НЕМЕЦ написал : а почему бы не так:
Ну как я понял, вариант с розетками без переключателей не подходит по нормативам?
18.05.2013 в 21:36:21
НЕМЕЦ написал : а почему бы не так:
Ну как я понял, вариант с розетками без переключателей не подходит по нормативам?
18.05.2013 в 21:41:02
Вполне подходит, надо только режим нейтрали генератора согласовать, п.1.7.158 ПУЭ.
Slavka.sav, Но у Вас же получается питание отдельного участка сети, не связанного с остальной сетью. Поэтому гена может оставаться IT.
18.05.2013 в 22:04:17
Да, с остальной сетью связи не будет, спасибо большое за помощь :)
18.05.2013 в 22:51:57
ksiman написал : Вариант 2 розетки + вилка - дешевле и быстрее (см. техзадание)
+1. Автор темы вряд ли будет тратиться на переключатели. К слову переключатели..
НЕМЕЦ написал : а почему бы не так:
http://www.e-volta.ru/katalog/produc...el-25a-2-pol-2 Или так:http://www.e-volta.ru/katalog/produc...lozheniem-1491 А так еще лучше:http://www.e-volta.ru/katalog/produc...lozheniem-2832
..они же не имеют временную разницу в перемыкании контактов, дабы исключить искры и встречные токи? Допустим, свет уже дали, переключаем, и гена еще работает, (забыли в запарке выключить гену)...
18.05.2013 в 23:02:17
вы че ,реально дома руководствуетесь ПУЭ и ПТЭЭП? ахринеть. да нас...ть и розами засыпать. вариант с переключателем мне нравится.
18.05.2013 в 23:04:25
у меня рубильник стоит ,вверх сеть .Середина выключен,вниз гена .Захочешь , не перепутаешь :)Просто, дешево(даром ) и эффективно .
18.05.2013 в 23:08:21
:applause:
18.05.2013 в 23:12:29
lumoss, за такие советы и комментарии не только лопатой по башке:mad:
18.05.2013 в 23:13:26
грубить зачем? поговорить не с кем?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу