Добрый день, помогите советом. Есть однокомнатная квартира, с проводкой и щитком от застройщика. В квартирном щитке УЗО на 32А и 3 автомата на 25А, 16А, и 10А. Квартира жилая, после ремонта и сделать ещё один сейчас не реально.

Группы проводов объединены только застройщику ведомо по какому принципу. Исходя из того что есть и временной невозможность переделки схему проводки набросал такую схемку щитка. Так же указаны примерные максимальные нагрузки потребителей.

0
Вложение
Аватар пользователя
mvs87

Местный

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

19.07.2013 в 08:59:08

я бы вынес под третье УЗО свет и роезтку в щитке и спальню.

Ибо, диф защита желательная на всё. зал/ванная и кухня энергопотребляемые(см пмм фен чайник).

Либо, для обеспечения "аварийного освещения" (если шлёпнит, чтобы хоть где то был свет) и экономичности, свет растащить по разным УЗО.

0
Аватар пользователя
zu11u

Местный

Регистрация: 12.07.2013

Астана

Сообщений: 80

19.07.2013 в 09:15:08

mvs87 написал : Ибо, диф защита желательная на всё. зал/ванная и кухня энергопотребляемые(см пмм фен чайник).

Розетки все за УЗО, со светом я не стал так заморачиваться, но если такая защита необходима то поставим ещё одно УЗО.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

19.07.2013 в 09:21:33

zu11u написал : если такая защита необходима то поставим ещё одно УЗО.

жёсткого требования УЗО на стационарные приёмники (которыми являются светильники - люстры) нет. Практически нет смысла в помещениях с обычной опасностью поражения током ставить защитное УЗО 10-30 мА на потолочное освещение. Можно на все группы, не имеющие защитного УЗО установить одно противопожарное УЗО 100-300 мА, либо установить противопожарное УЗО на вводе на всю квартиру для дополнительной безопасности, но в таком случае УЗО должно быть селективным, то есть с отстройкой не только по номиналу диффтока, но и по времени срабатывания для обеспечения селективности защиты по диффтоку с нижестоящими УЗО.

0
Аватар пользователя
mvs87

Местный

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

19.07.2013 в 09:23:13

zu11u написал : Розетки все за УЗО, со светом я не стал так заморачиваться, но если такая защита необходима то поставим ещё одно УЗО.

На счёт крайней необходимости... сомневаюсь. В принципе, от светильника может попасть ток на корпус. Светильники нужно заземлять.

0
Аватар пользователя
mvs87

Местный

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

19.07.2013 в 09:24:53

Лучше раскидать группы отвещения под разные УЗО, которые у Вас уже поедствелны в схеме.

0
Аватар пользователя
zu11u

Местный

Регистрация: 12.07.2013

Астана

Сообщений: 80

19.07.2013 в 09:41:13

Подскажите в инструкции к варочной поверхности сказано: These hobs must be connected to the power grid via an electrical outlet that complies with EIC publication 60083 or an all-pole cut-off device that complies with installation regulations in effect. 220-240 V monophase hook-up 32- amp fuse. На сколько я понял нужно использовать двухполюсной автомат. Что то про предохранитель на 32А. Если это так, то какой лучше ставить автомат, на 32А или меньше и какой категории В или С?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

19.07.2013 в 09:44:15

mvs87 написал : Лучше раскидать группы отвещения под разные УЗО, которые у Вас уже поедствелны в схеме.

вредный совет. Освещение должно быть максимально независимым от розеток, а то при возникновении утечки в розетке (плеснули, допустим, на розетку водой из под крана) выключится ещё и свет в помещении - это нафиг никому не нужно.

0
Аватар пользователя
mvs87

Местный

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

19.07.2013 в 10:02:21

Alexiy написал : вредный совет. Освещение должно быть максимально независимым от розеток, а то при возникновении утечки в розетке (плеснули, допустим, на розетку водой из под крана) выключится ещё и свет в помещении - это нафиг никому не нужно.

А если весь свет под одним узо будет, и пробьёт на копус и утечка - то везде свет выключится сразу. Это кому то нафиг нужно? или обусловлено это нормами?

0
Аватар пользователя
zu11u

Местный

Регистрация: 12.07.2013

Астана

Сообщений: 80

19.07.2013 в 10:08:38

Будь большая квартира можно было бы посадить всё под 2 УЗО и разделить в шахматном порядке. Но у меня однокомнатная, и если вырубится свет но будут работать розетки, то это не критично. Подскажите с выбором номинала автомата под варочную панель.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

19.07.2013 в 11:09:46

mvs87 написал : А если весь свет под одним узо будет, и пробьёт на копус и утечка - то везде свет выключится сразу.

прям сразу утечка 100-300 мА? В стационарных электроприборах? Очень маловероятно. Почти нереально. Если только соседи сверху зальют...

0
Аватар пользователя
mvs87

Местный

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

19.07.2013 в 11:50:14

Alexiy написал : прям сразу утечка 100-300 мА? В стационарных электроприборах? Очень маловероятно. Почти нереально. Если только соседи сверху зальют...

А если зальют? или будут топотать как кони, что от вибрации люстра будет шататься и вдруг проводок перетрется и на арматуру утечку организует? Да даже, сам человек полезет лампочку вкручивать и (брак производства, кривые кури) начнёт его трындячить как **учку. УЗО может помочь.

0
Аватар пользователя
zu11u

Местный

Регистрация: 12.07.2013

Астана

Сообщений: 80

19.07.2013 в 12:14:24

УЗО на свет тоже ставлю, отдельное, что бы если выбило свет не погасли розетки, и наоборот. Слышал есть светодиодные лампочки на DIN рейку, нужно будет прицепить независимый расцепитель на УЗО света и соединить с лампочкой, а когда УЗО света сработает включится светодиодная лампочка в щитке. Крышка щитка прозрачная, коридор слегка освещён, щиток тоже.

0
Аватар пользователя
zu11u

Местный

Регистрация: 12.07.2013

Астана

Сообщений: 80

19.07.2013 в 12:46:24

Нашёл у АВВ есть "Сигнальная лампа отсутствия питания LEE 230" Сигнальная лампа LEE 230 автоматически включается при пропадании напряжения. Ее можно подключить как к модульному гнезду, так и к розетке, соответствующей немецкому стандарту МDE Schuko (M1173 или E1175), или итальянскому стандарту P11, 10 A, либо обоим стандартам (10/16 A). Устройство может выполнять функции светильника и использоваться, например, при проведении тех- нического обслуживания или поиске неисправности в электрощите. УЗО срабатывает, включается лампа :-)

0
Аватар пользователя
mvs87

Местный

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

19.07.2013 в 12:54:35

zu11u написал : Нашёл у АВВ есть "Сигнальная лампа отсутствия питания LEE 230" Сигнальная лампа LEE 230 автоматически включается при пропадании напряжения. Ее можно подключить как к модульному гнезду, так и к розетке, соответствующей немецкому стандарту МDE Schuko (M1173 или E1175), или итальянскому стандарту P11, 10 A, либо обоим стандартам (10/16 A). Устройство может выполнять функции светильника и использоваться, например, при проведении тех- нического обслуживания или поиске неисправности в электрощите. УЗО срабатывает, включается лампа :-)

ловкач.

осталось сделать чтобы если пожарились тосты - чаник начинал автоматически кипятить воду :)

0