user0552
user0552
Новичок

Регистрация: 26.02.2013

Херсон

Сообщений: 44

05.04.2013 в 19:38:50

правильно ли (при условии что сечение провода не занижено): ав 10а - 1.5 мм2 ав 16а - 2.5 мм2 ав 25а - 4.0 мм2 ав 32а - 6.0 мм2 ав 40а - 6.0 мм2 (сомневаюсь) ав 50а - 10.0 мм2 ав 63а - 10.0 мм2 ав 80а - 16.0 мм2 p.s. не хотел создавать отдельную тему, но в лругих темах этот вопрос проигнорировался

1
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

05.04.2013 в 20:26:45

user0552 написал : но в лругих темах этот вопрос проигнорировался

http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=63081&p=864465&viewfull=1#post864465

0
user0552
user0552
Новичок

Регистрация: 26.02.2013

Херсон

Сообщений: 44

05.04.2013 в 20:41:04

Metall, посмотрел тему. получается автомату на 40а соответсствует провод сечением 8мм2, округляем до ближайшего стандартного - 10мм2?

0
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

05.04.2013 в 20:56:29

я на 3*6 ставлю 40А . кабель покупаю хорошего качества , если вы уверены в качестве кабеля (не заниженное сечение , "нормальная" медь) то можете делать так 6,0 мм2 = 40 А
но если брать кабель 10мм2 то только лучше .

и еще зависит от способа прокладки , выше речь шла о кабеле проложенном в штробе

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.04.2013 в 21:30:19

user0552 написал : получается автомату на 40а соответсствует провод сечением 8мм2, округляем до ближайшего стандартного - 10мм2?

Это номинал автомата должен соответствовать сечению провода, а не наоборот.

0
Electrolamp
Electrolamp
Местный

Регистрация: 29.01.2013

Москва

Сообщений: 145

05.04.2013 в 22:10:05

К автомату 63 А кабель не менее 16 кв. мм. можно подключать, к автомату 80 А не менее 25 кв. мм. - при трехфазной нагрузке.
Но без учета температуры окружающей среды, и количества кабелей в лотке эти все таблицы теряют смысл. Далее по току короткого замыкания и по потерям надо проверять. Иногда в осветительных сетях по подсветке фасадов (при длине дома более 200 - 300 метров например, плюс кабель из подвала поднимается к кровле) приходится при мощности 1 кВт на фазу, от автомата 10 А прокладывать кабель 10 мм. кв. А 6 кв. мм. уже не проходит по потерям и току короткого замыкания. Учитывать специфику применения то есть надо.

1
Dale
Dale
Резидент

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

05.04.2013 в 22:38:02

user0552 написал : правильно ли (при условии что сечение провода не занижено): ав 10а - 1.5 мм2 ав 16а - 2.5 мм2 ав 25а - 4.0 мм2 ав 32а - 6.0 мм2 ав 40а - 6.0 мм2 (сомневаюсь) ав 50а - 10.0 мм2 ав 63а - 10.0 мм2 ав 80а - 16.0 мм2 p.s. не хотел создавать отдельную тему, но в лругих темах этот вопрос проигнорировался

Неправильно. Причем одновременно в обе стороны. Можно скажать, что ваши данные занижены. Можно сказать, что и завышены. Каждая линия индивидуальна и должна рассчитываться отдельно.

0
user0552
user0552
Новичок

Регистрация: 26.02.2013

Херсон

Сообщений: 44

06.04.2013 в 12:10:16

немного "переиначил" и подправил таблицу можно ли данную таблицу применять для выполнения эл. монтажных работ (выбор сечения вводного провода, сборка щитка, прокладка линий эл. проводки)? при условии что нагрузка однофазная, работы затрагивают только квартиры, т.е. стандартные бытовые потребители, отсутствие линий по 200 метров и т.п.

максимальная нагрузка на линии - сечение провода - номинал автомата 1.3квт______1.0мм2______6а 2.2квт______1.5мм2______10а 3.5квт______2.5мм2______16а 5.5квт______4.0мм2______25а 7.0квт______6.0мм2______32а 8.8квт______6.0мм2______40а 11.0квт_____10.0мм2_____50а 13.8квт_____16.0мм2_____63а 17.6квт_____25.0мм2_____80а

Неправильно. Причем одновременно в обе стороны. Можно скажать, что ваши данные занижены

можно цифры?

1
Electrolamp
Electrolamp
Местный

Регистрация: 29.01.2013

Москва

Сообщений: 145

06.04.2013 в 13:15:10

user0552 написал : немного "переиначил" и подправил таблицу можно ли данную таблицу применять для выполнения эл. монтажных работ (выбор сечения вводного провода, сборка щитка, прокладка линий эл. проводки)? при условии что нагрузка однофазная, работы затрагивают только квартиры, т.е. стандартные бытовые потребители, отсутствие линий по 200 метров и т.п.

максимальная нагрузка на линии - сечение провода - номинал автомата 1.3квт______1.0мм2______6а
2.2квт______1.5мм2______10а 3.5квт______2.5мм2______16а 5.5квт______4.0мм2______25а 7.0квт______6.0мм2______32а 8.8квт______6.0мм2______40а 11.0квт_____10.0мм2_____50а 13.8квт_____16.0мм2_____63а 17.6квт_____25.0мм2_____80а

можно цифры?

Здесь не цифры нужны, а правильный подход к подбору автоматического выключателя. Есть таблицы допустимых длительных токов, и таблицы снижающих коэффициентов по температуре окружающей среды и по количеству кабелей в трубе или лотке. Все случаи не свести в набор цифр. Если температура окружающей среды 40 градусов, то допустимый длительный ток сильно уменьшается.
И от длины кабеля зависит. Если однофазная нагрузка 5 кВт, а длина линии 200 метров, то нужен расчет потерь в кабеле, который укажет вам, что сечение не менее 16 мм кв надо на ток 23А. И по току короткого замыкания проверить и подобрать автомат с требуемой время - токовой характеристикой.

0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

07.04.2013 в 00:02:07

user0552 написал : можно ли данную таблицу применять для выполнения эл. монтажных работ (выбор сечения вводного провода, сборка щитка, прокладка линий эл. проводки)? при условии что нагрузка однофазная, работы затрагивают только квартиры, т.е. стандартные бытовые потребители, отсутствие линий по 200 метров и т.п. максимальная нагрузка на линии - сечение провода - номинал автомата 1.3квт______1.0мм2______6а 2.2квт______1.5мм2______10а 3.5квт______2.5мм2______16а …

Можно, но с некоторыми поправками: п.1 – наверное, 1кВт. Впрочем, по ПУЭ п.7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами*. В жилых зданиях сечения медных проводников должны соответствовать расчетным значениям, но быть не менее указанных в таблице 7.1.1. - Линии групповых сетей – 1,5мм^2 Т.е. в проводке квартиры НЕ может быть провода, сеч. менее 1,5кв. Далее: для АВ 40А и 50А я бы брал сеч. 10кв. С остальным – согласен. Однако, сечение вводного кабеля следует рассматривать индивидуально, т.к. его длина и прокладка могут быть разными, особенно в вилах.

0
user0552
user0552
Новичок

Регистрация: 26.02.2013

Херсон

Сообщений: 44

07.04.2013 в 00:06:44

Electrolamp, вы же понимаете что в большинстве случаев (к сожалению) никакие поправочные коэффициенты не учитываются, не говоря уже о поправках на температуру

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу