Здравствуйте. Когда делали электрику, где-то потеряли ноль, не доходит до 1 светильника. У потолочного светильника только 1 энергосберегающая лампа на 24 Вт, другой лампы там не предвидется. У меня натяжные потолки, пришлось протянуть провод с нулем от соседнего светильника прямо по пленке потолков. Но этот провод довольно толстый и своим весом продавливает пленку, что бросается в глаза. Хочу заменить провод на более тонкий. Но вот встал вопрос - какое минимальное сечение можно использовать? Если посчитать по стандартным формулам, то должно хватить провода даже с диаметром 0.15 мм. Как-то опасаюсь использовать такой тонкий. И еще вопрос по изоляции - есть какая-то минимальная толщина для такого случая? Нельзя же проложить, скажем, лакированный провод 0.20 мм?
25.04.2013 в 12:28:55
Провод выбирается исходя из номинального тока защитного аппарата линии в которой этот провод включен. полагаю меньше 1.5 кв мм там ставить не следует....вдруг кз и превед.
25.04.2013 в 12:44:05
плавкий предохранитель не решит проблему? а может, бывают провода в виде ленты, скажем, 15х0.1 мм?
25.04.2013 в 12:58:44
Семен80 написал : толстый и своим весом продавливает пленку,
а если под него подложить ...... что-нибудь, чтобы распределить нагрузку.
25.04.2013 в 13:16:12
Семен80, нужно не городить колхоз, попутно нарушая ПУЭ, а снять потолок и проложить нормальный кабель ВВГнг 3х1,5 по потолку. и если у вас потерялась фаза, скоро и ноль потеряется.
25.04.2013 в 13:58:56
mvs87 написал : а если под него подложить ...... что-нибудь, чтобы распределить нагрузку.
да, вариант неплохой, но это должно быть легким и непродавливающимся. Надо бы подумать
andrewkhv, не получится, потолок единым куском на 2 комнаты + коридор, а еще наклеяны потолочные плинтусы. Фазы не было изначально, она не пропадала. Где-то просто не скоммутировали.
25.04.2013 в 14:03:31
Лако-ткань. поскольку сгораемое низя то какойнить диэлектрик надо.
25.04.2013 в 14:05:06
Семен80, на какое расстояние нужно протянуть?
25.04.2013 в 14:11:04
прошу прощения, не правильно указал - потерян был ноль, а не фаза. Но это, вроде, не имеет значения.
andrewkhv, 2 метра
25.04.2013 в 14:28:57
andrewkhv написал : Семен80, нужно не городить колхоз, попутно нарушая ПУЭ, а снять потолок и проложить нормальный кабель ВВГнг 3х1,5 по потолку. и если у вас потерялась фаза, скоро и ноль потеряется.
совершенно верно. Не следует заниматься самолечением, когда пациент одной ногой уже ТАМ. Только хирургическое вмешательство...
25.04.2013 в 18:36:50
Колхоз не колхоз.. но я бы у себя не стал снимать натяжной потолок.. (у СЕБЯ) ... просто "тонкую часть" защитил бы своим предом..