21.06.2013 в 11:25:47
ksiman написал : На первый взгляд - неплохо:) Вводной провод ПВ1 лучше поменять на вводной кабель ВВГнг-LS 3х10
я тоже не бум-бум в этом, но у меня вопрос - разве не надо защищать УЗО 50А в этажном щите? после УЗО идет рубильник и куча расщепителей, общая мощность которых намного больше 50А?
я тоже рисую схему. пытаюсь ее согласовать, но пока не приняли, говорят ошибки уже на вводе есть.
21.06.2013 в 11:45:48
azat написал : я тоже не бум-бум в этом, но у меня вопрос - разве не надо защищать УЗО 50А в этажном щите? после УЗО идет рубильник и куча расщепителей, общая мощность которых намного больше 50А?
Вводное УЗО защищено вышестоящим АВ С40 :)
21.06.2013 в 11:49:34
avmal написал : АВВ вообще дерьмо
О как!! Аргументируйте. *** У вашего Легранда винтики шуруповёртом не тянутся. И зажимы одинарные, что заставляет людей покупать ещё и кабельные вводы для гребёнок. Пыль и разный ремонтный треш они плохо выдерживают, хотя вы же и выкладываете много фоток, в которых щиты у вас подключены до конца отделки. А значит пыль в автоматы попадает. Плюс к тому, вы же используете встраиваемы ABB UNIBOX, которые, собственно дерьмо. Причём именно по-настоящему дерьмо, потому чо разрабатывались в 80х годах. И скоро будут сняты с производства. И, кстати, как там насчёт использования NYM, который сделан по VDE, и не соответствует нашим нормам?.. ***
***
Мне лично кажется, что вы слишком неповоортливы, негибки. Вы просто наработали кучку типовых решений, и боитесь сделать шаг вправо-влево. ***
И если говорить справедливо про ABB - ну дык у них есть косячные серии. Так листается каталог, или изучается таблица, подобная этой:
21.06.2013 в 11:50:39
azat написал : я тоже рисую схему. пытаюсь ее согласовать, но пока не приняли, говорят ошибки уже на вводе есть.
Не ошибки, а странности.
Т.е. поставьте лучше АВ до счётчика, нарисуйте его правильно и уберите ненужный рубильник :) На схеме квартирного щита тоже много странностей...
21.06.2013 в 12:12:46
ksiman этажный щит мне достался от застройщика, и схему я у него перерисовал, для справки только, он закрыт на ключ вообще. в квартирном щите как я по схеме должен поставить рубильник 32А и, цитата "Общая защита на вводном щите ддолжна быть установлена в соответствии с разрешенной мощностью 22 А"
21.06.2013 в 13:12:40
azat написал : а что странного в квартирном щите?
21.06.2013 в 17:41:17
Cs-Cs написал : Сообщение от avmal
АВВ вообще дерьмо
О как!! Аргументируйте. ***
Предоставлю это вам.
Cs-Cs написал : Эта серия - полнейшее ДЕРЬМО, которую вообще ну никак никогда ни за что ставить не надо!
Cs-Cs написал : НИКОГДА больше никому не даже в таком ключе не рекомендуйте это гавно!
Cs-Cs написал : вы же используете встраиваемы ABB UNIBOX, которые, собственно дерьмо. Причём именно по-настоящему дерьмо
Cs-Cs написал : если говорить справедливо про ABB - ну дык у них есть косячные серии
21.06.2013 в 17:54:06
Cs-Cs написал : ABB UNIBOX, которые, собственно дерьмо. Причём именно по-настоящему дерьмо
Хотелось бы для себя уяснить что не является дерьмом? SE Pragma или еще что, посоветуйте по своему опыту.
21.06.2013 в 18:02:56
MINik Да легко. Для СОВСЕМ бюджетных - именно что копеечная и бюджетная UNIBOX, которая и правда хлипкое дерьмо. Для нормальных щитов - UK500, которая сейчас обновилась с нормальными наборными шинкаи для N/PE. В смысле теперь шинки N после УЗО можно нормально собирать. Для улицы или для щитов, где нужен хороший накладной прочный пластиковый корпус - Europa IP65. Для больших щитов - серия AT/U. В ней можно переставлять пластроны, а сама она собрана на жёсткой металлической раме.
avmal, правильно. Я по той таблице чётко описал те вещи, которые не стоит использовать из ABB, дабы не нарваться на подделываемые или устаревшие серии. Собственно они занимаются тем, что обновляют какиую-то свою продукцию, предоставляя китайцам фигачить подделки на более не актуальные серии. Ну так это не значит, что ABB целиком отстой, как вы тут изволили написать. Поэтому вот вы или аргументируйте именно то, что написали, или возьмите публично назад свои слова. Меня устроит нормальное, без пафоса, пояснение вида: "В тот момент, когда я пробовал работать с ABB, мне попались плохие серии, подделки, из-за которых я перестал с ABB работать и ушёл на Legrand". Вот, скажем, такое объяснение - это мысль нормального, взрослого, и, главное, адекватного человека.
21.06.2013 в 23:36:44
avmal написал : А я и не спорю. АВВ вообще дерьмо и по этой причине я использую Legrand.
Как бы сказать... достаточно сильное утверждение. Выскажу свое мнение: АВВ - далеко не дерьмо. Что касается Legrand - лично мне нравятся их контакторы, которые имеют, на мой взгляд, некоторые преимущества перед контакторами АВВ.
22.06.2013 в 00:22:39
Cs-Cs написал : Меня устроит нормальное, без пафоса, пояснение вида: "В тот момент, когда я пробовал работать с ABB, мне попались плохие серии, подделки, из-за которых я перестал с ABB работать и ушёл на Legrand". Вот, скажем, такое объяснение - это мысль нормального, взрослого, и, главное, адекватного человека.
Ты не слишком оборзел, начав тут развешивать ярлыки и диктовать кому и что можно высказывать? Перепутал свой блог с нашим форумом? А может меня со своим ровесником попутал? Откуда тебе могут быть известны мысли "нормального, взрослого, и, главное, адекватного человека"? Осадись маленько, а то слишком много дерьма из тебя последнее время лезет. И мне до лампочки что тебя устроит, а что нет ...
Олечка написал : Сообщение от avmal
А я и не спорю. АВВ вообще дерьмо и по этой причине я использую Legrand.
Как бы сказать... достаточно сильное утверждение.
Это был всего, лишь, адекватный ответ на "поучительно-назидательную" нотацию.
Cs-Cs написал : Эта серия - полнейшее ДЕРЬМО, которую вообще ну никак никогда ни за что ставить не надо! Поэтому OT63F3 наш выбор нах. И НИКОГДА больше никому не даже в таком ключе не рекомендуйте это гавно!
Хотя
avmal написал : посоветовал я, всего-навсего, заменить однополюсный рубильник на двухполюсный
22.06.2013 в 02:30:21
Вообще занятная вещь - то дерьмо, это дерьмо. А дальше этой характеристики никак? Фантазии не хватает?
К примеру, у каждого производителя свой конструктив на доп модули сцепляемые с автоматами. Так у абб есть аж 2 расцепителя максимального напряжения от 275 вольт и от 295 вольт. Вызывает недоумение несколько моментов - зачем выбраны такие задранные номиналы при которых счетчики - те же меркурии - уже тупо сгорят и далее многие потребители в цепи тоже сгорят. Второй момент - почему эти расцепители стоят 4 тысячи рублей????? У иэк и екф есть расцеппитель мин\макс напряжения к автоматам - но там тоже номиналы отключения не айс и опять же кетай. Самым адекватным пока выбрал хагер - 1 тыр за расцепитель к их автоматам срабатывающий от 264 вольт. Но сам зажим провода в хагерах мне не нравится совсем. Абб и легранд банально дорогие - большой процент переплаты за брэнд.
22.06.2013 в 08:54:44
avmal, А, ну да. Я помню, что ты постоянно меня блогом и попрекаешь. Это не твой личный форум, а и мой тоже.
22.06.2013 в 09:00:13
Cs-Cs написал : Это не твой личный форум, а и мой тоже.
Так веди себя поприличней.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу