Ситуация такая, нужно подключить 2 киловатный водонагреватель на даче.
Система сейчас такая (если все таки нужно менять и в этом есть смысл,тогда подскажите или все оставить как есть без заморочек):вход в дом через 2 автомата по 20а (фаза и ноль) далее УЗО 40а 0.03ма и пошел кабель в баню (контур заземления есть)дальше коробка откуда на водонагреватель и на пару розеток (получается не выделенная линия) через один фазовый автомат 20а пойдет провод (ноль на раздатке как обычно).У водонагревателя дополнительно свое УЗО на кабеле.
По книжке нужно вести выделенку через двойной автомат по 16а (тогда придется покупать коробку по просторней и автоматы-менять с 20-ти на 16 и еще один провод на 2 соседние розетки-есть смысл? ведь и на общем входе двойной автомат. 20-ка тогда на розетки пойдет)

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

a12377777 написал :
вход в дом через 2 автомата по 20а (фаза и ноль) далее УЗО 40а 0.03ма и пошел кабель в баню (контур заземления есть)дальше коробка откуда на водонагреватель и на пару розеток (получается не выделенная линия) через один фазовый автомат 20а пойдет провод (ноль на раздатке как обычно).

Начните с того, что срочно замените автомат в нуле на шину "ноль" или замените оба автомата на двухполюсный.

a12377777, Сечение проводов на 20А автоматы какое стоит?

avmal написал :
Начните с того, что срочно замените автомат в нуле на шину "ноль" или замените оба автомата на двухполюсный.

в смысле тот, что на общий вход в дом?
электрик еще год назад так воткнул на фазу и ноль по автомату?
а в чем беда и срочность?

сечение по бане 2.5 (это ответ на вопрос по автомату 20) до неё 4

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

a12377777 написал :
электрик еще год назад так воткнул на фазу и ноль по автомату?
а в чем беда и срочность?

Беда в том, что это не только смертельно опасно, но и категорически запрещено.
А "электрику" этому яйца оторвать, чтобы не плодился.

avmal написал :
Беда в том, что это не только смертельно опасно, но и категорически запрещено.
А "электрику" этому яйца оторвать, чтобы не плодился.

а если пока их в одну планку(в смысле соединить тумлеры отключения-автоматы то рядом в ряд), чтоб отключались одновременно есличё?
потом когда счетчики отменят и повесят их на столбах
поставлю двухполосные по 20 (уже почитал что к чему) и счетчик выкину

a12377777,
Да лучше вообще ничего не делать, а чо, работает же и не выбивает.
Вы просили совет, Вам его дали, к чему эту ахинею разводить?

Rumato написал :
a12377777,
Да лучше вообще ничего не делать, а чо, работает же и не выбивает.
Вы просили совет, Вам его дали, к чему эту ахинею разводить?

пока кроме установки двухполосника советов не было-совет дельный, ибо был не в курсе
в чем ахинея? "лучше вообще ничего не делать" отличный совет

a12377777 написал :
пока кроме установки двухполосника советов не было

Совершенно верно, и Вы сразу начали что-то выдумывать. Может просто сделать как сказали?

a12377777 написал :
потом когда счетчики отменят и повесят их на столбах

Первая фраза противоречит второй, вы уж определитесь отменят или переставят?

a12377777 написал :
поставлю двухполосные по 20 (уже почитал что к чему)

Как только найдете бытовую розетку на 20А сразу мне сообщите, а то ищу и никак не находится.

Rumato написал :
Совершенно верно, и Вы сразу начали что-то выдумывать. Может просто сделать как сказали?Первая фраза противоречит второй, вы уж определитесь отменят или переставят?Как только найдете бытовую розетку на 20А сразу мне сообщите, а то ищу и никак не находится.

что именно выдумывать? соединить курки в одну планку вместо того,чтобы менять целиком отличающиеся автоматы только этой особенностью конструкции?насчет счетчиков-это уже какие флудопридирки-к чему?к чему агресия в ответах?хобби?

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

a12377777 написал :
потом когда счетчики отменят и повесят их на столбах

Когда отменят, тогда и повесят!!!

a12377777 написал :
... соединить курки в одну планку ...

Вот Вам курки в одну планку. Казалось бы - в чем разница, да?



Поэтому Вам и сказали, что это запрещено, а Вы наверное решили, что это какие-то прихоти отдельных мастеров.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

a12377777 написал :
соединить курки в одну планку вместо того,чтобы менять целиком отличающиеся автоматы только этой особенностью конструкции?

А механизмы расцепителей их как будете соединять?

Регистрация: 20.11.2009 Ярославль Сообщений: 3032

a12377777 написал :
что именно выдумывать? соединить курки в одну планку вместо того,чтобы менять целиком отличающиеся автоматы только этой особенностью конструкции?

a12377777, объединенные "курки" нужны только для синхронного ручного включения/отключения автоматов. Одновременное срабатывание обоих полюсов в автоматическом режиме простым объединением "курков" обеспечить невозможно; нужно наличие внутренней механической блокировки между половинками, которая есть в настоящих двухполюсниках. Если вместо нормального двухполюсника (о чем вопрос-то, цена даже брендового всего 300...350 рублей) использовать два однополюсника, пусть даже и с объединенными "клювиками", возможна смертельно опасная ситуация, когда из-за перегруза или КЗ отключится автомат в нейтрали, а не фазный. Последствия объяснить?

Abrikos написал :
Вот Вам курки в одну планку. Казалось бы - в чем разница, да?Поэтому Вам и сказали, что это запрещено, а Вы наверное решили, что это какие-то прихоти отдельных мастеров.

ничего я не решил
погуглил сразу же по данной теме
поясните насчет картинок плиз

Регистрация: 20.11.2009 Ярославль Сообщений: 3032

a12377777 написал :
темепоясните насчет картинок плиз

Картинки означают, что при срабатывании одного полюса усилия падения "клювика" недостаточно для отключения второго полюса. При срабатывании автомата клювик выполняет только функцию визуализации состояния автомата и не обязан отключать соседний полюс(полюса).

НЕМЕЦ написал :
a12377777, объединенные "курки" нужны только для синхронного ручного включения/отключения автоматов. Одновременное срабатывание обоих полюсов в автоматическом режиме простым объединением "курков" обеспечить невозможно; нужно наличие внутренней механической блокировки между половинками, которая есть в настоящих двухполюсниках. Если вместо нормального двухполюсника (о чем вопрос-то, цена даже брендового всего 300...350 рублей) использовать два однополюсника, пусть даже и с объединенными "клювиками", возможна смертельно опасная ситуация, когда из-за перегруза или КЗ отключится автомат в нейтрали, а не фазный. Последствия объяснить?

теперь понятно
но эти автоматы у меня в качестве рубильников

после них еще кучка автоматов и УЗО на баню

но теперь то после инфы я их сменю на двухполосники

и так понимаю все таки выделенку делать на водонагреватель с 16-ти амперным двухполосником или можно от неё пустить веточку на пару розеток? (напомню-у негоеще свой узо на проводе)
вот блин-коробку просторней теперь надо брать

Регистрация: 20.11.2009 Ярославль Сообщений: 3032

a12377777 написал :
но теперь то после инфы я их сменю на двухполосники

das ist gut! Поскольку п.3.1.18 ПУЭ гласит:
"Расцепители в нулевых проводниках допускается устанавливать лишь при условии, что при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники, находящиеся под напряжением".

a12377777 написал :
и так понимаю все таки выделенку делать на водонагреватель с 16-ти амперным двухполосником или можно от неё пустить веточку на пару розеток? (напомню-у негоеще свой узо на проводе)
вот блин-коробку просторней теперь надо брать

Если у Вас до бани единственный кабель (а скорее всего так и есть) в выделенке нет смысла; вешайте и водогрей и розетки под двухполюсник С16. Кабель до бани какого сечения и сколько жил? Контур заземления только у дома или у бани тоже есть? Если их два, то они объединены?

НЕМЕЦ написал :
das ist gut! Поскольку п.3.1.18 ПУЭ гласит:"Расцепители в нулевых проводниках допускается устанавливать лишь при условии, что при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники, находящиеся под напряжением".Если у Вас до бани единственный кабель (а скорее всего так и есть) в выделенке нет смысла; вешайте и водогрей и розетки под двухполюсник С16. Кабель до бани какого сечения и сколько жил? Контур заземления только у дома или у бани тоже есть? Если их два, то они объединены?

земляной контур один от него медная 6-ка на планку (на ней 3 розетки дома только) коробки дома, далее ноль с фазой через узо 40А0.03мА и земля по воздушке трехжильном кабеле 4-ка (в бане тоже на 3 розетки)по бане 2.5

Регистрация: 20.11.2009 Ярославль Сообщений: 3032

a12377777, так понимаю, у Вас система ТТ в чистом виде? Тогда очень желательно сделать еще один контур у бани и подключить его на земляную жилу приходящего кабеля. В ТТ все не так-то просто; вот я Вас сейчас загружу! Читайте:

НЕМЕЦ написал :
a12377777, так понимаю, у Вас система ТТ в чистом виде? Тогда очень желательно сделать еще один контур у бани и подключить его на земляную жилу приходящего кабеля. В ТТ все не так-то просто; вот я Вас сейчас загружу! Читайте:

это уже слишкОм