Аватар пользователя
Dima007

Местный

Регистрация: 01.01.2010

Киев

Сообщений: 1046

12.06.2013 в 16:43:23

Здравствуйте, уважаемые коллеги!

Планирую поставить генератор. Сделаю перекидной выключатель для фазы - с домовой фазы на генераторную. Ноль с генератора планирую подключить через автомат на нулевую шину в щите. Когда будет питание от дома то ноль на генератор будет отключен, фаза также перекинута. А вот во время работы от генератора - нужно ли отсоединяться от домового ноля? В общем смысла не вижу, но всякое бывает - может во время аварии в доме что-то не так пойдет, и в моем нулевом проводе от дома что-то забежит в ноль генератора. :)

Спасибо большое!

0
Аватар пользователя
Shturman1

Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

12.06.2013 в 17:39:44

Dima007 написал : Ноль с генератора планирую подключить через автомат на нулевую шину в щите.

в нулевом проводе не должно быть отдельного комутирующего апарата. И вообще в однофазном генераторе нету такого понятия как "ноль". Там есть "плавающий ноль". Нормальным решением будет установка двухполюсного перекидного рубильника. То есть при подключении генератора домовая фаза и ноль отключаються полностью, и одновременно подключаються два полюса генератора.

0
Вложение
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.06.2013 в 17:52:35

Dima007 написал : Нужно ли отсоединять домовой ноль при подключении питания от генератора?

Да.

Shturman1 написал : при подключении генератора домовая фаза и ноль отключаються полностью, и одновременно подключаються два полюса генератора.

Вы должны полностью исключить какую-либо возможность попадания тока генератора в сеть.

0
Аватар пользователя
Dima007

Местный

Регистрация: 01.01.2010

Киев

Сообщений: 1046

12.06.2013 в 20:00:46

Shturman1 написал :

Shturman1 и avmal - спасибо большое! Другими словами - нужно не только фазу но и ноль отсоединять. У меня в щит приходит три фазы на трехфазный автомат, а ноль глухо разведен на шины. Придется ставить вместо трехфазного автомата такой же но на четыре полюса. Спасибо!

0
Аватар пользователя
Dima007

Местный

Регистрация: 01.01.2010

Киев

Сообщений: 1046

12.06.2013 в 20:08:43

Нужно ли заменить трехполюсный вводной автомат на 3+N или можно просто доставить однополюсный на ноль дополнительно к старому? Спасибо.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

12.06.2013 в 20:10:09

Нужно не менять вводной автомат, а ставить переключающий рубильник :)

0
Аватар пользователя
Dima007

Местный

Регистрация: 01.01.2010

Киев

Сообщений: 1046

12.06.2013 в 20:15:59

ksiman написал : Нужно не менять вводной автомат, а ставить переключающий рубильник :)

Согласен. Но места нет. После вводного автомата места куча, а вот до - нужно очень много городить. Проще просто перед запуском вырубить вводной вместе с нулем и включить автомат который на генератор. Ну и табличку большую. :)

Если я захочу просто доставить однополюсный автомат для ноля то он должен быть такого же номинала как и для фаз?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115876

12.06.2013 в 20:19:42

Dima007 написал : У меня в щит приходит три фазы на трехфазный автомат,

Генератор - сколько фаз?

Dima007 написал : или можно просто доставить однополюсный на ноль дополнительно к старому? Спасибо.

Безотносительно к теме - такое ЗАПРЕЩЕНО В ПРИНЦИПЕ ВСЕГДА!!!

0
Аватар пользователя
Dima007

Местный

Регистрация: 01.01.2010

Киев

Сообщений: 1046

12.06.2013 в 20:28:10

BV написал : Генератор - сколько фаз?

У генератора будет одна фаза. В результате когда пропадет электричество я отрубаю домовые фазы и включаю автомат однополюсный (1+N) на генератор. Также еще одним автоматом я замыкаю все фазы и у меня фаза генератора расходится по трем фазам. Все трехфазное оборудование перед этим отключаю.

BV написал : Безотносительно к теме - такое ЗАПРЕЩЕНО В ПРИНЦИПЕ ВСЕГДА!!!

Понял. Буду покупать 3+N. Если вдруг отлетит отдельный нулевой автомат то действительно нехорошо получится. :confused:

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115876

12.06.2013 в 20:31:25

Dima007 написал : У генератора будет одна фаза. В результате когда пропадет электричество я отрубаю домовые фазы и включаю автомат однополюсный (1+N) на генератор. Также еще одним автоматом я замыкаю все фазы и у меня фаза генератора расходится по трем фазам. Все трехфазное оборудование перед этим отключаю.

При такой схеме рано или поздно будет большой БАБАХ :) Отсутствует защита от "дурака" = БЛОКИРОВКА от случайного неправильного включения.

Все не так просто - обязана быть автоматика .....

Ищите здесь примерно подходящий вариант для себя по словам "схема АВР" АВР = Автоматический Ввод Резерва

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B0%D0%B2%D1%80&stype=image&lr=213&noreask=1&source=wiz

0
Аватар пользователя
Dima007

Местный

Регистрация: 01.01.2010

Киев

Сообщений: 1046

12.06.2013 в 20:34:09

BV написал : Может "подстелить соломки" и заменить вводной автомат на 3P + N с независимым расцепителем ?

Как этот? http://agart.ua/itm/17943/avtvykl--va47-100-4r-100a-10ka-har-d--iek-mva40-4-100-d

Спасибо!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу