К.З.
К.З.
Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 150

08.05.2013 в 11:29:04

Здравствуйте господа специалисты.
Котельная. Освещение выполнено люминисцентными светильниками 2х36 Вт. Запущена 7 лет назад. Во всех светильниках стало гореть по одной лампе. Лампы стартеры дросселя проверяли. В чем дело?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

08.05.2013 в 11:54:38

Лампы менять пробовали? :) Цоколи рассыпаются - типичная проблема дешёвого Кетая.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

08.05.2013 в 12:40:51

Конденсаторы там есть? Встречаются светильники с питанием второй лампы через конденсатор.

0
К.З.
К.З.
Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 150

08.05.2013 в 14:15:47

Не, цоколи целые.
Конденсаторы есть. Получается конденсаторы высохли? Под замену? А схему переключать на безконденсаторов- там дроссель подойдет?

0
volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

08.05.2013 в 16:05:21

Конденсатор последовательно дросселю для устранения стробоскопического эффекта нужен.Параллельно питанию,для снижения реактивного тока в цепи.Последовательно включенный кондер можно и убрать,делали так на заводе на старых светильниках.

0
К.З.
К.З.
Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 150

08.05.2013 в 16:32:25

Последние вести с полей ) Светильник сняли, тряпочкой протерли разобрали. Производство Беларуссия 2001 год. Два дросселя каждый на свою лампу, последовательно через конденсатор 3,6 мкФ с сопротивлением. На вводном клемнике ещё один конденсатор 47 мкФ Сейчас сижу думаю что делать. Либо просто повыкусывать конденсаторы. Либо переделать на эпра - они на высоте 5метров- наползаешься. Да и провода в светильниках перекладывать. В общем хочется и рыбку съесть и пирожком не подавиться, может кто сталкивался - как выходили из ситуации?

volchenok написал : Конденсатор последовательно дросселю для устранения стробоскопического эффекта нужен.Параллельно питанию,для снижения реактивного тока в цепи.

В котельной 30 светильников, если все будут без конденсаторов что получится - 30 маленьких стробоскопов или один большой?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

08.05.2013 в 16:50:23

К.З. написал : Два дросселя каждый на свою лампу, последовательно через конденсатор 3,6 мкФ с сопротивлением. На вводном клемнике ещё один конденсатор 47 мкФ

Вот и возможная причина. Кондеры проверили, хотя-бы цешкой?

К.З. написал : На вводном клемнике ещё один конденсатор 47 мкФ

Это защита от помех в сеть от ЭмПРА. Он не мешает если не коротит(да-да бывало и такое).

К.З. написал : В общем хочется и рыбку съесть и пирожком не подавиться, может кто сталкивался - как выходили из ситуации?

Что на самом ПРА- маркировка (лучше фото в хорошем разрешении, обоих). Зы: обычно ПРА в таких светильниках разные, один последовательно через кондёр, другой параллельно.

К.З. написал : В котельной 30 светильников, если все будут без конденсаторов что получится - 30 маленьких стробоскопов или один большой?

Это уж от питания и размещения светильников зависит. Если пофазно через два - не заметите никак, если группы в ряд на одной фазе- возможен стробоскопический эффект.

Тут следует учесть- вращающиеся части могут казатся неподвижными или медленно вращающимися в обратную строну. (ахтунг!)

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

08.05.2013 в 16:58:47

К.З. написал : А схему переключать на безконденсаторов- там дроссель подойдет?

Если дроссель работал через конденсатор он отличается от стандартного, без конденсатора работать будет, но резко снизится срок службы ламп, из-за повышенного напряжения.

0
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Местный

Регистрация: 11.09.2011

Челябинск

Сообщений: 564

08.05.2013 в 19:37:34

Там конденсаторы бумажные или пленочные, в любом случае- не электролитические. Такие не "высыхают"! :)

0
NazAnd
NazAnd
Резидент

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

08.05.2013 в 20:26:30

Пробуйте на месте временно закорачивать кондер перемычкой, если лампа загорится, значит кондер под замену или напрямую. Бывает что он в обрыве.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

08.05.2013 в 20:39:10

К.З. написал : Во всех светильниках стало гореть по одной лампе. Лампы стартеры дросселя проверяли. В чем дело?

В каждом светильнике есть много соединений (на колодке дросселя, в патронах ламп и стартёров...) в которых имеет обыкновение пропадать контакт... Так же бывает, что из за деформации корпуса светильника нет контакта в патроне...

К.З. написал : Освещение выполнено люминисцентными светильниками 2х36 Вт. Запущена 7 лет назад.

К.З. написал : Производство Беларуссия 2001 год.

Вам повезло, что они столько проработали...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.