ВадимС
ВадимС
Местный

Регистрация: 01.08.2012

Москва

Сообщений: 587

15.05.2013 в 12:39:54

Нужно провести кабель из стяжки до розетки (вертикально вверх) по бетонной стене, которая облицована двойным слоем ГВЛВ и фанерой ФК 18мм (ближе к стене). Между стеной и облицовкой 50мм, заложены минватой. Проводка в металлорукаве в ПВХ крепится к бетонной части стены и на уровне розетки входит в подрозетник. Если все делать по правилам, надо ли одевать эту часть проводки в стальную трубу или металлорукава хватит? С одной стороны фанера обработана антипиренами, предположительно достигнута горючесть Г3, с другой стороны за счет минваты циркуляция воздуха практически отсутствует и минвата выступает несгораемым изолятором между кабелем и фанерой. Можно считать такую конструкцию несгораемым основанием?

0
NazAnd
NazAnd
Резидент

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

15.05.2013 в 13:23:37

Думается, если под кабель подложить полоску ГВЛ, СМЛ или еще чего-нибудь подобного, будет вам несгораемое основание, и никаких металлорукавов и труб не потребуется.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

15.05.2013 в 13:25:02

ВадимС написал : Можно считать такую конструкцию несгораемым основанием?

пожалуй, можно

ВадимС написал : или металлорукава хватит?

металлорукав - это что мёртвому припарки - только от мышей защищает

NazAnd написал : если под кабель подложить полоску ГВЛ, СМЛ или еще чего-нибудь подобного, будет вам несгораемое основание,

зачем? Защитить бетон от проводки?!

ВадимС написал : Проводка в металлорукаве в ПВХ крепится к бетонной части стены

ВадимС написал : на уровне розетки входит в подрозетник.

а, вот, подрозетник - узкое место конструкции. Его, по идее надо брать металлическим.

0
mvs87
mvs87
Резидент

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

15.05.2013 в 13:27:25

ВадимС написал : металлорукава хватит?

нет. это только от механических воздействий и то от нежных.

ВадимС написал : предположительно достигнута горючесть Г3

по ГОСТ-у испытывали?

ВадимС написал : минвата выступает несгораемым изолятором между кабелем и фанерой.

Тут http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=99775 говорят что минвата не горит.

А какая толщина минваты будет между кабелем и фанерой?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.05.2013 в 13:41:20

ВадимС написал : одевать эту часть проводки в стальную трубу или металлорукава хватит?

Для сечения до 2,5 включительно металлорукава достаточно.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

15.05.2013 в 14:07:31

avmal написал : Для сечения до 2,5 включительно металлорукава достаточно.

это личное мнение данного участника Форума и многие с ним не согласны.

0
ВадимС
ВадимС
Местный

Регистрация: 01.08.2012

Москва

Сообщений: 587

15.05.2013 в 15:10:03

Alexiy написал : пожалуй, можно

это хорошо :)

Alexiy написал : а, вот, подрозетник - узкое место конструкции. Его, по идее надо брать металлическим.

да, есть такое... у меня в такую стенку и подрозетник глубиной 50мм не укрепить нормально, только на 60мм... а металлические - хоть самому делай. те что нашел всего в 35мм глубиной и только для бетона. С другой стороны розетка то все равно видна, скрытого возгорания не получится... Фанера, прижатая к минвате с одной стороны и ГВЛ с другой, без циркуляции воздуха только тлеть будет. Тут надежда, что УЗО вовремя сработает и то что дым сразу будет виден.

mvs87 написал : по ГОСТ-у испытывали?

нет. по инструкции на антипирен для достижения I группы огнезащитной эффективности

mvs87 написал : А какая толщина минваты будет между кабелем и фанерой?

около 35мм получается от металлорукава.

0
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

15.05.2013 в 17:14:17

ВадимС написал : С другой стороны розетка то все равно видна, скрытого возгорания не получится...

Скрытая проводка по сгораемым основаниям опасна не тем, что не видно возгорания, а тем, что затруднен доступ средств пожаротушения к очагу возгорания. В этом смысле розетка ничем не лучше штукатурки, поскольку не пускает средства пожаротушения непосредственно к очагу горения.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

15.05.2013 в 17:45:00

Alexiy написал : это личное мнение данного участника Форума и многие с ним не согласны.

Однако Г.И. Смелков его разделяет. Желаете оспорить его мнение? ;)

ВадимС написал : по бетонной стене, которая облицована двойным слоем ГВЛВ и фанерой ФК 18мм (ближе к стене).

Очень странный "бутерброд"... Вот, про фанерку (и т.п.) прочитайте: http://www.expert74.com/nomer.php?art=587

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.05.2013 в 17:49:39

Alexiy написал : это личное мнение данного участника Форума и многие с ним не согласны

Это моя точка зрения, основанная на требованиях нормативной документации, и не согласны со мной не многие, а некоторые, способные только читать нормативы, но не всегда понимать их. С опытом это обычно проходит.

0
ВадимС
ВадимС
Местный

Регистрация: 01.08.2012

Москва

Сообщений: 587

15.05.2013 в 18:10:11

ПPOPAБ написал : Очень странный "бутерброд"... Вот, про фанерку (и т.п.) прочитайте: http://www.expert74.com/nomer.php?art=587

фанера в качестве "закладной" для крепления к стене... так как неочевидно пока где и что будет - сделал так. у меня Е1 по формальдегиду - http://ecofanera.ru/sertifikaty... и закрыто ГВЛ. То что написано - правда, если использовать фанеру открыто. если фанера/МДФ/ДСП покрыта эмалью или скрыта в толще конструкции, то выделение существенно ниже. к сожалению, не придумал иной вариант закладных... минвата тоже без фф связующего. в любом случае, буду проверять на содержание формальдегида помещение...

0