06.08.2013 в 07:31:17
Здравствуйте. Решил заморочиться с такой проблемой. Вот план потолка белым - верхний уровень, серым нижний:
Ленты уходит 70 метров, выбрал такую RGB+Warm white SMD 5050 24V, 17.2 ватт на метр, 72 светодиода на метр. Группируем зоны по три группы:
Соответственно:
Вопросы:
06.08.2013 в 07:38:51
olegkyka написал : Здравствуйте. Решил заморочиться с такой проблемой.
Действительно, заморочиться... Сначала попробую отговорить :) Делать основную подсветку на ленте RGB не лучшая идея, т.к стоимость системы получается довольно высокая, а эффективность освещения - низкая, качество белого света будет далеко от идеала, при уменьшении яркости появляется стробоскопический эффект. Теперь по существу :) Делать лучше 3 независимых системы со своими БП и контроллерами Кабель от БП до контроллера 2,5кв, кабель до лент 4х1,5+2,5 Усилители не нужны
06.08.2013 в 07:44:07
А, как этим всем управлять потом? Мне, просто приглянулась вот такая штука
06.08.2013 в 07:52:13
Понятно, хочется один пультик на всё :) Тогда лучше делать так: 3 БП (480W) + 3 Контроллера (например LUX-RGBX) + 1 пульт Усилители не нужны
06.08.2013 в 08:11:41
с одним разобрались :) а по поводу длины проводов - критично?
06.08.2013 в 08:16:14
olegkyka написал : а по поводу длины проводов - критично?
Чем короче, тем лучше :) Если значительно увеличивать длину проводов, придётся увеличивать сечение общего проводника к лентам до 4кв и более
06.08.2013 в 08:31:10
ksiman написал : Если значительно увеличивать длину проводов, придётся увеличивать сечение общего проводника к лентам до 4кв и более
при таких длинах (порядка 20-25 м) на 24 В не будет сильно заметной просадки напряжения, если расположить каждый из источников в центре их нагрузок.
С питанием по 12 В были бы уже заметные проблемы по падению напряжения на дальних концах ленты.
06.08.2013 в 08:37:05
и еще вопрос, если пустить две ленты, я имею ввиду одну ргб и вторую белую, можно их запитать от одного контроллера
06.08.2013 в 08:37:14
Alexiy написал : при таких длинах (порядка 20-25 м) на 24 В не будет сильно заметной просадки напряжения, если расположить каждый из источников в центре их нагрузок. С питанием по 12 В были бы уже заметные проблемы по падению напряжения на дальних концах ленты.
Прикинул, на длине 25м и кабеле 4х1,5+2,5 просадка будет почти 4В, что слишком много. Поэтому группы необходимо подключать отдельными кабелями для уменьшения потерь. В этом случае некоторые группы можно будет подключить даже кабелем 5х1,5 :)
06.08.2013 в 08:38:23
olegkyka написал : и еще вопрос, если пустить две ленты, я имею ввиду одну ргб и вторую белую, можно их запитать от одного контроллера
Конечно можно, если контроллер 4-х канальный и не будет превышения тока :)
06.08.2013 в 08:44:09
ksiman написал : Делать основную подсветку на ленте RGB не лучшая идея, т.к стоимость системы получается довольно высокая, а эффективность освещения - низкая, качество белого света будет далеко от идеала, при уменьшении яркости появляется стробоскопический эффект.
Т.е. На двух лентах такого эффекта не будет?