29.07.2013 в 21:37:48
Здравствуйте. Есть 3 компьютерных класса в которых поставили компы и сделали новую (~2003г.) электрику для них. Интересует покуда 1 класс: Это щит в коридоре. 3 алюминиевых провода прикрученных под один болт со стояком - запитывают ВА с обратной стороны стены (след фото)
Большой ВА запитанный от щита выше (подача на нижние клеммы)
Этот щит запитан от нижних клемм большого ВА кабелем ~3х2,5 (по нему подаются 3 фазы) + 1хПВ3-4 (по ему подаётся PEN). На каждый ДИФ подаётся по фазе и запитывают одну линию
Выглядит всё это на стенке так
Что хочется сделать: 1) Выкинуть этот большой ВА, так как он ничего не делает (на нём весит что-то, но это уже скорее всего ненужно). 2) Перевесить щит на место ВА и запитать нормальным кабелем. 3) Подключить к щиту еще одну линию на розетку в этой же комнате. 4) Возможно к этому щиту ещё подключится освещение класса. Посиму есть вопросы: 5) Как в щите (что на первом фото) нормально взять землю (сечение стояка вроде позволяет), в нём нет ни одного места куда можно прикрутить землю :( Ноль берётся из винтов которые являются цельной конструкцией крепежа для ВА, а сам крепёж, если присмотритесь, просто прикручен четырьмя винтами к корпусу щита (винтики отжались, получите обрыв ноля). 6) В классе 12-15 компов и 1 лазерный принтер (возможно освещение). Если прикинуть, что всё будет работать сразу (~300 Вт 1 комп = 4500 Вт + принтер ~2000 Вт + свет ~1000 Вт == 7500 Вт). Есть ли смысл заводить в щит 3 фазы и разводить их, или завести 1 или 2 фазы ? Спасибо.
30.07.2013 в 01:53:03
Songo написал : Как в щите (что на первом фото) нормально взять землю (сечение стояка вроде позволяет), в нём нет ни одного места куда можно прикрутить землю Ноль берётся из винтов которые являются цельной конструкцией крепежа для ВА, а сам крепёж, если присмотритесь, просто прикручен четырьмя винтами к корпусу щита (винтики отжались, получите обрыв ноля).
Вот что смущает - магистраль с разрывами, соединения на болтах наконечниками ТМЛ. Однако же корпуса щитов уже занулены (что основного, что металлического бокса под "большой" АВ). Место, куда прикрутить землю - поставить орешек на PEN. Либо же прямо с шинки PEN над АЕшками. Но не уверен, что это будет безопасно. Нужно проревизировать линию "снизу" от ВРУ. Я бы также постарался заменить на медь ПВ-3 алюминиевые провода, ведущие в кабинет, обжав их ТМЛ.
PS: Спасибо за фото этого "школьного" щита! Сколько в школе учился - всегда интересно было заглянуть, а тут вон оно как))
30.07.2013 в 01:59:30
Songo написал : (~300 Вт 1 комп = 4500 Вт
Проверьте эти цифры - 300Вт это самый дохлый блок питания. Возможно стоят 400 или 500 ваттные, ну и про мониторы не забудьте. Если ЖК - легче, а если тех же времен, что и "новая электрика" - 2003 года, то может быть и ЭЛТ, а это еще около 300Вт...
А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов
30.07.2013 в 02:02:31
Pekkonen,
Pekkonen написал : Возможно стоят 400 или 500 ваттные
Возможно, но это не значит, что компьютер будет потреблять все 400-500 Вт. Озвученные 300 - это уже 2-3 школьных компа.
30.07.2013 в 10:52:35
Pekkonen написал : Возможно стоят 400 или 500 ваттные, ну и про мониторы не забудьте. Если ЖК
Стоят новые компы с ЖК 19 мониками. Блоки конечно 400-450Вт стоят, но это если их нагрузить, а там нечем и видео вшито.
30.07.2013 в 21:58:54
Заведу наверно 2 фазы, одну оставлю на освещение, а на вторую весь класс повешу. Вот только как нормально землю взять со щита, орех наверно не станет на PEN многожильный (черный в щите) ?
31.07.2013 в 04:50:19
Я думаю, что встанет. Ну или же под какой-нибудь винт на корпусе щитка его прикрутить.
31.07.2013 в 06:50:07
Songo написал : Вот только как нормально землю взять со щита, орех наверно не станет на PEN многожильный (черный в щите) ?
Может лучше не браться за эту работу?
Рабочий и зануление брать орехами.
А воткнуть их можно много.
31.07.2013 в 06:54:29
Pekkonen написал : Проверьте эти цифры - 300Вт это самый дохлый блок питания. Возможно стоят 400 или 500 ваттные, ну и про мониторы не забудьте. Если ЖК - легче, а если тех же времен, что и "новая электрика" - 2003 года, то может быть и ЭЛТ, а это еще около 300Вт...
Для школьного не более 200Вт. Монитор еще в пределах 100Вт... Крутой игровой впишется в 300Вт. Все эти 500Вт и более монстры появились в эпоху смены стандартов. Когда устройства перевели на питание 12В, а старые блоки питания выдавали основную мощность по 5В. Ну а далее понеслась гонка сотен ватт - чем больше, тем лучше. Хотя было достаточно просто купить блок питания примерно той же мощности но сделанный по новому стандарту - с основным потреблением по 12В.
31.07.2013 в 07:31:09
Johnny27 написал : Возможно, но это не значит, что компьютер будет потреблять все 400-500 Вт. Озвученные 300 - это уже 2-3 школьных комп
Nvtyyj этот вопрос меня интересовал всегда. В блоке стоит БП 650 ватт, моник 17дюймовый LG795FTPlus. И никогда потребление выше 250 ватт не поднималось- при условии подключения дополнительно внешних винтов на 500ГБ-1-2ТБ. Обычно 150-180 ватт , и это вместе с моником. Так что школьный комп 200 ватт за глаза каждому. имхо
31.07.2013 в 11:24:53
Bladiclab написал : Может лучше не браться за эту работу?
В каком смысле? Подождать покуда вся техника в кабинете сгорит, а потом делать?
31.07.2013 в 11:26:13
AMA3OH написал : Так что школьный комп 200 ватт за глаза каждому.
При подсчете 300Вт я брас с запасом :)
31.07.2013 в 14:30:59
Songo написал : В каком смысле? Подождать покуда вся техника в кабинете сгорит, а потом делать?
Если ситуация серьезная срочно обесточивать. Не забываем что это детское учреждение. И работы должны проводится по всем нормам, обученным персоналом. Есть закон, не навреди. И поэтому по Вашим вопросам решение одно НЕ ЛЕСТЬ!!!
31.07.2013 в 21:07:02
Bladiclab написал : Если ситуация серьезная срочно обесточивать. Не забываем что это детское учреждение. И работы должны проводится по всем нормам, обученным персоналом.
Ситуация серьёзной становится неожиданно. А работы уже сделали специально обученный люди (по фоткам всё видно). Вы еще другие работы специально обученных этих людей не видели.
31.07.2013 в 21:18:26
SVKan написал : Крутой игровой впишется в 300Вт. Все эти 500Вт
Может быть и так - токовый клещей под рукой нет, как и рабочего "тауэра", поэтому подтвердить или опровергнуть не смогу. Но я бы все таки при расчете не стал бы ориентироваться на 300Вт, тем более на 200. Запас должен быть в любом случае - добавили еще один или 2 принтера или чего мощнее, например. Поэтому и кабели брать с разумным запасом по сечению. Впрочем надеюсь, это и так очевидно
А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу