Director написал :
узо побольше номинал надо бы (если на перспективу и по уму), да и зачем вам двухполюсные автоматы? Так же может вводной кабель проложить 6-кой ну или совсем жирно - 10-кой?
В дальнейшем планировал добавить в схему УЗО с выделением на него мокрой зоны, или на квартиру (два холодильника, кондиционер, стиралка) будет достаточно одного УЗО 63А/30 ?
Автоматы планировал одномодульные 1р+N, место занимают также, как и 1р, а искать проблемки удобнее.
Ввод уже проложен - медь 3х4 (полная реконструкция эл. проводки в 2 эт. кирп. МКД)
Director написал :
именно электромеханическое УЗО
Так примерно и думал. Подскажите, какие модели именно электромеханника есть из приличных производителей, а то в наших магазинах продавцы толком не знают что продают.