22.07.2013 в 08:47:52
#3929051
Здравствуйте. Вопрос в названии темы.
22.07.2013 в 08:52:16
#3929058
22.07.2013 в 09:06:05
#3929079
Автомат ETI osp-6
ksiman написал : Повышенная температура
Сейчас не очень жарко. Днём до 30. Утром 20-25.
22.07.2013 в 09:08:31
#3929084
Честно говоря, с таким не знаком. Но ИЭК после 5-6 сработок на кз начинает жить собственной жизнью (когда он захочет, на меньший или на больший) - его надо заменить. С брендовыми такого нет.
П.С. Какое смачное название, етицкий в рот пароход!!!;)
22.07.2013 в 09:12:53
#3929092
В запломбированном электросетью ящике стоит.
22.07.2013 в 09:18:40
#3929100
ВитяК написал : Автомат ETI osp-6
Довольно неплохие автоматы
Если автомат срабатывает при токе ниже номинала с учётом коррекции по температуре - скорее всего греются плохо затянутые нижние клеммы
22.07.2013 в 09:29:43
#3929117
ksiman написал : Довольно неплохие автоматы
Если автомат срабатывает при токе ниже номинала с учётом коррекции по температуре - скорее всего греются плохо затянутые клеммы
Впору открывать тему "Как затянуть клеммы на автомате, который находится в запломбированном ящике?"
Электрики электросети ставили автомат и затягивали клеммы. Полгода назад всего.
А от частых срабатываний не мог он износиться?
22.07.2013 в 09:33:55
#3929124
ВитяК написал : А от частых срабатываний не мог он износиться?
Если срабатывал по несколько раз в сутки - мог
22.07.2013 в 09:37:03
#3929131
22.07.2013 в 10:51:05
#3929226
ВитяК написал : Электрики электросети ставили автомат и затягивали клеммы. Полгода назад всего.
Какие материал, тип и сечение проводников? Как оконцованы жилы?
22.07.2013 в 11:18:45
#3929272
Ну и номинал автомата неплохо-бы знать:)
22.07.2013 в 13:22:11
#3929458
ВТБ! написал : Какие материал, тип и сечение проводников? Как оконцованы жилы?
Аллюминиевый кабель. сечение не меньше 16 кв.мм, возможно 25.
Термин "оконцовка" мне неизвестен. Думаю, просто снята там изоляция на концах и всё.
Автомат трёхфазный на 10 ампер.
22.07.2013 в 13:38:29
#3929473
ВитяК написал : Аллюминиевый кабель. сечение не меньше 16 кв.мм, возможно 25. Термин "оконцовка" мне неизвестен. Думаю, просто снята там изоляция на концах и всё.
Автомат трёхфазный на 10 ампер.
Уже интересно, что питает этот автомат? Нагрузка трёхфазная? Распишите подробнее. Возможна ситуация, что автомат тут ни при чём, а есть банальное превышение тока
22.07.2013 в 13:39:46
#3929476
ВитяК написал : Автомат трёхфазный на 10 ампер.
Возможно перегруз по одной из фаз. Это всего 2,2 кВт. Имею ввиду по фазе.
22.07.2013 в 13:54:16
#3929499
ksiman написал : Нагрузка трёхфазная?
Да, электродвигатель на 4 кВт включаем иногда. Раньше автомат держал нагрузку и при включённой мелочёвке типа лампочек и холодильника. А тепер выбивает и при полном отключении всех прочих электроприборов.
Но 4 кВт - это же 8,8 ампер всего, или я не прав?
22.07.2013 в 13:58:51
#3929507
ВитяК написал : Но 4 кВт - это же 8,8 ампер всего, или я не прав?
Номинальный ток написан на самом двигателе (где-то около 10А), но реальный ток может быть как меньше (холостой ход) так и больше (работа с перегрузкой). Автомат выбивает сразу при включении двигателя или после длительной работы?
22.07.2013 в 14:03:01
#3929514
Пусковой ток не забываем. Не исключено что АВ, уже замучен. И чем дальше, тем держать будет меньше.
22.07.2013 в 14:09:23
#3929526
Выбивает не сразу. Может пол-минуты поработать под нагрузкой.
22.07.2013 в 14:12:11
#3929530
А номинальный ток зависит от количества оборотов?
Сам движок весь покрашен, и написано на нем маркером 4кВт 900 об/мин и больше ничего.
22.07.2013 в 14:14:03
#3929532
Если есть возможность неплохо-бы измерить клещами токи по всем фазам.
22.07.2013 в 14:15:32
#3929535
ВитяК написал : А номинальный ток зависит от количества оборотов?
Сам движок весь покрашен, и написано на нем маркером 4кВт 900 об/мин и больше ничего.
Номинальный ток зависит от мощности двигателя, КПД и cos. Реальный ток зависит ещё от нагрузки на него
22.07.2013 в 14:23:56
#3929548
ВитяК написал : Аллюминиевый
Моножила или многопроволочный? Кстати, это подземный кабель или провод СИП?
ВитяК написал : Выбивает не сразу. Может пол-минуты поработать под нагрузкой.
Напряжение не пониженное? Возможно, раньше было нормальное, а сейчас упало.
Неплохо было бы провести эксперимент с активной нагрузкой на разных фазах. Например: прогреваем автомат электрочайником несколько минут, включаем второй чайник и засекаем время срабатывания. Повторяем на двух других фазах (тоже с предварительным прогревом). Эксперимент имеет смысл, если напряжение на разных фазах одинаковое.
22.07.2013 в 14:27:26
#3929554
ВТБ! написал : Неплохо было бы провести эксперимент с активной нагрузкой на разных фазах. Например: прогреваем автомат электрочайником несколько минут, включаем второй чайник и засекаем время срабатывания. Повторяем на двух других фазах (тоже с предварительным прогревом). Эксперимент имеет смысл, если напряжение на разных фазах одинаковое.
Трёхфазный автомат так корректно не проверить, т.к. отдельно по фазам он будет срабатывать на большем токе из-за отсутствия подогрева соседних полюсов
22.07.2013 в 14:53:36
#3929607
22.07.2013 в 17:30:10
#3929845
Двигатель давно смазывали? Нагрузка на валу не изменилась с тех пор, когда нормально работал? Напряжение, как заниженное, так и завышенное, даже на одной из фаз, тоже может быть причиной. По-хорошему, номинал автомата при такой нагрузке, должен быть повыше
22.07.2013 в 17:48:53
#3929864
А можно его фотку? Может он не совсем автомат? А какой-нить диф и срабатывает по утечке?..
22.07.2013 в 17:59:30
#3929877
Alipapa написал : тоже может быть причиной.
В данном случае, причин вобще может быть миллион... Автомат, может и не при делах. ТС очень мало инфы сообщил.
22.07.2013 в 18:07:11
#3929884
у ИЕКов наблюдал несколько раз "утечку" параметров. Работали на пределе, видимо что то там происходит на уровне "железа".
Одинец написал : С брендовыми такого нет.
ну да, ну да... Принесли как то со склада, в упаковке, новенькие merlin gerin, так они не то что свой ток держать, вообще не включились... бренд б.....
22.07.2013 в 19:33:38
#3929969
ВТБ! написал : Моножила или многопроволочный? Кстати, это подземный кабель или провод СИП?
АВВГ воздушный
22.07.2013 в 19:37:29
#3929973
Юрий 304 написал : вообще не включились
Сразу срабатывал под нагрузкой электромагнитный расцепитель или не замыкались контакты?