20.06.2013 в 17:58:35
Добрый день! Уважаемые профи, посмотрите схему, может чтото не очень корректно? Дайте, плиз, замечания, советы, а то я в этом совсем ни бум-бум... :( Заранее спасибо! Андрей
20.06.2013 в 18:18:14
KamAS написал : Уважаемые профи, посмотрите схему, может чтото не очень корректно? Дайте, плиз, замечания, советы, а то я в этом совсем ни бум-бум... :(
На первый взгляд - неплохо:) Вводной провод ПВ1 лучше поменять на вводной кабель ВВГнг-LS 3х10
20.06.2013 в 18:58:29
KamAS, Рубильник на вводе лучше поставить двухполюсный Е202. Вводной ПВ-1 лучше заменить на ПуГВ 3*(1х10,0).
20.06.2013 в 19:05:32
ksiman написал : На первый взгляд - неплохо:) Вводной провод ПВ1 лучше поменять на вводной кабель ВВГнг-LS 3х10
блин, хорошо когда есть хорошие люди... :-)
20.06.2013 в 19:41:40
KamAS написал : Дайте, плиз, замечания, советы, а то я в этом совсем ни бум-бум... :(
как можно ни бум-бум нарисовать так однолинейку со всеми токами, мощностями косинусамифи? или вы кого проверяете?
20.06.2013 в 19:46:57
BOE ну слово "проверяю" мне не очень нравится... тем более я тут на форуме предлагал желающим заработать на разработке схем...я считаю это контролем качества....надеюсь, ничью мораль я не задел.. а разработчик деньги за это получил, ему и замечания учитывать...да, с форума при проведении работ никто не пострадал ;-)
20.06.2013 в 19:52:01
ksiman написал : На первый взгляд - неплохо:) Вводной провод ПВ1 лучше поменять на вводной кабель ВВГнг-LS 3х10
спасибо Н.Новгороду! два года там на стройке кантовался! :-) куча друзей там осталась!!
20.06.2013 в 21:17:39
avmal написал : Рубильник на вводе лучше поставить двухполюсный Е202
На всякий случай. Эта серия - полнейшее ДЕРЬМО, которую вообще ну никак никогда ни за что ставить не надо! Поэтому OT63F3 наш выбор нах. И НИКОГДА больше никому не даже в таком ключе не рекомендуйте это гавно!
21.06.2013 в 00:19:38
KamAS написал : ну слово "проверяю" мне не очень нравится... тем более я тут на форуме предлагал желающим заработать на разработке схем...я считаю это контролем качества....)
тогда и тз надо выкладывать по которому делался проект, а то вам сейчас насоветуют под свои фантазии.
21.06.2013 в 01:11:46
Приветствую
По отходящим вроде все хорошо раскинуто, однако немного смутила Pр= 8.1кВт и 39,6Ампер Pу= 17.5кВт ( по табл Таблица 6.2 СП 31-110-2003 Ки будет равен примерн 0,7 ) 17,5*0,7=Pр=12,25кВт 12,25/0.22*0.93=59.87 Ампер Возможно расчет велся используя Ки каждого потребителя.
21.06.2013 в 01:44:43
Cs-Cs написал : На всякий случай. Эта серия - полнейшее ДЕРЬМО, которую вообще ну никак никогда ни за что ставить не надо!
А я и не спорю. АВВ вообще дерьмо и по этой причине я использую Legrand. А посоветовал я, всего-навсего, заменить однополюсный рубильник на двухполюсный.
21.06.2013 в 09:03:59
А по-моему Legrandовские автоматы бюджетной серии как раз и есть дерьмо - даже провод зажать нормально не могут! Поэтому я использую Schneider Electric, ибо даже серия Домовой - вполне достойные изделия :p
21.06.2013 в 10:04:12
Alexiy написал : даже провод зажать нормально не могут!
Фаберже мешает? У меня с этим всё в порядке - провод зажимается нормально даже, если это бюджетная серия DX.
21.06.2013 в 10:11:17
LR
21.06.2013 в 10:16:25
Alexiy, а какое положение занимает iK, iID K ? нечто среднее между "Домовым" и iC, iID ?