Сам озадачился подобным вопросом, в каталоге Электормонтажа есть нулевые шины из "никелированной латуни" - предположу, что оно лучше подходит. Правда, все равно алюминиевые провода будет прорезать винтами. В родительской квартире в совковом щитке погорела нулевая шинка, электрик заменил на ту что на фотке ТСа. Сейчас, через год, - без слез не взглянешь.
Любитель_Эл, А если тогда взять клеммы на DIN-рейку (ну я по ABB, можно другого производителя подобрать) и соединить их перемычками?
Положим, взять синие клеммы нужного сечения (ABB M6/8.N для 6 кв.мм, например) и к ним перемычку. Перемычка их все соединит.
У них стальные контакты, и можно использовать вводы с обоих сторон клеммы.
Ы? Правда, это дорого будет.
Cs-Cs написал :
А если тогда взять клеммы на DIN-рейку (ну я по ABB, можно другого производителя подобрать) и соединить их перемычками?
Положим, взять синие клеммы нужного сечения (ABB M6/8.N для 6 кв.мм, например) и к ним перемычку. Перемычка их все соединит.
У них стальные контакты, и можно использовать вводы с обоих сторон клеммы.
Ы? Правда, это дорого будет.
Больше десяти лет в доме в деревне стоит латунная шина под люминтиевые провода. Никакого намека на окисление. При том что минимум пару месяцев в зимнее время никого в доме нет..... Единственно что делал это заменил все винты на такие же латунные и с плоским носом ( конусные убрал, т.к. прокалывался алюмин до излома ....)
gesund написал :
N шина латунь, стандартная на дин рейку можно на них сожать алюминий? Если нет Есть аналог для Al?
На эту шину, как делает подавляющее большинство, и медь однопроволочную, особенно ≤1,5 мм2, не стоит сажать, так как в том виде, что она продается, она не соответствует ни здравому смыслу, ни ГОСТ!
ГОСТ 10434-82 написал :
2.3.3. … Для проводников сечением до 1,5 мм2 не допускается применять винтовой зажим, конец винта которого проворачивается по жиле.
ГОСТ Р 51324.1-2005 написал :
12.2.5 Конструкцией зажимов винтового типа должна быть предусмотрена возможность исключения повреждения проводника(ов) при закреплении его (их) в зажиме.
На латунь допустимо сажать алюминий. Для этого по уму шина, особенно для РЕ, даже для меди, должна быть с зажимом под 2-ва винта одновременно или в крайнем случае можно использовать 2-ве шины в паралель.
Так же по уму и ГОСТ шина должна быть с прижимными пластинами, даже для меди, например как на клемных колодках на фоторографии что выложил в теме Соединения проводов, на текущий момент в 859 сообщении. Разумеется что и техпроцес контактного разбоного соединения должен быть соблюден.
Не делайте шины в виде клемм соединенных перемычками или даже гребенкой, так как между 2-мя любыми проводами как минимум на 2-ва ни чем не оправданных контактных соединения больше! Это не говоря, что без особого труда можно сделать без этих не оправданных контактных соединений и глупо платить дороже за более худший результат.
Посититель написал :
На эту шину, как делает подавляющее большинство, и медь однопроволочную, особенно ≤1,5 мм2, не стоит сажать, так как в том виде, что она продается, она не соответствует ни здравому смыслу, ни ГОСТ
Менее полутора квадратов меди групповая линия быть не может, а какие ещё линии менее 1,5 могут оказаться в квартирном щите мне на ум не приходит.
Посититель написал :
Для этого по уму шина, особенно для РЕ, даже для меди, должна быть с зажимом под 2-ва винта одновременно или в крайнем случае можно использовать 2-ве шины в паралель.
это по-чьему уму ? по-вашему?
Тогда уже и фазный шлейф автоматов надо делать "по-уму" - шинопровод и еще перемычки из провода..Чтоб надежно было..
Посититель написал :
2.3.3. … Для проводников сечением до 1,5 мм2 не допускается применять винтовой зажим, конец винта которого проворачивается по жиле
Смотрим пост номер 6.Там показана нулевая шина у которой винт зажима не проворачивается по жиле.
сегодня был в гостях. специально посмотрел в этажном щите - латунь без покрытия и зажаты алюминивые жилы проводов. находятся в эксплуатации уже 6 лет и никакой видимой корозии не наблюдается.
Сегодня видел на базаре шину необычной конструкции неизвестного происхождения. Внутри корпуса из пластика синего цвета находится стальная полоса с винтовыми зажимами как у автоматов (со скобами). Для прохода отвертки в корпусе есть отверстия, пластик закрывает шину со всех сторон кроме задней. Шина прикреплена к своему корпусу двумя винтами. В полуоткрученном состоянии контактных винтов внутри все болтается и сразу и не попадешь отверткой в шлиц. Длина шины примерно 15 см, по краям 2 отверстия для крепления всей конструкции к щитку.
avmal написал :
Вот и я во всех этажных щитах через год-два после реконструкции такую же картину наблюдаю, правда без никеля. С никелем может и картина получше будет.
Выход простой. Поскольку алюминиевые кабели и провода запрещены к использованию в жилом секторе, то просто поменять на медь для которых шинки и предназначены!!!
Abrikos написал :
Сегодня видел на базаре шину необычной конструкции неизвестного происхождения. Внутри корпуса из пластика синего цвета находится стальная полоса с винтовыми зажимами как у автоматов (со скобами). Для прохода отвертки в корпусе есть отверстия, пластик закрывает шину со всех сторон кроме задней. Шина прикреплена к своему корпусу двумя винтами. В полуоткрученном состоянии контактных винтов внутри все болтается и сразу и не попадешь отверткой в шлиц. Длина шины примерно 15 см, по краям 2 отверстия для крепления всей конструкции к щитку.
DED@ПВО написал :
алюминиевые кабели и провода запрещены к использованию в жилом секторе,
Это в новом строительстве. А ты расскажи это обладателям такой проводки в панельных домах, которых тысячи в каждом городе. Наследие.... Я вот гильзы ГАО4 и ГАО5 ищу., Не будешь же всю проводку внутри бетонных блоков менять из за одной розетки.
andrewkhv написал :
нет таких требований, хватит пугать людей
Есть требование при реконструкции проводки(то бишь замене) менять алюминий на медь!!! Ведь даже из - за одной розетки не будешь ведь ставить алюминиевые провода,верно!!???