N шина латунь, стандартная на дин рейку можно на них сожать алюминий? Если нет Есть аналог для Al?

0
Аватар пользователя
Kircore

Местный

Регистрация: 24.03.2013

Москва

Сообщений: 13

29.04.2013 в 21:20:07

#3796955

Сам озадачился подобным вопросом, в каталоге Электормонтажа есть нулевые шины из "никелированной латуни" - предположу, что оно лучше подходит. Правда, все равно алюминиевые провода будет прорезать винтами. В родительской квартире в совковом щитке погорела нулевая шинка, электрик заменил на ту что на фотке ТСа. Сейчас, через год, - без слез не взглянешь.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.04.2013 в 21:38:24

#3796989

Kircore написал :
электрик заменил на ту что на фотке ТСа. Сейчас, через год, - без слез не взглянешь.

Вот и я во всех этажных щитах через год-два после реконструкции такую же картину наблюдаю, правда без никеля. С никелем может и картина получше будет.

0
Аватар пользователя
gesund

Местный

Регистрация: 18.07.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 698

29.04.2013 в 22:05:44

#3797038

и какой выход? Стальных таких не бывает как я понял.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

29.04.2013 в 22:08:47

#3797043

gesund написал :
Стальных таких не бывает как я понял.


Бывают. Правда нашел один раз на рынке "Люблинское поле", теперь на даче стоят, никаких проблем.
Больше в продаже не видел.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

29.04.2013 в 22:12:46

#3797051

gesund написал :
можно на них сажать алюминий?

На Ал использую такие потому что не



Kircore написал :
будет прорезать винтами.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Любитель_Эл

Местный

Регистрация: 11.09.2011

Челябинск

Сообщений: 564

29.04.2013 в 22:23:18

#3797079

Тоже думаю над этим вопросом...
Может, приспособить клеммную колодку типа этой ("колхозный" вариант):

под винтики подложить гровер. Будет прижим, и жилу перерезать не будет.
Только как соединить между собой отдельные лепестки?

0
Аватар пользователя
gesund

Местный

Регистрация: 18.07.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 698

29.04.2013 в 22:29:49

#3797094

Любитель_Эл, перемычки из провода, а вот мне такой клемник не поставить проводов не хватит.....

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

29.04.2013 в 22:36:05

#3797103

Любитель_Эл, А если тогда взять клеммы на DIN-рейку (ну я по ABB, можно другого производителя подобрать) и соединить их перемычками?
Положим, взять синие клеммы нужного сечения (ABB M6/8.N для 6 кв.мм, например) и к ним перемычку. Перемычка их все соединит.
У них стальные контакты, и можно использовать вводы с обоих сторон клеммы.
Ы? Правда, это дорого будет.

Вот, если детально, надо порыться тут в плане номенклатуры: http://electro-mpo.ru/catalog-cgroupe790.html
И вот тут для перемычек http://electro-mpo.ru/catalog-cgroupe1459.html Перемычки свои под каждое сечение клемм, и они не совместимы друг с другом. То-есть такой блок набирать надо будет из клемм одного сечения.

0
Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

29.04.2013 в 22:53:22

#3797149

Cs-Cs написал :
А если тогда взять клеммы на DIN-рейку (ну я по ABB, можно другого производителя подобрать) и соединить их перемычками?
Положим, взять синие клеммы нужного сечения (ABB M6/8.N для 6 кв.мм, например) и к ним перемычку. Перемычка их все соединит.
У них стальные контакты, и можно использовать вводы с обоих сторон клеммы.
Ы? Правда, это дорого будет.


вот так шоле ?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12650

29.04.2013 в 23:34:33

#3797246

Больше десяти лет в доме в деревне стоит латунная шина под люминтиевые провода. Никакого намека на окисление. При том что минимум пару месяцев в зимнее время никого в доме нет..... Единственно что делал это заменил все винты на такие же латунные и с плоским носом ( конусные убрал, т.к. прокалывался алюмин до излома ....)


4eh написал :
.... вот так шоле ? .....


А разве "саморез в шину" - это "гуд" ??????

0

Это мое мнение и его не навязываю

Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

29.04.2013 в 23:56:29

#3797286

4eh, чё за прогоны?)) Это вообще тут при чём? Чё за манера вырывать фотки из контекста? Там теперь вот так вот: http://cs-cs.net/wp-uploads/2012/10/MyEh8-AllOK.jpg

Я имел ввиду что-то типа такого как в аттаче. Несколько клемм фигарятся перемычкой. И юзаются в качестве шинки. Так что нефига тут воду баламутить =)

0
Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

29.04.2013 в 23:58:02

#3797290

Cs-Cs написал :
Так что нефига тут воду баламутить =)


кортинку случайно нашло гуглом по запросу НУЛЕВАЯ КЛЕМА
во сколько домен обходится ?

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

30.04.2013 в 00:01:25

#3797303

Ыыыыыы ))))))))))))) Ладно, обвинения сняты =))
Домен 450 рэ/год. А это такой гопнический вопрос был? )) Типа "Чел! а чел? А скока домен стоит?" =)))

0
Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

30.04.2013 в 00:04:57

#3797315

Cs-Cs написал :
Типа "Чел! а чел? А скока домен стоит?" =)))


да.Падай на корты -потрещим как реальные падцаны..:yu

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

30.04.2013 в 00:21:06

#3797343

Не, мне вот чего сразу вспомнилось:

0
Аватар пользователя
Посититель

Местный

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1733

01.05.2013 в 20:44:39

#3800163

gesund написал :
N шина латунь, стандартная на дин рейку можно на них сожать алюминий? Если нет Есть аналог для Al?

На эту шину, как делает подавляющее большинство, и медь однопроволочную, особенно ≤1,5 мм2, не стоит сажать, так как в том виде, что она продается, она не соответствует ни здравому смыслу, ни ГОСТ!

ГОСТ 10434-82 написал :
2.3.3. … Для проводников сечением до 1,5 мм2 не допускается применять винтовой зажим, конец винта которого проворачивается по жиле.



ГОСТ Р 51324.1-2005 написал :
12.2.5 Конструкцией зажимов винтового типа должна быть предусмотрена возможность исключения повреждения проводника(ов) при закреплении его (их) в зажиме.

На латунь допустимо сажать алюминий. Для этого по уму шина, особенно для РЕ, даже для меди, должна быть с зажимом под 2-ва винта одновременно или в крайнем случае можно использовать 2-ве шины в паралель.

Так же по уму и ГОСТ шина должна быть с прижимными пластинами, даже для меди, например как на клемных колодках на фоторографии что выложил в теме Соединения проводов, на текущий момент в 859 сообщении. Разумеется что и техпроцес контактного разбоного соединения должен быть соблюден.

Не делайте шины в виде клемм соединенных перемычками или даже гребенкой, так как между 2-мя любыми проводами как минимум на 2-ва ни чем не оправданных контактных соединения больше! Это не говоря, что без особого труда можно сделать без этих не оправданных контактных соединений и глупо платить дороже за более худший результат.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

01.05.2013 в 21:43:14

#3800261

Посититель написал :
На эту шину, как делает подавляющее большинство, и медь однопроволочную, особенно ≤1,5 мм2, не стоит сажать, так как в том виде, что она продается, она не соответствует ни здравому смыслу, ни ГОСТ

Менее полутора квадратов меди групповая линия быть не может, а какие ещё линии менее 1,5 могут оказаться в квартирном щите мне на ум не приходит.

0
Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

01.05.2013 в 22:03:40

#3800302

Посититель написал :
Для этого по уму шина, особенно для РЕ, даже для меди, должна быть с зажимом под 2-ва винта одновременно или в крайнем случае можно использовать 2-ве шины в паралель.


это по-чьему уму ? по-вашему?

Тогда уже и фазный шлейф автоматов надо делать "по-уму" - шинопровод и еще перемычки из провода..Чтоб надежно было..


Посититель написал :
2.3.3. … Для проводников сечением до 1,5 мм2 не допускается применять винтовой зажим, конец винта которого проворачивается по жиле


Смотрим пост номер 6.Там показана нулевая шина у которой винт зажима не проворачивается по жиле.

0
Аватар пользователя
танкомастер

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Томск

Сообщений: 193

05.05.2013 в 19:21:35

#3805855

сегодня был в гостях. специально посмотрел в этажном щите - латунь без покрытия и зажаты алюминивые жилы проводов. находятся в эксплуатации уже 6 лет и никакой видимой корозии не наблюдается.

0
Аватар пользователя
gesund

Местный

Регистрация: 18.07.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 698

06.05.2013 в 00:35:30

#3806435

Iek советует на Ал натянуть наконечники НГИ2. Что думаете?

0
Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

06.05.2013 в 00:58:30

#3806468

gesund написал :
Iek советует на Ал натянуть наконечники НГИ2. Что думаете?


и где вам такую ересь посоветовали ?

0
Аватар пользователя
gesund

Местный

Регистрация: 18.07.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 698

06.05.2013 в 01:15:10

#3806482

Metall служба поддержки iek

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

17.05.2013 в 20:42:50

#3826564

Сегодня видел на базаре шину необычной конструкции неизвестного происхождения. Внутри корпуса из пластика синего цвета находится стальная полоса с винтовыми зажимами как у автоматов (со скобами). Для прохода отвертки в корпусе есть отверстия, пластик закрывает шину со всех сторон кроме задней. Шина прикреплена к своему корпусу двумя винтами. В полуоткрученном состоянии контактных винтов внутри все болтается и сразу и не попадешь отверткой в шлиц. Длина шины примерно 15 см, по краям 2 отверстия для крепления всей конструкции к щитку.

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

17.05.2013 в 20:59:03

#3826598

avmal написал :
Вот и я во всех этажных щитах через год-два после реконструкции такую же картину наблюдаю, правда без никеля. С никелем может и картина получше будет.


Выход простой. Поскольку алюминиевые кабели и провода запрещены к использованию в жилом секторе, то просто поменять на медь для которых шинки и предназначены!!!




Abrikos написал :
Сегодня видел на базаре шину необычной конструкции неизвестного происхождения. Внутри корпуса из пластика синего цвета находится стальная полоса с винтовыми зажимами как у автоматов (со скобами). Для прохода отвертки в корпусе есть отверстия, пластик закрывает шину со всех сторон кроме задней. Шина прикреплена к своему корпусу двумя винтами. В полуоткрученном состоянии контактных винтов внутри все болтается и сразу и не попадешь отверткой в шлиц. Длина шины примерно 15 см, по краям 2 отверстия для крепления всей конструкции к щитку.


Это очевидно ШУП.

0
Аватар пользователя
Smulev

Местный

Регистрация: 22.08.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 201

17.05.2013 в 22:09:40

#3826728

DED@ПВО написал :
алюминиевые кабели и провода запрещены к использованию в жилом секторе,


Это в новом строительстве. А ты расскажи это обладателям такой проводки в панельных домах, которых тысячи в каждом городе. Наследие.... Я вот гильзы ГАО4 и ГАО5 ищу., Не будешь же всю проводку внутри бетонных блоков менять из за одной розетки.

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

18.05.2013 в 12:12:06

#3827495

Smulev написал :
А ты расскажи это обладателям такой проводки в панельных домах, которых тысячи в каждом городе.


А я как раз и имею такую проводку, алюминий 2.5! Поэтому вижу только один выход - замена проводки на медь!!!




Smulev написал :
Не будешь же всю проводку внутри бетонных блоков менять из за одной розетки.


Будешь! Требование такое! Иначе с одной розеткой и останешься!

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

18.05.2013 в 12:56:34

#3827546

DED@ПВО написал :
Это очевидно ШУП.


что есть ШУП?


DED@ПВО написал :
Будешь! Требование такое! Иначе с одной розеткой и останешься!


нет таких требований, хватит пугать людей

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

18.05.2013 в 13:03:04

#3827557

andrewkhv написал :
что есть ШУП?


Пора бы знать, Шина Уравнивания Потенциалов!!!




andrewkhv написал :
нет таких требований, хватит пугать людей


Есть требование при реконструкции проводки(то бишь замене) менять алюминий на медь!!! Ведь даже из - за одной розетки не будешь ведь ставить алюминиевые провода,верно!!???

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

18.05.2013 в 13:11:47

#3827566

вы говорили о смене всей проводки. таких требований нет, о чем я и сообщил

0