Местный

Регистрация: 24.01.2013

Москва

Сообщений: 485

24.06.2013 в 16:04:42

Дано: Новострой, однушка 45,6 квадратов. Дом почти достроен, о входных пареметрах могу только судить по домам предидущей очереди.

Хочу все собрать в В щитке VOLTA от Hager, и Модули тоже хочу использовать Hager.

Набросал схемку как все представляю: v2 v3

Отсюда вопросы, и желание услышать советы профи.

  1. Под Вопросиками, предпологаю устройство которым можно будет отключать сеть в момент отсутвия в квартире на длительный период, чтобы при этом продолжал работать холодильник, камеры, и прочая мелочь. Не совсем понятно что лучше использовать, может просто автомат ? Может рубильник, может какое-нибудь реле специальное существует для таких целей которое будет управлятся кнопочкой в коридорчике..., Подскажите, желательно из линейки HAGER.
  2. Что еще посоветуете оставлять включенным во время долгого отсутвия.
  3. Подскажите по классам "B" и "C", правильно все расставил ?
  4. Так же по типу "А" для УЗО и ДИФов, можно смело их ставить, или есть нюансы и ложные срабатывания ?
  5. Необходимость автомата на 50А в квартирном щитке класса "B", впринципе и на лестничной клетке достаточно, но хочется хоть какойто селективности.
  6. ПО защите, достаточно MP-63 или еще чтонибудь добавить от Hager ?
  7. В пределах щитка решил развести все многожлом 6-кой, насколько это оправданно, не будет ли он слишком жестким, и может стоит где возможно заменить на более тонкий ?
  8. Кто хорошо знает линейку Hager? В артикулах не ошибся ?
  9. Может еще где ошибся ?

Зарание приклоняюсь перед профи и их советами...

0
Вложение
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

24.06.2013 в 16:13:53

странная у вас однушка с залом и спальней...

аквасторож и сигнализация не должны быть под УЗО/диффом, только автомат. вместо вопросиков - рубильник, вместо автомата на 50А - ничего. ну и сечения с номиналами подправить, для начала

andrewkhv написал : 3х2,5 - С16 - стандартные розетки, оборудование со стандартной вилкой (включая духовки. кондиционеры, бойлеры) 3х1,5 - С10 - свет, теплый пол 3х4 - С25 - стационарное оборудование мощностью более 3,5 и менее 5 кВт. (проточник малой мощности). как правило, если шнур имеется, то он без вилки. или даже шнура нет. 3х6 - С32 - стационарное оборудование до 7кВт (электроплита, проточник)[на самом деле можно и больше 7кВт, все конфорки сразу не включают надолго]

0
newex
newex
Местный

Регистрация: 24.01.2013

Москва

Сообщений: 485

24.06.2013 в 16:48:17

Так:

с аквасторожем ясно. меняю дИФ на простой автомат. Хотя до конца не понял, про аквастоп действительно так ? Про сигнализацию допускаю, но про аквастоп не слышал. Ничего страшного что холодильник останется без УЗО ?

Вместо вопросиков, рубильник какой выбрать ?

Автомат на 50А - Убрать, из финансовых сооббражений ? Или он будет с кем-нибудь вырубатся ?

Про остальное не совсем понял... На духовку много ? Потерпим, пусть будет с запасом.. На Теплый пол много ? Потерпим, пусть будет с запасом.. Проточник куплю не превышающий 5кВатт.

Добавляю вторую версию в Шапку, с исправлением.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

24.06.2013 в 16:55:00

По второй схеме: на балкон B16/30. Если очень надо больше - ведите ещё линию... Под проточник 3х6 + АВДТ 32А

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

24.06.2013 в 16:55:37

newex написал : Ничего страшного что холодильник останется без УЗО ?

это плохо, надо думать, куда его приткнуть. или дифф под него выделить.

newex написал : Убрать, из финансовых сооббражений ?

убрать за ненужностью.

newex написал : На духовку много ? Потерпим, пусть будет с запасом.. На Теплый пол много ? Потерпим, пусть будет с запасом..

что значит потерпим? розетку не сможете поставить/терморегулятор зарядить, вот и все. терпение не при чем.

newex написал : Проточник куплю не превышающий 5кВатт.

думается, что это мало - слабая струйка теплой воды может вас разочаровать. курите форум по вопросу насчет мощности проточника.

0
newex
newex
Местный

Регистрация: 24.01.2013

Москва

Сообщений: 485

24.06.2013 в 17:20:56

ksiman написал : По второй схеме: на балкон B16/30. Если очень надо больше - ведите ещё линию...

Хм, не совсем понял..., В чем причина ? Туда и так планирую отдельную линию на 4кв и 25А (предполагаю включать грильницу, и возможно электрообогреватель)

andrewkhv написал : это плохо, надо думать, куда его приткнуть. или дифф под него выделить.

Так, покумекаю над этим...

andrewkhv написал : что значит потерпим? розетку не сможете поставить/терморегулятор зарядить, вот и все. терпение не при чем.

ТОже не совсем понятно, я же вроде выбрал 2,5кв, туда... Это же смело влезет в розетку ?

andrewkhv написал : думается, что это мало - слабая струйка теплой воды может вас разочаровать. курите форум по вопросу насчет мощности проточника.

Щас моюсь проточником в 3,5кВатт вроде устраивает для 2х недельного отсутвия воды в год., предполагаю что на 5кВатт будет поинтереснее... В общем прислушаюсь, к мнению, и либо потерплю либо заменю не 6кв+32А.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

24.06.2013 в 17:22:52

newex написал : Хм, не совсем понял..., В чем причина ? Туда и так планирую отдельную линию на 4кв и 25А (предполагаю включать грильницу, и возможно электрообогреватель)

Ага, розетку и свет под защитой 25А? ;)

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

24.06.2013 в 17:30:50

А в чем великий смысл всех этих игр в кривые автоматов В-С? В новом доме и все С нормально будет. Если так хочется то можно все В поставить... По какой логике подбирали то?

На кой Вам понабился входной автомат с отключающей способностью 10кА? Вы всерьез верите, что у Вас такой ТКЗ возможен? А вот 150А наберется легко - прощай селективность...

Чем так выделились телевизор с подобной техникой что им понадобилась отдельная группа? На 100-400Вт нагрузки...

На теплый пол кабель лучше 1,5 квадрата брать. Иначе замучаетесь подсоединять терморегулятор. А мощность там мизерная.

0
newex
newex
Местный

Регистрация: 24.01.2013

Москва

Сообщений: 485

24.06.2013 в 18:07:01

Опять преклоняюсь перед Профи... Спасибо за ответы.

Значит так:

ksiman написал : Ага, розетку и свет под защитой 25А?

Да согласен не АЙС. Да еще покурил яндекс-маркет на тему грилей, больше 2,5кВатт не бывают... (поправьте если не так?) А зимой с обогревателем никто жарить не будет... Значит меняем на 2,5кв, и АВДТ16/30. (свет разведу проводом 2,5, чтоб линию из за этого не тянуть)

SVKan написал : На кой Вам понабился входной автомат с отключающей способностью 10кА? Вы всерьез верите, что у Вас такой ТКЗ возможен?

В случае тяжелого КЗ, на проводах 4-6мм и расстоянии не более 10м, думаете не будет таких токов ?

SVKan написал : Чем так выделились телевизор с подобной техникой что им понадобилась отдельная группа? На 100-400Вт нагрузки...

Вести удобнее, они в потолке, чтоб коробки не городить, и заодно иметь возможность в отпусках решать, стоит отключать еще и телики что-бы сбросились часики будильники и прочая аппаратура...

SVKan написал : На теплый пол кабель лучше 1,5 квадрата брать. Иначе замучаетесь подсоединять терморегулятор. А мощность там мизерная.

Уговорили, меняю на 1,5кв+С10

SVKan написал : А в чем великий смысл всех этих игр в кривые автоматов В-С? В новом доме и все С нормально будет. Если так хочется то можно все В поставить... По какой логике подбирали то?

Логика: Хочу везде "B". Серврер - это компьютер, как поянл с высоким стартовым током - ставлю "С" Стиралка - тоже предполагаю высокий стартовый ток, так как там двигатель - ставлю "С" Розетки все сделал "С", так как дрели, болгарки, компы. На балконе скорее всего будет комп - ставлю "С" Остальное оставил "B". Для Автомата B50 - выбрал "B" - как то усилить селективность.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

24.06.2013 в 18:09:39

newex написал : В случае тяжелого КЗ, на проводах 4-6мм и расстоянии не более 10м, думаете не будет таких токов ?

У Вас ТП 10/0,4 стоит на площадке за входной дверью? :D

newex написал : Да еще покурил яндекс-маркет на тему грилей, больше 2,5кВатт не бывают... (поправьте если не так?) А зимой с обогревателем никто жарить не будет... Значит меняем на 2,5кв, и АВДТ16/30. (свет разведу проводом 2,5, чтоб линию из за этого не тянуть)

Разумно :) Постарайтесь только поставить выключатель на свет 16A

0
newex
newex
Местный

Регистрация: 24.01.2013

Москва

Сообщений: 485

24.06.2013 в 18:15:26

ksiman написал : У Вас ТП 10/0,4 стоит на площадке за входной дверью?

Нет, но Ваш ответ не однозначный.. Подсказывайте, как быть ? Менять на 6кА, нет в нем необходимости ?

ksiman написал : Разумно Постарайтесь только поставить выключатель на свет 16A

Да не подумал про него.., таких не бывает ? Обычно 10А ?