18.05.2013 в 23:02:17
вы че ,реально дома руководствуетесь ПУЭ и ПТЭЭП? ахринеть. да нас...ть и розами засыпать. вариант с переключателем мне нравится.
18.05.2013 в 23:04:25
у меня рубильник стоит ,вверх сеть .Середина выключен,вниз гена .Захочешь , не перепутаешь :)Просто, дешево(даром ) и эффективно .
18.05.2013 в 23:08:21
:applause:
18.05.2013 в 23:12:29
lumoss, за такие советы и комментарии не только лопатой по башке:mad:
18.05.2013 в 23:13:26
грубить зачем? поговорить не с кем?
22.05.2013 в 21:54:18
не буду в цитаты вдаваться... но варианты типа "шнур- две вилки" или " просто через автомат" НЕДОПУСТИМЫ! Да, мы часто отступаем от ПУЭ и ПТЭ в домашних сетях, но это не значит что можно сознательно создавать возможность возникновения несчастного случая! Это сейчас мы все так спокойно рассуждаем о том что "надо просто не забыть про вводной автомат.... надо просто не забыть заглушить генератор....." а случись реально ситуация и человек может запутаться. По моему приемлемы только варианты с переключателем (перекидным рубильником) , либо с параллельной (аварийной) проводкой работающей от генератора. Забыть переключить холодильник в соседнюю розетку куда менее страшно чем другие варианты.
22.05.2013 в 22:12:05
Мегавольт. написал : По моему приемлемы только варианты с переключателем (перекидным рубильником)
Глупости. Абсолютно работоспособная схема. Если хозяину это не в лом вилку дергать туда сюда. для Тс
23.05.2013 в 18:29:38
Насяльника написал : Глупости. Абсолютно работоспособная схема. Если хозяину это не в лом вилку дергать туда сюда. для Тс
- да
- Не обязательно если у вас проводка на люстры выключатели "а ля 2,5 мм2" ну или честные 1.5 мм2 и сделана качественно и надежно.
если уж взялись цитировать то надо было делать это до конца. а дальше говорилось именно о параллельной проводке которая и представлена автором. а против я схем "провод- 2 вилки" или " 2 автомата - один с сети один с генератора"
В любом случае схема должна исключать ошибочное включение, подачу напряжения куда не нужно или появление напряжения на вилке.
23.05.2013 в 22:28:00
Когда у меня не стоял перекидной рубильник ,по запарке встречное 220 пошло на генератор . Но можно сказать что всё обошлось благополучно .Размагнитился гена .Мой друг потом привёл его в чувство . Но это был гена ГАБТ -4 военного образца . Как себя повели бы в такой ситуации нонешние импортные гены я не знаю .
24.05.2013 в 05:57:52
Итак в случае использования существующей проводки для резервного питания нужно ставить переключатель. Это более безопасно. Правда цена по ссылке от НЕМЕЦ не очень, но ладно. А как быть с заземлением генератора в случае подключения к существующей проводке? Если основная сеть TN-C-S, то ноль генератора к общему заземлению?
24.05.2013 в 17:05:37
lumoss написал : вы че ,реально дома руководствуетесь ПУЭ и ПТЭЭП?
Да когда делаю у себя дома ещё могу допустить мелкие нарушения, здесь же не для себя, поэтому хочется сделать без нарушений, что бы потом не было претензий.
Насяльника написал : Если хозяину это не в лом вилку дергать туда сюда.
Да не в лом , потом у нас отключение достаточно редки, вот пару лет назад подключал генератор через переключатель, ну и запускали его за это время всего один раз, а схема получилась достаточно сложная, в это может и трудно поверить , но многим простым пользователям значительно проще разобраться с розеткой и вилкой , чем лезть в щиток и что то там крутить включать.
dmitri1 написал : А как быть с заземлением генератора в случае подключения к существующей проводке?
В том случае ( с переключателем) от розетки генератора на переключатель идут два провода, а сам корпус подключен к общему заземлению своим проводом.
24.05.2013 в 17:06:43
dmitri1 написал : А как быть с заземлением генератора в случае подключения к существующей проводке? Если основная сеть TN-C-S, то ноль генератора к общему заземлению?
Генераторы, как правило, выпускаются с системой IT, то есть, с изолированной нейтралью. Пункт 3.3.4 ПТЭЭП требует, чтобы режим нейтрали генератора соответствовал режиму нейтрали сети. У Вас TN-C-S, следовательно, один из выводов однофазного или среднюю точку трехфазного генератора нужно подключить к ГЗШ; туда же подключить и корпус генератора. Фазные проводники генератора и сети коммутировать переключателем.
30.04.2023 в 21:41:29
НЕМЕЦ, Как задолбали эти страшилки про электрика на столбе. Я в деревне живу, теперь никто по столбам не лазит! Если уж говорить про то, что "когда нибудь забудешь выключить вводной автомат", то что помешает маразму заставить человека забыть переключить трехпозиционник? Последний вариант хорошая вещь, но дилетанту не по зубам, мастеровой возьмет десятку. Да еще и на щитке уже нет места, значит все целиком менять. А это уже минимум 30.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.