Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

14.05.2013 в 15:08:41

Ramust написал : освещение тоже лучше под УЗО делать?

если освещение не имеет розеток, то относится к стационарным электроприёмникам, а обязательное применение диффзащиты относится только к переносным электроприёмникам (которые в розетки включаются)

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

14.05.2013 в 16:05:11

Ramust написал : На этаже есть автомат на 63А. С него в квартиру идет кабель 6 кв. мм. в квартирный щиток на автомат 50А.

Меняйте автомат на 40А. Или кабель на 10мм.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

14.05.2013 в 18:17:40

SVKan написал : Меняйте автомат на 40А. Или кабель на 10мм.

Уж лучше кабель на 3х10, зачем себя урезать в потреблении!!!

0
Ramust
Ramust
Новичок

Регистрация: 08.05.2013

Уфа

Сообщений: 15

19.05.2013 в 19:15:27

Схему переделал. Последний вариант с учетом советов.

В квартиру входит кабель 10 кв.мм. Проводом какого сечения делать соединения в щитке? хватит 6 кв.мм.?

0
Вложение
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

19.05.2013 в 19:22:36

Ramust написал : хватит 6 кв.мм

честных медных да

дом новострой?

первое узо заменить на 63А

второе узо также перегружено , менять на 40А 30мА, или свет туалета из под него убираем , а автомат освещения ванной меняем на 6А , тогда можно оставлять 25А/10мА

автомат на духовку 16А

0
Ramust
Ramust
Новичок

Регистрация: 08.05.2013

Уфа

Сообщений: 15

19.05.2013 в 19:25:34

Metall написал : честных медных да

дом новострой?

первое узо заменить на 63А

Новострой. Да очепятка вышла, там конечно же 63 А. По поводу выключателя нагрузки - посоветуйте какой приобрести? Автоматы уже есть - Легранд.

Поправил схему

0
Вложение
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9157

19.05.2013 в 19:35:54

Ramust написал : Схему переделал. Последний вариант с учетом советов.

Не советовал я вам такого:свет вытащили из под узо и оставили узо на 16А?!на линии санузла зачем два автомата?!духовка - ???пипец.

0

И это пройдёт ...

Ramust
Ramust
Новичок

Регистрация: 08.05.2013

Уфа

Сообщений: 15

19.05.2013 в 20:05:02

serj12 написал : Не советовал я вам такого:свет вытащили из под узо и оставили узо на 16А?!на линии санузла зачем два автомата?!духовка - ???пипец.

Поправил =)

Щиток теперь на 48 модулей ставить придется.

0
Вложение
Ramust
Ramust
Новичок

Регистрация: 08.05.2013

Уфа

Сообщений: 15

19.05.2013 в 20:23:30

Какой счетчик посоветуете? нужен 2-тарифный.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9157

19.05.2013 в 20:32:40

Ramust, нет такого узо нормального - 40А 10мА

0

И это пройдёт ...

Ramust
Ramust
Новичок

Регистрация: 08.05.2013

Уфа

Сообщений: 15

19.05.2013 в 21:06:22

serj12 написал : Ramust, нет такого узо нормального - 40А 10мА

тогда так -

0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.