11.06.2013 в 12:26:40
Всем здравствуйте.
Решено поменять полностью проводку от застройщика в новостройке. Проводка была сделана в стяжке.
Сейчас не могу решить где вести проводку - по стенам или же штробить стяжку. Подскажите пожалуйста, как лучше сделать? Какие преимущества и недостатки у каждого способа?
11.06.2013 в 12:53:42
По капитальным стенам горизонтально штробить нельзя
11.06.2013 в 13:19:35
Все стены кирпичные, кроме одной перегородки - она из пазогребневых плит.
11.06.2013 в 13:40:11
Если стены оштукатурены, то в любом случае пыль и изъятие материала. В случае стяжки - больше, по штукатурке меньше. Соответственно и расход стройматериалов на заполнение штроб будет не в пользу стяжки. Дополнительной проблемой, при резке стяжки может стать проводка люстры соседей (хотя в кирпичных домах это не так актуально). По кабелю: в стяжке будет некоторая экономия, плюс свобода установки навесных/подвесных конструкций (шкафчиков, полочек, картин, и др.) Если стяжка хорошо сделано (таким застройщики иногда балуют) и Вы планируете крепить элементы пола на дюбели (листы фанеры под паретную доску/ламинат), то это так же надо учитывать при прокладке кабелей в стяжке.
11.06.2013 в 13:49:56
Такой же вопрос сейчас стоит: буду прокладывать кабели в стяжке. Можно ли для этого использовать кабельный короб? — он удобней гофротрубы и по высоте хорошо в стяжку вмуруется. И: можно ли в этом случае в одном кабельном коробе или гофротрубе протягивать несколько — 2-3 — кабеля ВВГ-НГ-ls вплотную друг к другу? Не тесно им там будет?
11.06.2013 в 13:58:52
Короб дороже и не удобнее (назначение у него другое), лучше тогда гладкие трубки ПВХ использовать, они лучше гофры, защита и сменяемость проводки выше. Защита нужна только на этапе заливки стяжки, помнится CS на своём сайте писал, что подавили гофру строители. Гофра удобнее, гибче.
11.06.2013 в 14:01:06
Новостройкин написал : кабели в стяжке. Можно ли для этого использовать кабельный короб?
можно, но совершенно не нужно. Как коробами будете организовывать загиб при выходе из стяжки на стену?
Новостройкин написал : можно ли в этом случае в одном кабельном коробе или гофротрубе протягивать несколько — 2-3 — кабеля ВВГ-НГ-ls вплотную друг к другу? Не тесно им там будет?
см. ПУЭ Таблица 1.3.12. Снижающий коэффициент для проводов и кабелей, прокладываемых в короба
11.06.2013 в 14:12:38
fen111 написал : гладкие трубки ПВХ
:swoon как многообразен мир.. А они гнутся? Из пола в стену без проблем завернутся?
у меня в самом высоком месте (где стык плит образует горб) глубина стяжки будет не больше 10мм. Вот что мне в этом месте - трубку заплющить?
Alexiy написал : ПУЭ Таблица 1.3.12
Прочитал. А что значат эти цифры?
11.06.2013 в 14:29:16
Угловой фитинг и небольшая штроба в стене. Гофра кстати тоже штробы в стене потребует, т.к. толщина стяжки заведомо больше толщины штукатурки, и обеспечить равную глубину залегания, и радиус не удаётся. Так выходят у стен, в т.ч. если стяжка у стен чуть тоньше. В центре комнаты, на стыке плин Вы можете защитить кабель просто накрыв отрезком трубы большего диаметра, разрезанным вдоль. Получится такая хрень типа лежачего полицейского, но это хреновый вариант. Надо подумать еще.
11.06.2013 в 14:38:42
Новостройкин написал : и по высоте хорошо в стяжку вмуруется.
над ним еще должна быть приличная высота стяжки, иначе мебелью потом продавите, залитая гофра куда прочней, и вообще она нужна больше для защита от "тапочек" строителей, каналы раздавить проще
Новостройкин написал : у меня в самом высоком месте (где стык плит образует горб) глубина стяжки будет не больше 10мм. Вот что мне в этом месте - трубку заплющить?
немножко горбик под трубку подрезать
Andrei855 написал : по стенам или же штробить стяжку.
по потолку возможно?
11.06.2013 в 14:47:05
Новостройкин написал : А что значат эти цифры?
11.06.2013 в 14:51:08
fen111 написал : двенадцатая таблица показывает на сколько Вы проигрываете по току при прокладке кабелей пучками.
ну зачем парить людей этим при квартирной разводке, вариант долговременного использования нескольких линий на предельной нагрузке в квартире ничтожен
11.06.2013 в 14:58:18
fen111 написал : fen111
Количество проложенных проводов и кабелей (многожильных, однослойно): 2-4 Снижающий коэффициент для проводов и кабелей, питающих отдельные электроприемники с коэффициентом использования до 0,7 - прочерк Снижающий коэффициент для проводов и кабелей, питающих группы электроприемников и отдельные приемники с коэффициентом использования более 0,7 - 0,6 - 0,67
Не совсем понятно, как это повлияет на телевизор, ресивер и прочие утюги, запитанные от этих кабелей.
юра Т написал : ну зачем парить людей этим
Да, черт подери! :)
11.06.2013 в 16:03:21
Я в новостройке (теперь уже в 3шт) делал по стенам (внутренние перегородки кирпичные, монолитные, пеноблоки).
На каждую комнату по 3 линии - 2 (провод сечением 2,5) розетки, 1 свет (сечение 1,5).
Розетки по 2-3 штуки подключал "последовательно" - 1 линия 3 розетки (всё равно в квартире особых нагрузок нет, 2,5 квадрата держит 5 квт).
На кухню от внутриквартирного щитка 4 линии по 2,5 + 1 линия 4 (на плиту).
По стенам конечно долго - в гофре за 3-4 дня реально метров 50 "электрифицировать", по стенам дней 8-9. От рассвета до "упора".
Расход проводов по стенам около 180 метров на квартиру 50-60 метров, по полу тоже самое метров 80.
От потолка отступать 15 см - там он точно никому мешать не будет.
Можеш посмотреть на фото, как в самом "шедевральном" месте выглядит, от новостроек фоток по рукой нет....
PS:
1) Провод качественный Кольчугинский ввгнгп, ещё Севкабель нюм по словам менеджеров электромонтажа неплох.
Думаю правильнее начинать с этого,а не с "пучковых" коэффициентов.
2) Стяжку штробить пыльно, грязно + если потоп виниловая изоляция нахватает влаги, теоретически может коротнуть, или узо от утечек начнёт выбивать. Как чинить?
3) Если попадётся бракованый фрагмент провода, и через год-два он надумает сгореть (замкнуть...как хотите), расковырять стену и заменить его фрагмент всё таки прощще чем снять напольное покрытие и заменить провод в гофре.
4) Штукатурку можно расковырять молотком (без зубила),а ротбантом штукатуренную так вообще отвёрткой. Даже если провод в середине жгута соседние провода при наличае рук из правильного места ты не повредиш. Стяжку прийдётся ковырять перфоратором...Догадываешся ;)
11.06.2013 в 17:37:28
Bori$, для чего так высоко щит установили в квартире ??
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу