Аватар пользователя
Thunder82

Местный

Регистрация: 18.12.2011

Тула

Сообщений: 79

15.06.2013 в 02:36:50

Доброго времени суток. Поменял стиральную машину и новая Electrolux EWW 1486 HDW стала бить током (управление электронное) Дом - хрущевка, защитного зануления нет. На входе в квартиру на всякий случай стоит общий и единственный диф IEK АД12М (25А, 30ма, рабочая характеристика А) с защитой от повышенного напряжения, при нажатии кнопочки тест - отключается. В стиральной машинке бьются 2 задних верхних винта корпуса если стою босиком (в резиновых тапках естественно нет). Хрен бы с ней в принципе - несильно. Про фильтр дающий 110в на корпус в курсе, тем более случайно коснуться их практически нереально.. Один раз прервал программу стирки, открыл дверцу машины с водой в баке (машинка отключена, но включена в сеть) и мокрый носок некисло начал щипать меня током, довольно больно (сработки дифа небыло). При сухом баке без воды, подобного небыло. Вопрос, так должно быть и я идиот, или что-то не в порядке с машинкой?

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

15.06.2013 в 02:40:58

Thunder82 написал : На входе в квартиру на всякий случай стоит общий и единственный диф IEK АД12М (25А, 30ма, рабочая характеристика А)

многовато ампер для старой проводки алюминием.

Thunder82 написал : Один раз прервал программу стирки, открыл дверцу машины с водой в баке

зачем?

0
Аватар пользователя
Thunder82

Местный

Регистрация: 18.12.2011

Тула

Сообщений: 79

15.06.2013 в 02:46:12

andrewkhv написал : многовато ампер для старой проводки алюминием.

Внутри квартиры проводка новая на 90% (2х2.5 ВВГ ,за исключением как раз ванной, там проводке лет 10, однако тоже частично)

зачем?

Это важно? Забыл из кармана штанов деньги вытащить.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

15.06.2013 в 02:50:58

Thunder82 написал : Это важно?

а вода точно не залиась куда ей не следовало?

0
Аватар пользователя
Thunder82

Местный

Регистрация: 18.12.2011

Тула

Сообщений: 79

15.06.2013 в 02:53:57

andrewkhv написал : а вода точно не залилась куда ей не следовало?

Мне то откуда это знать? При открытии дверцы она может вылиться только на пол, без вариантов. Да, без воды с влажным отжатым бельем вроде тоже не щипала.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

15.06.2013 в 02:55:40

попробуйте перевернуть вилку в розетке. в некоторых случаях это помогает.

0
Аватар пользователя
Thunder82

Местный

Регистрация: 18.12.2011

Тула

Сообщений: 79

15.06.2013 в 02:57:41

Была такая мысль, реализовал. Ничего не изменилось. Мне вот интересно, это таки поломка или норма для незаземленной?

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

15.06.2013 в 03:03:36

трудно понять по своим ощущениям, велика утечка или нет. если вы ощущаете не только покалывание, но и сокращение мышц-сгибателей, то это уже наверно не фильтр питания, а замыкание.

с другой стороны, раз розетка без земли, то не всякий сервисный центр будет по гарантии делать диагностику и ремонт.

0
Аватар пользователя
Thunder82

Местный

Регистрация: 18.12.2011

Тула

Сообщений: 79

15.06.2013 в 03:13:06

Согласен, понять тяжело. Про сокращение мышц не скажу (я не ощущал сокращения даже когда 220 било, за пару секунд тяжело понять), но бодрит здорово. Как вы понимаете, держать руку более нескольких секунд для проверки как то не хочется. Могу сказать, что от задних болтов щипет гораздо слабее и руку можно держать.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

15.06.2013 в 03:28:24

Thunder82, быть может, утечка с ТЭНа.

0
Аватар пользователя
Thunder82

Местный

Регистрация: 18.12.2011

Тула

Сообщений: 79

15.06.2013 в 03:33:05

Johnny27 написал : Thunder82, быть может, утечка с ТЭНа.

Возможно, это можно проверить? Желательно не разбирая машину.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

15.06.2013 в 04:33:25

Thunder82 написал : не разбирая машину.

не думаю, хотя, возможно, у меня просто недостаточно квалификации для решения таких задач. А вообще, на "мокрые" приборы УЗО 10мА желательно ставить.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.06.2013 в 07:22:18

Thunder82 написал : это таки поломка или норма для незаземленной?

Норма.

0
Аватар пользователя
iyri

Местный

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

15.06.2013 в 09:11:15

Johnny27 написал : быть может, утечка с ТЭНа.

Thunder82 написал : Возможно, это можно проверить? Желательно не разбирая машину.

  • Любой режим без нагрева воды.
0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

15.06.2013 в 10:52:20

Проверяется миллиамперметром переменного тока. Во время стирки осторожно проверяете утечку тока с металлических болтов на что-нибудь заземлёное / занулёное (метал. труба хв, труба полотенчика, арматура). У исправной СМ ток не должен превышать 3мА в обоих положениях вилки питания :)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу