Здравствуйте. Делаю ремонт с нуля в 3х комнатной квартире(хрущевка). Завелся менять проводку - стал вопрос о сборке щитка. Набросал схемку . Большая просьба помочь советом. Собственно уже назревшые вопросики:

[*]Нужен ли после УЗМ-51М Автомат?
[*]В доме нет заземления, что делать с проводом - просто завести в щиток?

Заранее спасибо.

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Дом очевидно с газом?
Вводной 25А плохо сочетается с варочной панелью 32А и водонагревателем 32А

Розетки и освещение на один УЗО.... т.е. есличо, в темноте ковыряться?

Регистрация: 17.08.2012 Харьков Сообщений: 1424

более менее , только все линии под узо. и желательно разбить группы так , чтобы под одним узо не было света и розеток ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ комнаты .

Регистрация: 17.08.2012 Харьков Сообщений: 1424

GeXamin написал :
Нужен ли после УЗМ-51М Автомат?

нет

GeXamin написал :
В доме нет заземления, что делать с проводом - просто завести в щиток?

да. и РЕ в розетках и светильниках не подключать.

кол-во групп освещения можно уменьшить

GeXamin

Какая варочная панель, какой проточник?
Признавайтесь, за что отключили газ?

Регистрация: 16.07.2013 Вольногорск Сообщений: 19

ВТБ!, оп - как то я тупанул. - корректирую уже готовую схему - осталось с нее. А под водонагревателем имеется ввиду бойлер - у нас водички горячей нет. Спасибо за советы - учту.

Регистрация: 16.07.2013 Вольногорск Сообщений: 19

Назрел вопрос по размещению щитка. на плане красным указал место планирумого монтажа щитка. Но смущает то, что стена несущая. Можно ли там разместить щиток и если нет, то где его лучше установить.

Вы же не будете несущую стену выдалбливать под установку заподлицо? Если таки да, то я бы сделал не на несущей, а напротив двери.

GeXamin написал :
Назрел вопрос по размещению щитка.

Хотите "Еврогламура" тогда - режьте стену туалета. И в нее щиток. Не хватит толщины добавляйте гапсокартоном приклеивая его на стену в прихожей. Или штукатуркой. Под провода вертикальный тоннель аккуратно. Предварительно посмотрите тип стены Желательно Все делать штраборезом с пылесосом. В крайнем случае перфоратором, аккуратно и часто насверливая дыры. Или накладной щит, он без заморочек.
Подумайте про локальную сеть, если собираетесь "крутиться по феншую", и место для роутера и прочих развлечений -> ТВ, домашнее кино т.д.

Водогрей -только накопительный - ему C16 2,5мм2
Варка - кабель оставьте 6мм автомат - 25А.

Групп немеряно - ИМХО.
я бы сделал в 2 раза меньше, под 2 узо максимум.

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

GeXamin,
АВ после счетчика замените на ВН40А(выключатель нагрузки), так будет правильней.

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

19 линий при вводном С25????????????

Ню-ню...
Кстати, а где линия духового шкафа? Раз уж пошла такая пьянка, то 20 линию добавляйте.

Интересно как при вводном С25 будут жить водогрей, варочная, кондиционер и что там еще включите...

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

SVKan написал :
Интересно как при вводном С25 будут жить водогрей, варочная, кондиционер и что там еще включите...

Наверное по очереди....

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

DED@ПВО написал :
Наверное по очереди....

Водогрей и кондиционер включаются сами по себе. Хозяина не спрашивают можно сейчас или нет.

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

SVKan написал :
Водогрей и кондиционер включаются сами по себе. Хозяина не спрашивают можно сейчас или нет.

Согласен. Просто смайла забыл поставить

Регистрация: 16.07.2013 Вольногорск Сообщений: 19

Насяльника написал :
Групп немеряно - ИМХО.
я бы сделал в 2 раза меньше, под 2 узо максимум.

Это интересно. Если можно в общих чертах.

1узо комнаты, свет
2узо - инженерка(плита, водогрей, кондей и т.п.)
2 линии света на квартиру.
по 1 линии розеток в комнату а то и 1 в зал и 1 в спальни (там же нет ничего)
коридор с санузлом на 1 АВ. холодильнику отдельная линия - фетишь.

вообще у меня 3ха на 1 узо висит и 9 АВ. 5лет. включал узо за это время 2 раза. Оба за дело, никаких ложных срабатываний. Электрика для потребителя это надежное и безопасное электроснабжение. Все остальное - удобняшки. НУжны - делайте. Утопический идеал каждой розетке\люстре по УЗО и автомату реализуется только на Барвихе для "гиков" от умного дома за соотв $$$$$$$

GeXamin написал :
Можно ли там разместить щиток

Если стена кирпичная кирпича в 2 то можно.

MartinHammer написал :
Вы же не будете несущую стену выдалбливать под установку заподлицо?

А почему нет, я консультировался у проектировщиков- допускается на глубину не более 1/3. Последовательность действий:

1.берется уголок 100х100мм. Делается пропил на глубину уголка и длиной выступающих частей 25-30см за предполагаемые края ниши.

  1. нишу лучше делать по середине потолочной плиты.
  2. можно выштробить штробить кирпич на 1см для того чтобы утопить полку уголка
  3. Хилтевскую химию или саморасширяющий цемент закладываются в пропил затем туда вставляется уголок.
  4. анкерами, через 200мм на глубину 150мм крепится уголок к кирпичу
  5. после того как цемент/химия схватятся (неделя) приступаете к вырезанию ниши под щиток - штроборезом или болгаркой!!!
    тут можно у электрошамана почитать:

MINik написал :
Последовательность действий:

Все вами описанное относится исключительно к кирпичу. В бетоне это нельзя делать.

MINik написал :
после того как цемент/химия схватятся (неделя) приступаете к вырезанию ниши под щиток - штроборезом или болгаркой!!!
тут можно у электрошамана почитать:

То, как и где там поставлены уголки - ерунда полная, и бесполезная совершенно.

Насяльника написал :
Все вами описанное относится исключительно к кирпичу.

Я сразу ответил что к кирпичу относится см выше.

Насяльника написал :
То, как и где там поставлены уголки - ерунда полная

У него есть ссылка там на форум МИСИ

MINik написал :
У него есть ссылка там на форум МИСИ

Зайдите и внимательно прочитайте, что там написано и посмотрите как сделано.
Оф топ По сути сделанного.
1 опирание с одного края 10см.
2 расположение щитов вертикально делает совершенно нерабочей и ненужной нижнюю перемычку, что она держит 2 ряда кирпича? для чего? Несущая способность стены от этого не восстановлена.
3 до плиты перекрытия остался один ряд. Уголок в этом месте да еще такой мертвому припарки. надо было оставить 4-5 рядов (300мм для перераспределения нагрузки от плиты)
4 рядом с щитами здоровенная штраба на глубину 8-10 см делающая кусок стены на которую опирается уголок - висящей.
Как то так.

В данном случае уголок только "страхует" кирпичи на случай дрянного раствора.
Для этого достаточно уголка "хилого" сечения.

Насяльника написал :
Несущая способность стены от этого не восстановлена.

Угу, только видимость.
Впрочем, с учётом запаса прочности, всё равно можно спать спокойно.

Насяльника написал :
2 расположение щитов вертикально делает совершенно нерабочей и ненужной нижнюю перемычку

Я читал форум МИСИ, там сказали что эта перемычка нужна только через 3 ряда кирпичей. Я то вообще попытался написать как правильно делать в своем посте и не говорил что у CSa все замечательно.

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

Насяльника написал :
Несущая способность стены от этого не восстановлена.

Несущая способность стены восстановится сама. Через некоторое расстояние в стены закладывается горизонтальная сетка, которая помогает перераспределить нагрузку на толщину стены. На высоте квартиры их как минимум две.
Плюс плиты перекрытия. Щиток все таки далеко не на всю плиту...

Регистрация: 16.07.2013 Вольногорск Сообщений: 19

Следуя подсказке тов. Насяльника получилось следуеще:

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

GeXamin написал :
Следуя подсказке тов. Насяльника получилось следуеще:

Нормально.

SVKan написал :
Водогрей и кондиционер включаются сами по себе. Хозяина не спрашивают можно сейчас или нет.

Реле приоритета нагрузки, где хозяин сам определит, что важнее..

GeXamin написал :
получилось следуеще

слаботочка 2 АВ 16А,можно заменить на АВ 6А