Ramust написал : освещение тоже лучше под УЗО делать?
если освещение не имеет розеток, то относится к стационарным электроприёмникам, а обязательное применение диффзащиты относится только к переносным электроприёмникам (которые в розетки включаются)
14.05.2013 в 15:08:41
Ramust написал : освещение тоже лучше под УЗО делать?
если освещение не имеет розеток, то относится к стационарным электроприёмникам, а обязательное применение диффзащиты относится только к переносным электроприёмникам (которые в розетки включаются)
14.05.2013 в 16:05:11
Ramust написал : На этаже есть автомат на 63А. С него в квартиру идет кабель 6 кв. мм. в квартирный щиток на автомат 50А.
Меняйте автомат на 40А. Или кабель на 10мм.
14.05.2013 в 18:17:40
SVKan написал : Меняйте автомат на 40А. Или кабель на 10мм.
Уж лучше кабель на 3х10, зачем себя урезать в потреблении!!!
19.05.2013 в 19:15:27
Схему переделал. Последний вариант с учетом советов.
В квартиру входит кабель 10 кв.мм. Проводом какого сечения делать соединения в щитке? хватит 6 кв.мм.?
19.05.2013 в 19:22:36
Ramust написал : хватит 6 кв.мм
честных медных да
дом новострой?
первое узо заменить на 63А
второе узо также перегружено , менять на 40А 30мА, или свет туалета из под него убираем , а автомат освещения ванной меняем на 6А , тогда можно оставлять 25А/10мА
автомат на духовку 16А
19.05.2013 в 19:25:34
Metall написал : честных медных да
дом новострой?
первое узо заменить на 63А
Новострой. Да очепятка вышла, там конечно же 63 А. По поводу выключателя нагрузки - посоветуйте какой приобрести? Автоматы уже есть - Легранд.
Поправил схему
19.05.2013 в 19:35:54
Ramust написал : Схему переделал. Последний вариант с учетом советов.
Не советовал я вам такого:свет вытащили из под узо и оставили узо на 16А?!на линии санузла зачем два автомата?!духовка - ???пипец.
И это пройдёт ...
19.05.2013 в 20:05:02
serj12 написал : Не советовал я вам такого:свет вытащили из под узо и оставили узо на 16А?!на линии санузла зачем два автомата?!духовка - ???пипец.
Поправил =)
Щиток теперь на 48 модулей ставить придется.
19.05.2013 в 20:23:30
Какой счетчик посоветуете? нужен 2-тарифный.
19.05.2013 в 20:32:40
Ramust, нет такого узо нормального - 40А 10мА
И это пройдёт ...
19.05.2013 в 21:06:22
serj12 написал : Ramust, нет такого узо нормального - 40А 10мА
тогда так -
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу