообщений: 1424

user0552 написал :
но в лругих темах этот вопрос проигнорировался

Metall, посмотрел тему. получается автомату на 40а соответсствует провод сечением 8мм2, округляем до ближайшего стандартного - 10мм2?

Регистрация: 17.08.2012 Харьков Сообщений: 1424

я на 3*6 ставлю 40А . кабель покупаю хорошего качества , если вы уверены в качестве кабеля (не заниженное сечение , "нормальная" медь) то можете делать так 6,0 мм2 = 40 А
но если брать кабель 10мм2 то только лучше .

и еще зависит от способа прокладки , выше речь шла о кабеле проложенном в штробе

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

user0552 написал :
получается автомату на 40а соответсствует провод сечением 8мм2, округляем до ближайшего стандартного - 10мм2?

Это номинал автомата должен соответствовать сечению провода, а не наоборот.

К автомату 63 А кабель не менее 16 кв. мм. можно подключать, к автомату 80 А не менее 25 кв. мм. - при трехфазной нагрузке.
Но без учета температуры окружающей среды, и количества кабелей в лотке эти все таблицы теряют смысл. Далее по току короткого замыкания и по потерям надо проверять. Иногда в осветительных сетях по подсветке фасадов (при длине дома более 200 - 300 метров например, плюс кабель из подвала поднимается к кровле) приходится при мощности 1 кВт на фазу, от автомата 10 А прокладывать кабель 10 мм. кв. А 6 кв. мм. уже не проходит по потерям и току короткого замыкания. Учитывать специфику применения то есть надо.

user0552 написал :
правильно ли (при условии что сечение провода не занижено):
ав 10а - 1.5 мм2
ав 16а - 2.5 мм2
ав 25а - 4.0 мм2
ав 32а - 6.0 мм2
ав 40а - 6.0 мм2 (сомневаюсь)
ав 50а - 10.0 мм2
ав 63а - 10.0 мм2
ав 80а - 16.0 мм2
p.s. не хотел создавать отдельную тему, но в лругих темах этот вопрос проигнорировался

Неправильно. Причем одновременно в обе стороны. Можно скажать, что ваши данные занижены. Можно сказать, что и завышены. Каждая линия индивидуальна и должна рассчитываться отдельно.

немного "переиначил" и подправил таблицу
можно ли данную таблицу применять для выполнения эл. монтажных работ (выбор сечения вводного провода, сборка щитка, прокладка линий эл. проводки)? при условии что нагрузка однофазная, работы затрагивают только квартиры, т.е. стандартные бытовые потребители, отсутствие линий по 200 метров и т.п.

максимальная нагрузка на линии - сечение провода - номинал автомата
1.3квт______1.0мм2______6а
2.2квт______1.5мм2______10а
3.5квт______2.5мм2______16а
5.5квт______4.0мм2______25а
7.0квт______6.0мм2______32а
8.8квт______6.0мм2______40а
11.0квт_____10.0мм2_____50а
13.8квт_____16.0мм2_____63а
17.6квт_____25.0мм2_____80а

Неправильно. Причем одновременно в обе стороны. Можно скажать, что ваши данные занижены

можно цифры?

user0552 написал :
немного "переиначил" и подправил таблицу
можно ли данную таблицу применять для выполнения эл. монтажных работ (выбор сечения вводного провода, сборка щитка, прокладка линий эл. проводки)? при условии что нагрузка однофазная, работы затрагивают только квартиры, т.е. стандартные бытовые потребители, отсутствие линий по 200 метров и т.п.

максимальная нагрузка на линии - сечение провода - номинал автомата
1.3квт______1.0мм2______6а
2.2квт______1.5мм2______10а
3.5квт______2.5мм2______16а
5.5квт______4.0мм2______25а
7.0квт______6.0мм2______32а
8.8квт______6.0мм2______40а
11.0квт_____10.0мм2_____50а
13.8квт_____16.0мм2_____63а
17.6квт_____25.0мм2_____80а

можно цифры?

Здесь не цифры нужны, а правильный подход к подбору автоматического выключателя. Есть таблицы , и таблицы снижающих коэффициентов по температуре окружающей среды и по количеству кабелей в трубе или лотке. Все случаи не свести в набор цифр. Если температура окружающей среды 40 градусов, то допустимый длительный ток сильно уменьшается.
И от длины кабеля зависит. Если однофазная нагрузка 5 кВт, а длина линии 200 метров, то нужен , который укажет вам, что сечение не менее 16 мм кв надо на ток 23А.
И по току короткого замыкания проверить и подобрать автомат с требуемой время - токовой характеристикой.

user0552 написал :
можно ли данную таблицу применять для выполнения эл. монтажных работ (выбор сечения вводного провода, сборка щитка, прокладка линий эл. проводки)? при условии что нагрузка однофазная, работы затрагивают только квартиры, т.е. стандартные бытовые потребители, отсутствие линий по 200 метров и т.п.
максимальная нагрузка на линии - сечение провода - номинал автомата
1.3квт______1.0мм2______6а
2.2квт______1.5мм2______10а
3.5квт______2.5мм2______16а …

Можно, но с некоторыми поправками: п.1 – наверное, 1кВт. Впрочем, по ПУЭ п.7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами*. В жилых зданиях сечения медных проводников должны соответствовать расчетным значениям, но быть не менее указанных в таблице 7.1.1. - Линии групповых сетей – 1,5мм^2
Т.е. в проводке квартиры НЕ может быть провода, сеч. менее 1,5кв. Далее: для АВ 40А и 50А я бы брал сеч. 10кв. С остальным – согласен. Однако, сечение вводного кабеля следует рассматривать индивидуально, т.к. его длина и прокладка могут быть разными, особенно в вилах.

Electrolamp, вы же понимаете что в большинстве случаев (к сожалению) никакие поправочные коэффициенты не учитываются, не говоря уже о поправках на температуру

user0552 написал :
Electrolamp, вы же понимаете что в большинстве случаев (к сожалению) никакие поправочные коэффициенты не учитываются, не говоря уже о поправках на температуру

Я прекрасно об этом знаю. Но если из ста прочитавших один начнет учитывать поправочные коэффициенты, то я не зря написал о них

Слишком много пожаров происходит из за не учета поправочных коэффициентов.

как хорошо что есть эта тема.
есть пожелание - забабахать аналогичную табличку для 380В.

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

eraseral написал :
как хорошо что есть эта тема.
есть пожелание - забабахать аналогичную табличку для 380В.

Для 380В табличка будет та-же

ksiman написал :
Для 380В табличка будет та-же

как таже, если у нас только что получилось в 4 кв мм и 25А, запихать 14 киловатт ?

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

eraseral написал :
как таже, если у нас только что получилось в 4 кв мм и 25А, запихать 14 киловатт ?

Я про табличку ток - сечение
Мощность трёхфазной сети просто умножайте на 3, не ошибётесь

аа, понял.
не на 1.73 ?

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

eraseral написал :
не на 1.73 ?

Нет. Мощность умножается на 3, т.к. фазы 3
На 1,73 умножается фазное напряжение для получения линейного

Регистрация: 25.11.2011 Хабаровск Сообщений: 5572

eraseral написал :
как таже, если у нас только что получилось в 4 кв мм и 25А, запихать 14 киловатт ?

3 фазы по 5.5 кВт. Вот в сумме и имеем
А я вчера, засыпая, подумал о своих сварочниках с работы, которые иногда умеют работать от 380, но именно от 2 фаз, а не от 3. Вот и жестко затупил =)

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225

ksiman написал :
Нет. Мощность умножается на 3, т.к. фазы 3

Если считать по фазному напряжению (и току)...
Или умножается на 1,73 если считать по линейному напряжению (и току)...

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Alex___dr написал :
Если считать по фазному напряжению (и току)...
Или умножается на 1,73 если считать по линейному напряжению (и току)...

Можно и так, но нет смысла усложнять расчёты. При желании можно рассчитать даже через интегралы или через тригонометрию

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225

ksiman написал :
Можно и так, но нет смысла усложнять расчёты.

Усложнять смысла нет... А вот уточнить, есть...