14.06.2013 в 07:41:56
Приветствую. В связи с заменой всей внутридомовой эл. проводки и ввода в квартиру, решил заменить старинный счетчик с установкой в квартире эл. щитка. Вот набросал предварительную схемку. Все ли правильно? Номиналы и последовательность модулей верна? При наличии Реле напряжения, так ли важно именно электромеханическое УЗО или достаточно будет электронного?
14.06.2013 в 07:43:43
рубильник абсолютно не нужен
14.06.2013 в 07:44:50
узо побольше номинал надо бы (если на перспективу и по уму), да и зачем вам двухполюсные автоматы? Так же может вводной кабель проложить 6-кой ну или совсем жирно - 10-кой?
так ли важно именно электромеханическое УЗО или достаточно будет электронного?
именно электромеханическое УЗО
14.06.2013 в 08:05:51
Metall написал : рубильник абсолютно не нужен
Конечно хотелось бы сэкономить место, но как тогда обслуживать щиток? В подъезде щиток с вводным автоматом находится очень высоко, замучаешься из него отключать/включать.
14.06.2013 в 08:12:37
Director написал : узо побольше номинал надо бы (если на перспективу и по уму), да и зачем вам двухполюсные автоматы? Так же может вводной кабель проложить 6-кой ну или совсем жирно - 10-кой?
В дальнейшем планировал добавить в схему УЗО с выделением на него мокрой зоны, или на квартиру (два холодильника, кондиционер, стиралка) будет достаточно одного УЗО 63А/30 ? Автоматы планировал одномодульные 1р+N, место занимают также, как и 1р, а искать проблемки удобнее. Ввод уже проложен - медь 3х4 (полная реконструкция эл. проводки в 2 эт. кирп. МКД)
Director написал : именно электромеханическое УЗО
Так примерно и думал. Подскажите, какие модели именно электромеханника есть из приличных производителей, а то в наших магазинах продавцы толком не знают что продают.
14.06.2013 в 10:26:29
byasha написал : Подскажите, какие модели именно электромеханника есть из приличных производителей
есть прекрасная статья камрада на его
Ввод уже проложен - медь 3х4
маловато...
14.06.2013 в 10:37:08
byasha написал : с установкой в квартире эл. щитка.
А про 16 модулей - это прост так или ...
И это пройдёт ...
14.06.2013 в 10:58:48
byasha, Рубильник уберите вообще, а автомат 32А поставьте сразу после УЗМ.
14.06.2013 в 13:17:58
В случае КЗ отключится и автомат на вводе в квартире и автомат на лестничной клетке?
14.06.2013 в 14:10:30
Alexiy написал : В случае КЗ отключится и автомат на вводе в квартире и автомат на лестничной клетке?
Будет случай - узнаем? Или есть предвидение? Правда, столь любимую вами селективность в данной теме мы не обсуждаем за бесполезностью и ненадобностью.
14.06.2013 в 14:14:48
Автомат перед УЗО в квартирном щитке бесполезен чуть более, чем полностью, ибо уже установлен в этажном щитке и убрать из этажного его нельзя.
14.06.2013 в 14:48:56
byasha, как я понял, у Вас получается одна линия свет, одна - розетки и одна - бойлер или стиральная машина. У меня практически такая же система, и мне очень помогла розетка на рейку (сразу на входе). Получается что если нужно что-то сделать с одной розеткой, то обесточиваются все, и паяльник или фен некуда подключить. Розетка не раз выручала. Раздельные контуры конечно решают данную проблему, но в моем случае это было невозможно - электрика тянулась по существующим каналам в панелях.
14.06.2013 в 15:44:26
Alexiy написал : Автомат перед УЗО в квартирном щитке бесполезен чуть более, чем полностью, ибо уже установлен в этажном щитке и убрать из этажного его нельзя.
Вы уже успели где-то узнать характеристики и номинал автомата в этажном щите ТС? Поделитесь знаниями.