Всем привет. Ситуация такая Старый дом, алюминь в проводке. На кухне стояла обычная плита, встала задача поставить независимый шкаф и ВП. Кабель на все дело один, перечитал этот форум, в итоге купил автомат двухполюсный на 16А, кабель 3*6 до ВП, 3*2.5 до шкафа через автомат и шинку для земли. Все собрал и начала разбирать старую розетку, и тут подвох: Провод помеченный как земля соединяется тоненьким многожильным кабелем-перемычкой с нулём.
Дальше подключаю кабель который я принял за землю к шинке, там же коммутирую землю ВП и шкафа. Ноль и фазу коммутирую через автомат. Подключаю всю технику - работает! Включаю шкаф на прогрев, минут 30 он работает и отрубается. После этого не включается ни шкаф, ни ВП.
Дальше пытаясь понять в чем проблема, схватил удар 220, насколько я понял - между фазой и корпусом шкафа. После этого ;) появилась идея что перепутаны ноль и земля. Меняю кабели в мини щитке, то что было землей пускаю в автомат, то что было нулём - в шинку. Подключаю - работает!
Теперь пачка вопросов 1) зачем была перемычка в разетке между землей и нулём 2) почему, если кабели были перепутаны, и шкаф и ВП какое то время работали 3) как можно проверить что сейчас все подключено правильно? (переноской проверил кабели, там где лампочка загорелась - те кабели принял за ноль и фазу, попутно фазу проверил отверткой-тестером) 4) есть ли вообще нормальная земля в доме?:)
Заранее спасибо