Здравствуйте.
Когда делали электрику, где-то потеряли ноль, не доходит до 1 светильника. У потолочного светильника только 1 энергосберегающая лампа на 24 Вт, другой лампы там не предвидется. У меня натяжные потолки, пришлось протянуть провод с нулем от соседнего светильника прямо по пленке потолков. Но этот провод довольно толстый и своим весом продавливает пленку, что бросается в глаза. Хочу заменить провод на более тонкий.
Но вот встал вопрос - какое минимальное сечение можно использовать? Если посчитать по стандартным формулам, то должно хватить провода даже с диаметром 0.15 мм. Как-то опасаюсь использовать такой тонкий.
И еще вопрос по изоляции - есть какая-то минимальная толщина для такого случая? Нельзя же проложить, скажем, лакированный провод 0.20 мм?
Провод выбирается исходя из номинального тока защитного аппарата линии в которой этот провод включен. полагаю меньше 1.5 кв мм там ставить не следует....вдруг кз и превед.
Семен80, нужно не городить колхоз, попутно нарушая ПУЭ, а снять потолок и проложить нормальный кабель ВВГнг 3х1,5 по потолку. и если у вас потерялась фаза, скоро и ноль потеряется.
mvs87 написал :
а если под него подложить ...... что-нибудь, чтобы распределить нагрузку.
да, вариант неплохой, но это должно быть легким и непродавливающимся. Надо бы подумать
andrewkhv,
не получится, потолок единым куском на 2 комнаты + коридор, а еще наклеяны потолочные плинтусы. Фазы не было изначально, она не пропадала. Где-то просто не скоммутировали.
andrewkhv написал :
Семен80, нужно не городить колхоз, попутно нарушая ПУЭ, а снять потолок и проложить нормальный кабель ВВГнг 3х1,5 по потолку. и если у вас потерялась фаза, скоро и ноль потеряется.
совершенно верно. Не следует заниматься самолечением, когда пациент одной ногой уже ТАМ. Только хирургическое вмешательство...
вы идете не в ту сторону, возьмите провод не тоньше, а толще, например 4 или 6 квадратов,а лучше кабель. его нужно закрепить в местах подсоеденения светильников к потолочной плите, так чтобы он не касался натяжного потолка, занятие геморное, но в большинстве случаев выполнимое (делал несколько раз). Только напрямую его к светильнику не пытайтесь подключить, сделайте переход на меньшее сечение.
А не проще сделать следующее. Взять струну. Прикрепить ее в 2-х точках. Потом по струне как по направляющей на крючках или лучше кольцах (чтоб не дай бог соскачивший крюк не порвал натяжной потолок) протянуть гофру. Потом уже в гофре протянуть необходимого сечения провод, хоть 2-х, хоть 3-х жильный ВВГ).
В итоге получите:
не опирающийся на потолок кабель
защиту от возгорания (гофра электрическая не поддерживает горение и направлена как раз на тушение)
нормальную перепрокладку кабеля.
Я бы подумал. Геморно конечно, особенно протянуть трос и закрепить, но думаю в Вашем случае это единственно верное решение.
Дядя_Сережа, Gorinich-CGC,
понимаю, что так правильнее, но думаю, не выйдет. Под пленкой фанерный крепеж для светильника, всё придется делать через отверствие 5 см диаметром. А до потолочной плиты около 6-8 см. Неужели настолько пожароопасно кинуть тонкий провод, поставив на его входе плавкий предохранитель на 100мА?
Bladiclab,
стоит УЗО на 16А. А как замерить сопротивление изоляции? Мультиметром?
Семен80 написал : Дядя_Сережа, Gorinich-CGC,
понимаю, что так правильнее, но думаю, не выйдет. Под пленкой фанерный крепеж для светильника, всё придется делать через отверствие 5 см диаметром
за то время, что вы тут пишите уже сделать можно было не вижу ничего экстремального ни в диаметре отверстия ни в расстоянии до плиты.
А по поводу предохранителя, у вас "сопля" будет в роли предохранителя и случись кз сгорит скорее всего, оставив след на потолке