В спальне, комнате, гостиной - линии на свет и розетки объединить, выставить по одному автомату на 16А. Розетки туалет+ванна+их свет - один автомат 16А. Балкон и корридор - где там они находятся ближе к какой комнате - туда и подключить. На кухную - для плиты и духовки - 40+16, для всего остального на кухне - 16А. На входе после счетчика одно УЗО 63/30. Вот такой будет расклад с минимумом автоматики.
BigHarry написал :
В спальне, комнате, гостиной - линии на свет и розетки объединить, выставить по одному автомату на 16А. Розетки туалет+ванна+их свет - один автомат 16А. Балкон и корридор - где там они находятся ближе к какой комнате - туда и подключить. На кухную - для плиты и духовки - 40+16, для всего остального на кухне - 16А. На входе после счетчика одно УЗО 63/30. Вот такой будет расклад с минимумом автоматики.
/Благодарю за вариант. Желания объединять в одну группу освещение и розетки нет.
Ramust написал :
Желания объединять в одну группу освещение и розетки нет.
Выбросьте из головы все эти религиозные фобии типа "если вдруг чота замкнет в розетке я останусь в темноте" - эти случаи если у вас и будут - то настолько редко, что не стоит ради этого заморачиваться с отдельной разводкой на свет. Да и свет счаз благодаря энергосберегающим технологиям потребляет не такое уж огромное количество электроэнергии, что бы выделять свет в отдельную линию.
BigHarry написал :
Выбросьте из головы все эти религиозные фобии типа "если вдруг чота замкнет в розетке я останусь в темноте" - эти случаи если у вас и будут - то настолько редко, что не стоит ради этого заморачиваться с отдельной разводкой на свет. Да и свет счаз благодаря энергосберегающим технологиям потребляет не такое уж огромное количество электроэнергии, что бы выделять свет в отдельную линию.
BigHarry написал :
Выбросьте из головы все эти религиозные фобии типа "если вдруг чота замкнет в розетке я останусь в темноте" - эти случаи если у вас и будут - то настолько редко, что не стоит ради этого заморачиваться с отдельной разводкой на свет. Да и свет счаз благодаря энергосберегающим технологиям потребляет не такое уж огромное количество электроэнергии, что бы выделять свет в отдельную линию.
ну да ..а х*ли.. просто тащите из щита 3*2,5 , и шлейфом его разводите по всей квартире , и на свет и на розетки...
Переделал схему. Жду критики и помощи =) как все это уместить в шкаф на 36 модулей? Счетчик занимает порядка 5-6 модулей (меркурий). Освещение без УЗО. Нужно ли?
Если брендовый - оставьте,китайчину - не надо,слишком велика ответственность,а впрочем смотрите сами.Там я написал в щите С50А так как не знал какой в реальности,но сразу говорю - так получается всё впритык
Кондиционеры показаны прямого подключения - если через розетки,то надо УЗО!
Если брендовый - оставьте,китайчину - не надо,слишком велика ответственность,а впрочем смотрите сами.Там я написал в щите С50А так как не знал какой в реальности,но сразу говорю - так получается всё впритык
Кондиционеры показаны прямого подключения - если через розетки,то надо УЗО!
Благодарю за схему! Есть вопросы:
что имеется ввиду под выключателем нагрузки на 63А - обычный автомат? разве не сработает раньше вводной автомат на 50А?
На этаже есть автомат на 63А. С него в квартиру идет кабель 6 кв. мм. в квартирный щиток на автомат 50А. И еще вопрос - освещение тоже лучше под УЗО делать?
Ramust написал :
освещение тоже лучше под УЗО делать?
если освещение не имеет розеток, то относится к стационарным электроприёмникам, а обязательное применение диффзащиты относится только к переносным электроприёмникам (которые в розетки включаются)
второе узо также перегружено , менять на 40А 30мА, или свет туалета из под него убираем , а автомат освещения ванной меняем на 6А , тогда можно оставлять 25А/10мА