Приветствую мастеров! Посоветуйте как выйти из тупика. Не знаю как провести проводку в отремонтированной кухне. Знакомая сделала хороший ремонт. Но забыла про розетку для плиты. :applause: Теперь стены обшиты панелями. Можно запитаться от розетки на соседней стене, но тупик в том, что снимать панели нельзя (это надо сначала снимать подвесной потолок, потом по-порядку разбирать всю стену, чтобы добраться до розетки, в общем гемор, да и знакомая не даст. Впрочем я и сам влезать в чужую работу, за которую она отвалила денег, не буду). Отсюда вопросы к гуру:

  1. как проложить провод при стеновых панелях, да еще так, чтобы оный не мешал будущему "фартуку" (он же должен прилегать вплотную к стене)? В основном планирую опустить его в кабель-канале до плинтуса, дальше ввести в плинтус и в нем проложить до планируемой розетки. Самое хреновое, что плинтуса тоже сидят намертво и разрезать их под розетку (чтобы она была на уровне пола) - увы! - не получится. Значит, надо выводить чуть выше днища напольных столов. НО...
  2. Как быть с самой розеткой, что лучше - ставить ее накладную для влажных помещений (поскольку она получается в столе под мойкой)? Или сверлить коронкой бетонную стену под внутренний подразетник? Если - второе, то чем просверлить саму пластиковую панель, чтобы ее не испортить, (чтобы она не крошилась, не трескалась). Никогда не имел с ними дела.
  3. Чтобы не "штробить"=не делать канал в панели (от имеющейся розетки до кабель-канала), есть мысль провести провод внутри самой панели (она же пустотелая), но там есть внутренние перегородки. К сожалению знакомая выбросила все обрезки, и я не знаю как они пролегают внутри профиля и на каком расстоянии друг от друга. Не подскажете, возможна такая проводка?
0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

14.04.2013 в 23:23:29

  1. Если есть возможность, можно просверлить стену насквозь и проложить кабель в соседней комнате :)
  2. Панели хорошо сверлятся коронками по гипсокартону
  3. Внутри самих панелей - нереально
0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

14.04.2013 в 23:30:30

Для плиты нужен кабель 3*6мм2,трудно будет уложить в плинтус.На соседней стене в розетку какого сечения кабель проложен ? если 3*2,5мм.тогда вам от нее не стоит подключаться.

0
Аватар пользователя
Ret

Местный

Регистрация: 14.04.2013

Москва

Сообщений: 381

14.04.2013 в 23:45:51

Забыл сказать, что плита газовая. Ей и духовке электрика нужна для поджига. Ну в духорвке есть еще электрогриль, общая мощность 1700 вт. Думал было что розетку вообще не ставить - не княгиня - спичками будет зажигать, раз сама не подумала. Но жаль человека, планируются вполне современные ВП и ДШ с электроподжигами и газ-контролями. Глупо как-то без элетрики.

дружба написал : На соседней стене в розетку какого сечения кабель проложен ? если 3*2,5мм.тогда вам от нее не стоит подключаться.

2*2,5

  1. Если есть возможность, можно просверлить стену насквозь и проложить кабель в соседней комнате

Такой возможности нет. За одной стенкой - пустота под вентиляцию, за другой соседи :)

  1. Внутри самих панелей - нереально

Совсем чуть-чуть, см 15... Нет? А что тогда посоветуете?

  1. Панели хорошо сверлятся коронками по гипсокартону

И только? У меня есть коронка с победитовыми зубьями. Но "что-то" мне подсказывает, что они друг друга не полюбят. Блин... Мне ради одного сверления коронку под гипсокартон покупать как бы глупо, если взять будет не у кого. А вариант в накладку - никак?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.04.2013 в 23:54:37

Ret написал : как провести проводку в отремонтированной кухне. Знакомая сделала хороший ремонт. Но забыла про розетку для плиты.

дружба написал : Для плиты нужен кабель 3*6мм2

Если нет возможности провести кабель через смежную комнату, как уже посоветовали, поскольку стена с плитой обычно контачит с лестничной клеткой, то можно провести три жилы ПВ-3 ( ПуГВ ) 6,0 в электротехническом плинтусе, а над плинтусом установить коробку КлК-5С, к которой подключить плиту или варочную панель штатным гибким кабелем или ПВС 3х4,0. На "фартук выводить розетку нет никакой необходимости.

Ret написал : она получается в столе под мойкой

Под мойкой установка розеток запрещена.

Ret написал : Забыл сказать, что плита газовая.

С этого надо начинать.

Ret написал : 2*2,5

Линия должна быть трёхпроводной, если ремонт делали.

Ret написал : А вариант в накладку - никак?

Поставьте накладную над плинтусом.

0
Аватар пользователя
Ret

Местный

Регистрация: 14.04.2013

Москва

Сообщений: 381

15.04.2013 в 00:08:10

Уважаемые, зачем для электроподжига 6 мм2?!

Под мойкой установка розеток запрещена.

За плитой тоже. За выдвижными ящиками - тоже. А с другой стороны - газовая труба, от нее нужно не менее 0,5 м. Да и пересекать ее нельзя насколько я знаю. Вот схемка:

И куда ж розетку крепить? Только под мойку.

Линия должна быть трёхпроводной, если ремонт делали.

Ремонт делали только в кухне. К чему третий провод подсоединять, если его изначально не было. Эта розетка идет шлейфом от другой стены.

Поставьте накладную над плинтусом.

Значит, можно... Спасибо! Но совсем над плинтусом тож нельзя. Тогда надо приподнимать цоколь, а она женщина невысокая ей столешница на такой высоте будет неудобна. Тут свои правила. PS Как удалить лишнюю картинку?

0
Вложение
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.04.2013 в 01:03:45

Ret написал : Уважаемые, зачем для электроподжига 6 мм2?!

Ret написал : Забыл сказать, что плита газовая.

avmal написал : С этого надо начинать.

Ret написал : За плитой тоже.

А это что за норматив новый появился?

Ret написал : И куда ж розетку крепить? Только под мойку.

Ещё раз.

avmal написал : Под мойкой установка розеток запрещена.

Ret написал : совсем над плинтусом тож нельзя. Тогда надо приподнимать цоколь

Почему у всех умещается, а у вас нет?

0
Аватар пользователя
Ret

Местный

Регистрация: 14.04.2013

Москва

Сообщений: 381

15.04.2013 в 01:58:21

avmal написал : А это что за норматив новый появился?

http://remont-kuchni-otdelochnik.blogspot.ru/2011/11/blog-post_29.html http://fastadvice.ru/elektrika/464-ustanovka-rozetok-na-kuhne.html

avmal написал : Почему у всех умещается, а у вас нет?

Это как же, интересно? Если высота плинтуса - 60 мм, то вилка получается как раз на высоте днища напольных шкафов.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.04.2013 в 02:36:38

Ret написал : Сообщение от avmal
А это что за норматив новый появился? http://subscribe.ru/archive/home.bui.../15090706.html http://fastadvice.ru/elektrika/464-u...-na-kuhne.html

Я про норматив спрашивал.

Ret написал : Это как же, интересно? Если высота плинтуса - 60 мм, то вилка получается как раз на высоте днища напольных шкафов.

А плинтус выпилить никак?

0
Аватар пользователя
AAlfim

Местный

Регистрация: 02.04.2013

Москва

Сообщений: 41

15.04.2013 в 13:21:55

Панели, как я понимаю, пластиковые с перегородками? Любая кольцевая пила зацепит зубами перегородку и начнёт вырывать кусками. Аккуратно вырезать паяльником или бормашиной.

А норматив про разрешение установки под мойкой действительно очень интересно. Да и запрет установки за выдвижными ящиками тоже.

Ссылка на статью не проходит. Особенно про исполнение розетки IP44. Это исполнение в кое разе не защищает собранное соединение (вилка в розетке) от заливания. Не говоря уже про заливание механизма в розетке.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

15.04.2013 в 14:02:16

AAlfim написал : Любая кольцевая пила зацепит зубами перегородку и начнёт вырывать кусками.

Неправда!

AAlfim написал : Аккуратно вырезать паяльником или бормашиной.

Это уже изврат!

А что, панели прямо непосредственно на стене прикреплены? Обычно делают каркас из профилей или деревянную обрешетку. А между стенкой и панелью можно и кабель прокинуть.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

15.04.2013 в 16:08:26

Johnny27 написал : между стенкой и панелью можно и кабель прокинуть.

до обшивки стены панелями. После - уже не реально. В этом проблема.

0
Аватар пользователя
AAlfim

Местный

Регистрация: 02.04.2013

Москва

Сообщений: 41

15.04.2013 в 16:24:43

Johnny27 написал : Неправда!

Пластиковая вагонка трескается вдоль по перегородкам с удовольствием. А там уже всё готово, так сказать, единственный выстрел.

И действительно, если под пластиком нет горизонтальных планок обрешетки, то просунуть проволочку и вытянуть кабель. И кстати, в газовую трубу нужно делать диэлектрическую вставку. И заземление. В общем, чего-то не хватает.

А вообще какое-то странное описание. Неразборная отделка стены - это круто. А когда пластик начнёт обдираться, потолок снимать?

0
Аватар пользователя
serks

Местный

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

15.04.2013 в 17:00:35

пластиковые панели и правда хорошо сверлятся коронками(ну пусть не по ГКЛ,а по дереву все же, у меня была типа польская наборная на ней пила для дыр во как), причем можно купить эти наборные они и подешевле, там только аккуратно надо на выходе а то можно держалкой поцарапать стену, другой вопрос что в панель ставить если коробки для пустотелых стен, то фигня получится, надо как то есчо думать как коробку закрепить, а не только лапками, а наличие поперечных обрешеток тоже наверное можно найти любым детектором (профиля точно, деревяшки не знаю), даже дешевым китайским.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

15.04.2013 в 18:08:53

Alexiy написал : до обшивки стены панелями. После - уже не реально. В этом проблема.

Я протаскивал в ~трехсантиметровой пустоте между двумя бетонными блок-комнатами в многоэтажке. От распайки под потолком до отверстия у пола ~2.5m. Сверху кидал нитку с привязанной гайкой и высасывал ее через дырку снизу строительным пылесосом. Привязывал конец ВВГхи и тянул вверх за ниточку. И так несколько раз. А ТС там надо-то два десятка см...

serks написал : пластиковые панели и правда хорошо сверлятся коронками(ну пусть не по ГКЛ,а по дереву все же, у меня была типа польская наборная на ней пила для дыр во как), причем можно купить эти наборные они и подешевле, там только аккуратно надо на выходе а то можно держалкой поцарапать стену, другой вопрос что в панель ставить если коробки для пустотелых стен, то фигня получится, надо как то есчо думать как коробку закрепить, а не только лапками, а наличие поперечных обрешеток тоже наверное можно найти любым детектором (профиля точно, деревяшки не знаю), даже дешевым китайским.

Наборными кольцевыми пилами под точечные светильники сверлил неоднократно. Тут главное наловчиться, и на 3-4 раз уже все будет ОК. Главное - высокие обороты при входе коронки в панель, и не давить сильно на дрель. можно еще предварительно засверлиться простым сверлом в центре будущего отверстия. Тогда центрирующее сверло коронки не уйдет, можно сразу дать высокие обороты и - как нож в масло. Если боитесь, что державкой пластик тиранете - поставьте ограничитель глубины сверления. А поначалу да, я тоже коцал - когда сверлил аккумуляторной дрелью на небольших оборотах - клинило на входе со всеми вытекающими.

Ставить туда любой подрозетник, крепить его к базовой стене на пару саморезов. Если места мало - можно "мелкий" металлический. Если много - можно проставку под него придумать.

Металл - да хоть магнитом. Дерево Бошевский детектор даже в людях обнаруживает =))

0