#3923413

Друзья, подскажите, пожалуйста, по наполнению щитка в квартире. Делаем ремонт в кирпичной хрущевке-трешке. Планируем заменить всю электрику: пустить ее по потолку на дюбелях стяжках, а в стенах в штробу. Опыта у нас такой работы нет, будем нанимать специалиста, но хотим все грамотно спланировать и закупить заранее.

Кабель 3х1,5 и 2,5 NYM Севкабель. Счетчик ABB 80A, автоматы, УЗО, розетки и т.п. Schneider Electric

Интуитивно накидал такую схему, но мне кажется напрашивается еще одно УЗО:

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

AScorpio7, Розетки кухня и холодильник под разные АВ16А. Холодильник хоть в этом должен быть независимым!
И УЗО замените на 63А 30ма, потому как сумма токов после УЗО намного больше чем УЗО и вводной АВ!

AScorpio7 написал :
но хотим все грамотно спланировать и закупить заранее.

В этажном щите на квартиру на сколько Ампер установлен АВ?,может оказаться что в квартирном на 40А многоват.В любом случаи ввод делайте кабелем 3*6мм2.

DED@ПВО написал :
AScorpio7, Розетки кухня и холодильник под разные АВ16А. Холодильник хоть в этом должен быть независимым!
И УЗО замените на 63А 30ма, потому как сумма токов после УЗО намного больше чем УЗО и вводной АВ!

C холодильником идет только одна двойная розетка, которая будет не так часто использоваться. Итого на кухне 3 двойные розетки. Одна идет по линии с холодильником, две другие по второй линии. Плюс, линия на электродуховку, посудомойку, электроподжиг от варочной панели.

дружба написал :
В этажном щите на квартиру на сколько Ампер установлен АВ?,может оказаться что в квартирном на 40А многоват.В любом случаи ввод делайте кабелем 3*6мм2.

На сколько А стоит на квартиру пока не могу посмотреть. Только в следующую субботу. Это кирпичная газовая пятиэтажка, 3 года назад делали кап ремонт дома, в т.ч. и стояка с проводкой, добавили землю.

Поправил схемку согласно замечаниям, единственное не стал разводить розетку с холодильником.

Кстати, стоит ли выводить холодильник из под УЗО? Видел у кого-то в схеме такое, смысл понятен, но стоит ли оно того? Ведь у меня там еще и розетка..

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

AScorpio7 написал :
Поправил схемку согласно замечаниям, единственное не стал разводить розетку с холодильником.

С холодильником прояснили, можно и так. Вот только духовка с посудомоем на одном АВ16А это многовато! Поставьте еще один АВ16А для посудомоя.

DED@ПВО Может тогда увеличить сечение кабеля и поставить автомат побольше, чем вести еще одну линию?

Еще забыл на схему включить кондиционеры.. Итого 3 вот таких: Как их лучше включить в схему?

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

AScorpio7 написал :
Еще забыл на схему включить кондиционеры.. Итого 3 вот таких: Как их лучше включить в схему?

каждый на свой автомат по 16 А. Чего тут ещё думать? Можно ещё на них противопожарное УЗО выделить
А холодильник у вас почему без диффзащиты? Надеетесь, что родной холодильник никогда не ударит вас током насмерть? Напрасно...

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

AScorpio7 написал :
Как их лучше включить в схему?

Каждый отдельной линией под своим АВ16А. Можно все три АВ16А поставить под отдельным УЗО 63А 30мА.

Alexiy написал :
каждый на свой автомат по 16 А. Чего тут ещё думать? Можно ещё на них противопожарное УЗО выделить
А холодильник у вас почему без диффзащиты? Надеетесь, что родной холодильник никогда не ударит вас током насмерть? Напрасно...

К сожалению, я не надеюсь, а просто не "сведущ" поэтому и прошу помощи компетентных товарищей!

Подскажите, пожалуйста, какой дифавтомат поставить и на какие группы? Я правильно понимаю, что вместо УЗО можно поставить Дифавтоматы?

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

AScorpio7 написал :
Может тогда увеличить сечение кабеля и поставить автомат побольше, чем вести еще одну линию?

Нет. Каждому устройству на кухне свою розетку под АВ16А(кроме комбайнов,кофеварок,кофемолок и т.д. так как они включаются редко)

AScorpio7 написал :
Я правильно понимаю, что вместо УЗО можно поставить Дифавтоматы?

Немножко неправильно. Вы разберитесь что такое Дифф и что такое УЗО. Дифф это УЗО+АВ в одном флаконе. Они уместны на одиночных линиях. Под УЗО можно заводить несколько линий, каждую под своим АВ. Так намного удобнее.

Регистрация: 09.08.2011 Дзержинск Сообщений: 129

AScorpio7 написал :
Может тогда увеличить сечение кабеля и поставить автомат побольше, чем вести еще одну линию?

Этого делать нельзя из-за ограничения розеток в 16А.

AScorpio7 написал :
Еще забыл на схему включить кондиционеры..

Добавьте их под автоматы розеток, сомневаюсь, что в розетку воткнете еще что-то более чем 2,5кВт.

Я бы перераспределил потребителей кухни по мощности. ПММ с вытяжкой, а духовку под другой.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

AScorpio7 написал :
вместо УЗО можно поставить Дифавтоматы?

да и ПУЭ рекомендует именно так делать

AScorpio7 написал :
просто не "сведущ"

ну, тогда объясняю: ВСЕ розетки должны иметь диффзащиту. Поскольку диффзащита - штука довольно капризная (при немного неисправном оборудовании и проводке), то вероятность её отключения довольно высока, поэтому чем меньше устройств под общим УЗО, тем надёжнее их электроснабжение. Поэтому на холодильник лучше поставить индивидуальный диффавтомат 16/0,03 А

DED@ПВО написал :
Каждому устройству на кухне свою розетку под АВ16А

ну, не каждому, а на 2-3 устройства можно вполне одну группу использовать. А каждая розеточная группа - по 16 А

DED@ПВО написал :
Под УЗО можно заводить несколько линий, каждую под своим АВ.

под диффавтоматом тоже можно (если диффавтомат использовать вместо УЗО перед групповыми автоматами), только в таком случае добавляется ещё одна ступень селективности, от которой по возможности в схеме питания квартиры следует избавляться.

Как такой вариант? Добавил еще один автомат. Не очень понимаю какие Дифавтоматы с какими характеристиками и куда в эту цепь ставить. Хотя надо еще подумать, а то линия с духовкой будет "простаивать", не так часто ей пользуемся.

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

AScorpio7 написал :
Хотя надо еще подумать, а то линия с духовкой будет "простаивать", не так часто ей пользуемся.

Ставьте сдвоенную розетку и при выключенной духовке будете иметь возможность включать что то другое.

DED@ПВО написал :
Ставьте сдвоенную розетку и при выключенной духовке будете иметь возможность включать что то другое.

Изначально предполагал использовать их поочередно с посудомойкой на одном автомате и линии Что на счет Диффов?

DED@ПВО,
Alexiy,
дружба,

Друзья, помогите, пожалуйста, в схему вставить Дифавтоматы

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

AScorpio7 написал :
Друзья, помогите, пожалуйста, в схему вставить Дифавтоматы

а дело это недолгое - выкидываешь все УЗО и каждый групповой автомат на розетки меняешь на диффавтомат.
Свет можно без диффзащиты оставить - чисто на автоматах
И каждому кондею обязательно по индивидуальной группе выделить. Можно УЗО на кондеи не ставить, либо поставить одно противопожарное УЗО на все кондеи.
Главное - кондеи/розетки/свет не смешивать друг с другом!

Alexiy написал :
а дело это недолгое - выкидываешь все УЗО и каждый групповой автомат на розетки меняешь на диффавтомат.
Свет можно без диффзащиты оставить - чисто на автоматах
И каждому кондею обязательно по индивидуальной группе выделить. Можно УЗО на кондеи не ставить, либо поставить одно противопожарное УЗО на все кондеи.
Главное - кондеи/розетки/свет не смешивать друг с другом!

Какие характеристики дифавтоматов брать?