Уважаемые спецы. Прошу Вас высказать свои коментарии по поводу схемы. Исходные данные: Бревенчатый дом, кабель 16 мм2 медь проложен в земле от щита на четыре дома, на участке сделано заземление.
Не специалист... УЗО 300мА может сразу после УЗМ поставить? Смысл автоматов 1P+N? Я бы 2Р ставил... Перед каждым УЗО на 25А должен стоять автомат на равный ток, а лучше номиналом ниже... Или берите УЗО на 40А сразу. тип А хорошо, но не везде обязателен... Где-то можно и сэкономить, если есть необходимость :) Трехфазные потребители будут?
Что за загадочная надпись "к нагрузкам", и почему там рубильник?
MIK написал :
Если уменьшить количество узо,то то все потребители окажутся на одной фазе.
Вот для потребителей которые отражены на схеме достаточно 3-х УЗО (по одному на фазу) и поделить их ровно. Да и отражены мелкие потребители которые не дают основной нагрузки.
Давайте остальную часть схемы, с розетками, светом, кондеями, этажами, щитком гаража и щитком бани...
SKL написал :
Не специалист... УЗО 300мА может сразу после УЗМ поставить? Смысл автоматов 1P+N? Я бы 2Р ставил...
Перед каждым УЗО на 25А должен стоять автомат на равный ток, а лучше номиналом ниже...
Или берите УЗО на 40А сразу. тип А хорошо, но не везде обязателен...
Где-то можно и сэкономить, если есть необходимость :) Трехфазные потребители будут?
Смысл автоматов 1P+N на сайте описывался не раз.
Это в том случае, если после узо сумма токов автоматов больше тока узо.
например.....
Трехфазный только баня
Solovey написал :
Что за загадочная надпись "к нагрузкам", и почему там рубильник?
Вот для потребителей которые отражены на схеме достаточно 3-х УЗО (по одному на фазу) и поделить их ровно. Да и отражены мелкие потребители которые не дают основной нагрузки.
Давайте остальную часть схемы, с розетками, светом, кондеями, этажами, щитком гаража и щитком бани...
а то картина неполная получается
Эти потребители очень важны, не хотелось бы,чтобы холодильник или котел были связаны между собой.
Нагрузки - зто остальная часть схемы, которую еще делаю, а рубильник - это отключение питания, когда уезжаю.
Потому, что N и РЕ у Вас глухо соединены между собой на шинке над ОПН и С40 (N и PE это результат деления PEN). Все равно, что 4-й полюс УЗИП закоротить куском провода.
MIK написал :
Класс защиты 1+2 у Легранда в каталоге идет 4-х полюсной.
Для TN-S участка сети (5-проводки) или ТТ(?). У Вас УЗИП ставится на окончании 4-хпроводки и 4-й полюс "без работы".
0
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Kamikaze написал :
Потому, что N и РЕ у Вас глухо соединены между собой на шинке над ОПН и С40 (N и PE это результат деления PEN). Все равно, что 4-й полюс УЗИП закоротить куском провода.
Для TN-S участка сети (5-проводки) или ТТ(?). У Вас УЗИП ставится на окончании 4-хпроводки и 4-й полюс "без работы".
А если ОПН поставить до разрыва P и N то 4-х полюсной?
А уменя после разрыва P и N не пятипроводка? Как я понял до разрыва PEN ставится 3-х полюсной, а после 4-х. В книге "УЗО теория и практика" Монаков в схеме стоит именно 4-х полюсной. Сейчас найду и сканирую.