user0552 написал :
можно ли данную таблицу применять для выполнения эл. монтажных работ (выбор сечения вводного провода, сборка щитка, прокладка линий эл. проводки)? при условии что нагрузка однофазная, работы затрагивают только квартиры, т.е. стандартные бытовые потребители, отсутствие линий по 200 метров и т.п.
максимальная нагрузка на линии - сечение провода - номинал автомата
1.3квт______1.0мм2______6а
2.2квт______1.5мм2______10а
3.5квт______2.5мм2______16а …
Можно, но с некоторыми поправками: п.1 – наверное, 1кВт. Впрочем, по ПУЭ п.7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами*. В жилых зданиях сечения медных проводников должны соответствовать расчетным значениям, но быть не менее указанных в таблице 7.1.1. - Линии групповых сетей – 1,5мм^2
Т.е. в проводке квартиры НЕ может быть провода, сеч. менее 1,5кв. Далее: для АВ 40А и 50А я бы брал сеч. 10кв. С остальным – согласен. Однако, сечение вводного кабеля следует рассматривать индивидуально, т.к. его длина и прокладка могут быть разными, особенно в вилах.