Всем привет! Живу в частном доме, вот решил сделать эл.котел отопления сам, купил тэны, сварил корпус, подключил к системе отопления, и теперь встал вопрос регулирования работы котла, как и с помощью чего это сделать, есть пускатель на 100А, очень жду советы...
а зачем вам регулировка? Например, холодильник поддерживает внутреннюю температуру только включением/выключением. Никакой регулировки мощности там не требуется.
Вам потребуется термодатчик с выходами на исполнительное реле. Что отапливать будете? Если собираетесь греть воздух в конкретном помещении, то нужен воздушный термодатчик. Подобных термодатчиков существует множество. Вам-то что нужно?
Мощность котла ???? То что пускатель на 100А - ничего не говорит, может Вы перестраховщик и у Вас стоит всего 1 тэн на 1 кВт (шутк ).
Как реально у Вас сделан нагрев - накопительная емкость и тэны ????
Датчики, точнее, места под установку датчиков сделаны или нет ???
Исходя из мощности можно сделать ступени нагрева, которые будут подключаться и отключаться по мере необходимости
Все зависит от мощности котла. Чем больше мощность котла тем легче регулировать температуру теплоносителя ступенями, тем стабильнее температура в помещении. К этому, экономия э/э, т.е. работает столько ступеней, в данное время и в зависимости от внешних условий, столько требуется
Ким написал :
Чем больше мощность котла тем легче регулировать температуру теплоносителя,
неправильный вывод.
Чем выше мощность, чем быстрее ТЭНы нагреют теплоноситель до рабочей температуры и отключатся, следовательно, контактор будет срабатывать чаще и быстрее выйдет из строя... А при низкой мощности ТЭНов они просто не сумеют прогреть теплоноситель... Так что мощность ТЭНов должна быть фиксированная и выбирается по конкретным условиям (по теплотехническому расчёту здания/помещения)
Ким написал :
К этому, экономия э/э, т.е. работает столько ступеней, в данное время и в зависимости от внешних условий, столько требуется
Ну, блин, сколько ступеней у вас в холодильнике работает?
Экономия на электроэнергии в любом случае нулевая - в тепло будет преобразовано столько энергии, сколько подведено к ТЭНам. Не больше и не меньше.
Если топить газом или дровами, то появится экономия на электроэнергии...
Alexiy написал :
.... Ну, блин, сколько ступеней у вас в холодильнике работает? ....
"Не надо путать божий дар с яичницей ...". Сравнение не сравнимое.
А чтобы спорить, почитайте хотя бы одну схемку электрокотла. Будет понятнее. Только схему берите не какого нибудь, 10-ти кВт-ника, т.к., обычно, такие одноступенчатые. А такого ( если судить по контактору автора) кВт на 50-60. Быстрее поймете и теории будет меньше ....
kwetkin написал :
Всем привет! Живу в частном доме, вот решил сделать эл.котел отопления сам, купил тэны, сварил корпус, подключил к системе отопления, и теперь встал вопрос регулирования работы котла, как и с помощью чего это сделать, есть пускатель на 100А, очень жду советы...
Самое простое решение: смонтировать термостат на 10 А 250 В с нормально закрытыми контактами в цепь питания катушки контактора. При заданной температуре - отключение нагрева. При остывании теплоносителя - включение. Разница температур - 10-15 град.С. Цена вопроса - 40-60 руб.
ppkvin написал :
Самое простое решение: смонтировать термостат на 10 А 250 В с нормально закрытыми контактами в цепь питания катушки контактора. При заданной температуре - отключение нагрева. При остывании теплоносителя - включение. Разница температур - 10-15 град.С. Цена вопроса - 40-60 руб.
Из чего его смонтировать? Как он определит температуру теплоносителя? Котел самодельный 2 тэна по 6 кВт каждый, ступени нафиг не нужны, мне нужно просто, например я поставил температуру 40 град., тэны будут включены пока скажем не нагреют до 45 град., затем они должны отключиться, а вновь включиться при остывании до 35 градусов, вот у меня на ТТ котле стоит "РАТАР 01" с такой регулировкой и термопар который измеряет температуру теплоносителя, а для электрокотла хочу что нибудь по проще и соответственно подешевле!
ppkvin написал :
.... смонтировать термостат на 10 А 250 В с нормально закрытыми контактами ....
Это самое простое решение .... Единственно, еще добавить предельный термостат или термодатчик ( защиту от закипания и если регулирующий термостат не сработает)
Ким написал :
Это самое простое решение .... Единственно, еще добавить предельный термостат или термодатчик ( защиту от закипания и если регулирующий термостат не сработает)
kwetkin написал :
Да как же его смонтировать, из чего?
Вы его сначала купите а потом будете думать как монтировать.
Для получения регулировки проще и доступнее всего воспользоваться термодатчиком и регулятором от обычной автоматической стиральной машины.
Ценой все меньше 1тр. выйдет. В наличии всегда есть.
kwetkin написал :
Как он определит температуру теплоносителя?
Да очень просто:
Накладной . Крепите с помощью пружины датчик на прямой воде. Выставляете температуру и контакты "хлопают" в некотором пределе. Сейчас не помню, гистерезис выставляется или нет, надо смотреть внутри
Все то же самое () только у бульбу должен быть контакт с теплоносителем через гильзу или эта бульба должна быть прикручена,
опять таки, с плоскости трубы прямой воды.
Есть еще такой . Он уже совмещен с предельным, т.е. регулирующая часть и защитная - все в одном флаконе ...
Ну и
Все эти термостаты - относительно не дорогие (понятие "дороговизны" у всех разное) Но вполне рабочие. И выпускаются "всеми кому не лень ...."
Насколько понимаю, этот термостат с фиксированной температурой срабатывания. А есть такие же но с изменяемой ??? Просто, допустим, ранней осень греть воду до 60 град. не надо, достаточно и 40 град.С .... И наверняка контакты у такого термостата слаботочные, т.е. стоит применять промежуточное реле или еще что либо. И только потом управлять контактором ...
Ким написал :
ранней осень греть воду до 60 град. не надо, достаточно и 40 град.
если в помещении тепло, то теплоотдача с батарей отопления снизится и температура теплоноситля просто будет падать медленнее.
40 градусов для отопления - это всё равно что 100 градусов для пайки оловянно-свинцовым припоем. Смешно...
Важнее даже не температура теплоносителя в бачке нагревателя, а скорость её циркуляции по системе отопления.
Ким написал :
Насколько понимаю, этот термостат с фиксированной температурой срабатывания. А есть такие же но с изменяемой ??? Просто, допустим, ранней осень греть воду до 60 град. не надо, достаточно и 40 град.С .... И наверняка контакты у такого термостата слаботочные, т.е. стоит применять промежуточное реле или еще что либо. И только потом управлять контактором ...
Вот и я про то же, мне нужно задавать температуру срабатывания, а если её не возможно регулировать, то нахрена этот термостат, поставил таймер и усё, нужен регулятор именно по температуре, допустим сегодня 40 градусов я поставлю, а через месяц 75 градусов, такой регулятор есть РАТАР 01, но температуру он меряет термопаром и в купе это не так и дёшево, я же хочу найти что то подобное но подешевле!
kwetkin написал :
мне нужно задавать температуру срабатывания
нафига ж вам нужно, если в обычных котлах температура теплоносителя на выходе постоянная? Ноу-хау?
Если хотите всё же (несмотря на здравый смысл) регулировать температуру на выходе в некоторых пределах, то ставьте термопару, АЦП и программируйте контроллер... но дешевле будет не изобретать велосипед, а купить готовый бойлер. К тому же надёжнее и безопаснее.
Преимущество самодельного бойлера одно - цена. А низкой цены можно достичь за счёт использования бюджетных (или краденных) элементов. Дальше сами думайте.
В принципе, ничто не мешает вам установить несколько термостатов и переключаться между ними с помощью кулачкового переключателя или галетника.
Alexiy написал :
..... нафига ж вам нужно, если в обычных котлах температура теплоносителя на выходе постоянная? .....
Тогда после котла надо ставить узел регулирования теплоносителя, а автор, как раз, этого хочет избежать.
Alexiy написал :
В принципе, ничто не мешает вам установить несколько термостатов и переключаться между ними с помощью кулачкового переключателя или галетника.
Alexiy написал :
Вы же предлагаете микроконтроллер для регулирования температуры использовать.
номер поста назовите где я предлагал этот микроконтроллер ....
Хотя, это лучший был бы вариант ...
А самый простой вариант назвали не Вы а:
ppkvin написал :
Самое простое решение: смонтировать термостат на 10 А 250 В с нормально закрытыми контактами в цепь питания катушки контактора. ...... Цена вопроса - 40-60 руб.
Alexiy написал :
Сообщение от kwetkin: такой регулятор есть РАТАР 01
Alexiy написал : Сообщение от Ким: А зачем ....
я уже объяснил - для упрощения и удешевления схемы в целом. Вы же предлагаете микроконтроллер для регулирования температуры использовать.
пост 22. Про регулятор писал автор темы. А я "каким Макаром" к микроконтроллеру .... Внимательнее посты просматривайте .....
Это мое мнение и его не навязываю
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.