19.06.2013 в 14:21:24
Alexiy написал : Сомневаюсь, что общедомовую СУП выполнили и заменили все межэтажные стояки на 5-проводку... Но если всё сделано по уму, то у вас в доме полноценная TN-C-S
Заземление только у меня, а в квартирах как не было так и нет. У меня есть подвал. Вот в нем перед тем как ложить плитку и сделали заземление.
Alexiy написал : Ноль с землёй не должен прозваниваться при системе TT, но TT в хрущёвке в городе нереализуема!
Так что у вас там чёрти-что творится!
Я уже писал - мне установщики заземления сказали отсоединить все приборы (которые в розетках и патронах - вообще абсолютно все выдернуть, а это нереально) и тогда прозвонить. Думаю, что так и есть и там все нормально. Чертей нет. Главное разобраться как генератор подключать, а не где черти. :)
19.06.2013 в 14:24:16
Alexiy написал : но TT в хрущёвке в городе нереализуема!
Кто то тут с Украины уже отписывался.. что там сплошь и рядом забивают штыри на "клумбах"... и тянут в хату РЕ ...
Dima007 написал : Я уже писал - мне установщики заземления сказали отсоединить все приборы
в корне не верно..
19.06.2013 в 14:25:58
Dima007 написал : Заземление только у меня, а в квартирах как не было так и нет.
Я и говорю - чёрти-что. Ваше местное заземление только увеличило опасность поражения электрическим током в доме.
Dima007 написал : Главное разобраться как генератор подключать
а генераторы тоже разные бывают. Как производитель конкретно вашей модели рекомендует?
19.06.2013 в 14:30:49
haramamburu написал : Кто то тут с Украины уже отписывался.. что там сплошь и рядом забивают штыри на "клумбах"... и тянут в хату РЕ ...
Так и есть. А что в этом плохого?
haramamburu написал : в корне не верно..
Хотелось бы услышать почему, а не просто "неверно". :)
Alexiy написал : а генераторы тоже разные бывают. Как производитель конкретно вашей модели рекомендует?
Установщик сказал, что нужно поставить перекидной рубильник на три контакта, а на сам генератор двухконтактный автомат. Ноль домовой сказал не трогать. И еще сказал, что у генератора нет конкретного провода с нулем - он у меня будет там, где я подсоединю его к нолю домовому. Вот так. Он устанавливает генераторы разных фирм.
19.06.2013 в 15:36:32
Dima007 написал : Так и есть. А что в этом плохого?
Между "чистой" индивидуальной "землей" и трубами может возникнуть потенциал.. Вас шибанет - а узо даже не почует.
Dima007 написал : Хотелось бы услышать почему, а не просто "неверно".
Да потому что в электроприборах Нуль и Земля не пересекаются!
19.06.2013 в 15:54:20
haramamburu написал : Да потому что в электроприборах Нуль и Земля не пересекаются!
Теперь буду знать. Спасибо большое. :)
21.06.2013 в 20:31:36
haramamburu написал : Между "чистой" индивидуальной "землей" и трубами может возникнуть потенциал.. Вас шибанет - а узо даже не почует.
У него подвал и кафель. Это единственный выход. Его и так шибанет без вариантов если на трубу фаза сядет где нибудь. Кстати для ТС - закройте пластиком или Г/К все трубы и батареи. Разводка воды только полипропиленом. И будет вам счастье в вашем подвале. Ноль нет смысла коммутировать. Но фотки щита в хорошемм качестве и с разных ракурсов очень не помешают. Странненько все у вас
Alexiy написал : Ваше местное заземление только увеличило опасность поражения электрическим током в доме.
Хм :cool: например ситуацию для жителя дома можете описать?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу