Подскажите, допустимо ли сделать отдельную линию на свет и на пару розеток и подключать её не в щиток , а через вилку , либо в розетку от щитка, либо в розетку от генератора. Если это допустимо, то:

  1. Возможно ли прокладывать эту линию в одних кабель каналах с основной проводкой.
  2. Обязательно ли вообще ставить автомат 10 А или на освещение допускается 16 А ?
0
Вложение
Аватар пользователя
igor1

Местный

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

18.05.2013 в 19:47:59

Любопытно: генератор работает всегда? А зачем? А по поводу АВ, так Вы должны понимать, что АВ защищает только провод. Поэтому, если Вы возьмете провод сечением 2,5мм2, то можете ставить АВ 16А (Разумеется, если у Вас генератор не меньше, чем на 4кВА).

0
Аватар пользователя
Slavka.sav

Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

18.05.2013 в 20:00:21

igor1 написал : генератор работает всегда?

Нет, только в случае отключения электричества

igor1 написал : А зачем?

Что бы сделать как можно проще и дешевле (без переключателя)

0
Аватар пользователя
lumoss

Местный

Регистрация: 11.05.2013

Нижний Тагил

Сообщений: 26

18.05.2013 в 20:10:53

Если вам нужно проще и дешевле. То сделайте провод с вилками на концах ,т.е. с одной стороны вилка и с другой тоже вилка. когда у вас пропадает свет ,заводите генератор, ОТКЛЮЧАЕТЕ ВВОДНОЙ АВТОМАТ ,берете провод .один конец втыкаете в генератор ,другой в любую розетку. вот и все! Ах да. не забывайте расчитать потребление и возможности генератора. Т.е. если ваша нагрузка 4квт а генератор 2квт ,то не стоит пользоватся эл. плитами и прочи. только свет плюс радио допустим.

либо купите шкаф с собранным АВР(автоматическое включение резерва)под генератор и все будет автоматически. по поводу АВР инфа есть в интернете

0
Аватар пользователя
Slavka.sav

Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

18.05.2013 в 20:17:44

lumoss написал : сделайте провод с вилками на концах ,т.е. с одной стороны вилка и с другой тоже вилка.

Нет, это опасно, одно дело если будет так делать человек который в этом соображает , другое... ну вобщем перепутаешь и...

lumoss написал : либо купите шкаф с собранным АВР(автоматическое включение резерва)под генератор и все будет автоматически.

Да пока свет не так часто отключают, не целесообразно изза 10 часов в месяц собирать всю эту автоматику

0
Аватар пользователя
пяпа

Местный

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

18.05.2013 в 20:21:48

lumoss написал : ОТКЛЮЧАЕТЕ ВВОДНОЙ АВТОМАТ

На этот момент не помешает звуковая индикация (эл. звонок на 220) и световая (лампочка).

Slavka.sav написал : это допустимо,

В принципе, почему бы и нет, не вижу ничего "криминального" ИМХО:)

lumoss написал : провод с вилками на концах ,т.е. с одной стороны вилка и с другой тоже вилка.

Может быть опасный момент, на вилке будет 220, кто-то возьмется за нее...Если из двух зол выбирать меньшее, то..

Slavka.sav написал : отдельную линию на свет и на пару розеток и подключать её не в щиток , а через вилку , либо в розетку от щитка, либо в розетку от генератора.

0
Аватар пользователя
Slavka.sav

Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

18.05.2013 в 20:30:35

пяпа написал : почему бы и нет, не вижу ничего "криминального"

Да криминального и я ничего не нахожу, хотелось бы ещё ПУЭ не нарушить :)

0
Аватар пользователя
lumoss

Местный

Регистрация: 11.05.2013

Нижний Тагил

Сообщений: 26

18.05.2013 в 20:41:55

это не запрещено. значит можно. автор просил быстро и дешво-вот! дешевле некуда. ничего опасного нету. главно не забывать автомат вводной отключать!!!! в АВР ничего сложного. любой электрик ,если ему не лень ,соберет за пол дня максимум а перепутать тут нечего. это не 380 ,хоть так хоть так суй ,пофиг.

да и чего вам ПУЭ? достаточно здравого смысла

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

18.05.2013 в 21:12:05

lumoss написал : сделайте провод с вилками на концах ,т.е. с одной стороны вилка и с другой тоже вилка. когда у вас пропадает свет ,заводите генератор, ОТКЛЮЧАЕТЕ ВВОДНОЙ АВТОМАТ ,берете провод .один конец втыкаете в генератор ,другой в любую розетку. вот и все!

lumoss написал : это не запрещено. значит можно. автор просил быстро и дешво-вот! дешевле некуда. ничего опасного нету. главно не забывать автомат вводной отключать!!!!

И на старуху бывает проруха, рано или поздно вводной автомат отключить забудете. Результат - монтер прилип к столбу. Про шнур-убийцу вообще молчу.

lumoss написал : да и чего вам ПУЭ? достаточно здравого смысла

ПТЭЭП вам тоже пофигу? Пункты с 3.3.5 по 3.3.7? За такие "советы" - лопатой по башке!

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

18.05.2013 в 21:30:10

Вариант 2 розетки + вилка - дешевле и быстрее (см. техзадание)

0
Аватар пользователя
Slavka.sav

Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

18.05.2013 в 21:36:21

НЕМЕЦ написал : а почему бы не так:

Ну как я понял, вариант с розетками без переключателей не подходит по нормативам?

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

18.05.2013 в 21:41:02

Вполне подходит, надо только режим нейтрали генератора согласовать, п.1.7.158 ПУЭ.

Slavka.sav, Но у Вас же получается питание отдельного участка сети, не связанного с остальной сетью. Поэтому гена может оставаться IT.

0
Аватар пользователя
Slavka.sav

Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

18.05.2013 в 22:04:17

Да, с остальной сетью связи не будет, спасибо большое за помощь :)

0
Аватар пользователя
пяпа

Местный

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

18.05.2013 в 22:51:57

ksiman написал : Вариант 2 розетки + вилка - дешевле и быстрее (см. техзадание)

+1. Автор темы вряд ли будет тратиться на переключатели. К слову переключатели..

НЕМЕЦ написал : а почему бы не так: http://www.e-volta.ru/katalog/produc...el-25a-2-pol-2 Или так: http://www.e-volta.ru/katalog/produc...lozheniem-1491 А так еще лучше: http://www.e-volta.ru/katalog/produc...lozheniem-2832

..они же не имеют временную разницу в перемыкании контактов, дабы исключить искры и встречные токи? Допустим, свет уже дали, переключаем, и гена еще работает, (забыли в запарке выключить гену)...

0