Ramust
Ramust
Новичок

Регистрация: 08.05.2013

Уфа

Сообщений: 15

08.05.2013 в 17:44:19

Добрый день! Помогите пожалуйста собрать и оптимизировать квартирный щиток. Сам не электрик :)

0
Вложение
lob
lob
Местный

Регистрация: 27.08.2011

Москва

Сообщений: 301

08.05.2013 в 18:57:47

духовка 16а 3-2.5 варка 32а 3-6 холодильник 16а микроволновка 16а дальше подскажут :)

0
Ramust
Ramust
Новичок

Регистрация: 08.05.2013

Уфа

Сообщений: 15

08.05.2013 в 19:04:23

Благодарю! Что меня пугает - так это как все это разместить в щитке? и в каком лучше?

0
lob
lob
Местный

Регистрация: 27.08.2011

Москва

Сообщений: 301

08.05.2013 в 19:16:01

зачем по 2 линии розеток в спальню и детскую по 1 хватит ,кухня микроволновку и вытяжку объединить можно и холодильник добавить

0
masol666
masol666
Местный

Регистрация: 08.04.2012

Самара

Сообщений: 962

08.05.2013 в 19:20:29

Ramust написал : Добрый день! Помогите пожалуйста собрать и оптимизировать квартирный щиток. Сам не электрик

приведите схему в норм вид. в такой паутине разбираться часа 2.:cool:

0
Ramust
Ramust
Новичок

Регистрация: 08.05.2013

Уфа

Сообщений: 15

08.05.2013 в 19:24:04

lob написал : зачем по 2 линии розеток в спальню и детскую по 1 хватит ,кухня микроволновку и вытяжку объединить можно и холодильник добавить

на одной линии по 3 розетки. Только поэтому по 2 группы на комнату.

0
BigHarry
BigHarry
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

08.05.2013 в 20:11:46

УЗО на 63/300 - лишнее, да и вообще - такое немалое количество УЗО и AB для трехкомнатной квартиры, мягко говоря - не разумно...

0
Ramust
Ramust
Новичок

Регистрация: 08.05.2013

Уфа

Сообщений: 15

08.05.2013 в 20:19:08

BigHarry написал : УЗО на 63/300 - лишнее, да и вообще - такое немалое количество УЗО и AB для трехкомнатной квартиры, мягко говоря - не разумно...

не электрик я) как лучше сократить количество автоматов? что сгруппировать?на вводном автомате узо 63А 30мА тогда?

0
BigHarry
BigHarry
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

08.05.2013 в 20:33:21

В спальне, комнате, гостиной - линии на свет и розетки объединить, выставить по одному автомату на 16А. Розетки туалет+ванна+их свет - один автомат 16А. Балкон и корридор - где там они находятся ближе к какой комнате - туда и подключить. На кухную - для плиты и духовки - 40+16, для всего остального на кухне - 16А. На входе после счетчика одно УЗО 63/30. Вот такой будет расклад с минимумом автоматики.

0
Ramust
Ramust
Новичок

Регистрация: 08.05.2013

Уфа

Сообщений: 15

08.05.2013 в 20:36:09

BigHarry написал : В спальне, комнате, гостиной - линии на свет и розетки объединить, выставить по одному автомату на 16А. Розетки туалет+ванна+их свет - один автомат 16А. Балкон и корридор - где там они находятся ближе к какой комнате - туда и подключить. На кухную - для плиты и духовки - 40+16, для всего остального на кухне - 16А. На входе после счетчика одно УЗО 63/30. Вот такой будет расклад с минимумом автоматики.

/Благодарю за вариант. Желания объединять в одну группу освещение и розетки нет.

0
BigHarry
BigHarry
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

08.05.2013 в 20:43:50

Ramust написал : Желания объединять в одну группу освещение и розетки нет.

Выбросьте из головы все эти религиозные фобии типа "если вдруг чота замкнет в розетке я останусь в темноте" - эти случаи если у вас и будут - то настолько редко, что не стоит ради этого заморачиваться с отдельной разводкой на свет. Да и свет счаз благодаря энергосберегающим технологиям потребляет не такое уж огромное количество электроэнергии, что бы выделять свет в отдельную линию.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.