Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

17.08.2013 в 19:33:32

Всем привет. Ситуация такая Старый дом, алюминь в проводке. На кухне стояла обычная плита, встала задача поставить независимый шкаф и ВП. Кабель на все дело один, перечитал этот форум, в итоге купил автомат двухполюсный на 16А, кабель 3*6 до ВП, 3*2.5 до шкафа через автомат и шинку для земли. Все собрал и начала разбирать старую розетку, и тут подвох: Провод помеченный как земля соединяется тоненьким многожильным кабелем-перемычкой с нулём.

Дальше подключаю кабель который я принял за землю к шинке, там же коммутирую землю ВП и шкафа. Ноль и фазу коммутирую через автомат. Подключаю всю технику - работает! Включаю шкаф на прогрев, минут 30 он работает и отрубается. После этого не включается ни шкаф, ни ВП.

Дальше пытаясь понять в чем проблема, схватил удар 220, насколько я понял - между фазой и корпусом шкафа. После этого ;) появилась идея что перепутаны ноль и земля. Меняю кабели в мини щитке, то что было землей пускаю в автомат, то что было нулём - в шинку. Подключаю - работает!

Теперь пачка вопросов 1) зачем была перемычка в разетке между землей и нулём 2) почему, если кабели были перепутаны, и шкаф и ВП какое то время работали 3) как можно проверить что сейчас все подключено правильно? (переноской проверил кабели, там где лампочка загорелась - те кабели принял за ноль и фазу, попутно фазу проверил отверткой-тестером) 4) есть ли вообще нормальная земля в доме?:)

Заранее спасибо

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

17.08.2013 в 19:37:17

Endys написал : ачем была перемычка в разетке между землей и нулём

Вас грохнуть. Это грубейшие нарушение!!! 1 – отключить эту линию полностью и похоронить. 2 – проложить новый кабель 3 – проложить 2 кабеля (плита и духовка)

Endys написал : есть ли вообще нормальная земля в доме?

Просто подробное фото щита – без фанатизма.

Endys написал : почему, если кабели были перепутаны, и шкаф и ВП какое то время работали

Оно работало, работает и будет работать.
Пока пожара не будет или не прибьет током.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

17.08.2013 в 19:45:20

Щиток: http://img.maryno.net/images/418f3e78fd9b0a77b8173b1e5e1cddbc/c4057caed28173f85afb99b68d71cac6.jpeg

А варианты без прокладки нового кабеля есть? Ремонт уже сделан, долбить стены не вариант(

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

17.08.2013 в 19:48:01

Endys написал : Щиток:[/url]

Интересное применение Wago 222. Похоже его использовали для перехода с алюминия 4кв на медь 1,5кв Ещё-бы фото всего щита

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

17.08.2013 в 19:49:06

Endys написал : ) есть ли вообще нормальная земля в доме?

Откуда она возьмется??? Вы делали повторное заземление возле дома???? Я тоже думаю что нет! Перемычки между нулем и защитным проводником убрать и проверить все розетки на этот предмет!!!

Bladiclab написал : 3 – проложить 2 кабеля (плита и духовка)

На плиту то зачем, новая варочная возможно газовая.

0
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

17.08.2013 в 19:57:21

DED@ПВО написал : На плиту то зачем, новая варочная возможно газовая

Электрическая, щите большой АВ установлен,на линию.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

17.08.2013 в 19:57:42

Endys написал : А варианты без прокладки нового кабеля есть? Ремонт уже сделан, долбить стены не вариант(

У Вас скорее всего накрылось на кухне в районе мойки. 3 жилы 6 мм.кв. алюминия опускаются с сан кабины и идут в стяжке к розетке на плиту. Вот на этом участке рабочий ноль и квакнулся. Его заменили зануляющим. Более точно будет видно по фото верхней планки над нулевыми колодками квартир (не захвачено).

DED@ПВО написал : На плиту то зачем, новая варочная возможно газовая.

Дом с электроплитами.

Endys,
Укажите Ваши АВ и фото верха. Если все стоит проектно, то в эт. щите не отключали 1 из проводов. Скорее всего, не отключали, так как в эт. щите УЗО нет. И поэтому ноль он и в африке ноль. Проблемма только в обслуживании, поиске да и возвратот соседа даст прос--------я (если еще и путаницы нет на нулевых колодках квартир). И что бы с этим гемором не связываться воткнули перемычку.

0
Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

17.08.2013 в 20:05:48

Endys написал : ...пытаясь понять в чем проблема, схватил удар 220, насколько я понял - между фазой и корпусом шкафа.

Это зачот!:D Не компостируйте мозг себе и другим - вызовите электриков. В Moscow с этим не должно быть проублем...

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

17.08.2013 в 20:22:55

Щиток полностью, что доступно: http://img.maryno.net/images/e1accbcc5648f0dae1e552c6781533f4/6d08053dd109f94894d6defa9f05a686.jpeg

Вопрос сейчас такой, можно ли пользоваться при текущем подключении? Подключено сейчас так: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=282998&d=1333725004

В надежде что ноль - это ноль, а земля - это земля

Bladiclab написал : Вас грохнуть. Это грубейшие нарушение!!!

что именно нарушение? перемычка или мое подключение без неё?

Народ, насколько безопасно для людей и техники пользоваться этой линией?

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

17.08.2013 в 20:53:12

Endys написал : Щиток полностью

В нем проектные провода не трогались. Только дополнительные подключены.

Endys написал : что именно нарушение

Когда накроется и рабочий ноль. А плита будет включена и даст утечку. Фаза на нее идет на корпусе есть, вокруг есть (шаговое напряжение). А тут Вы и чего она не греет. И облокотились – труп!!!

Endys написал : насколько безопасно для людей и техники пользоваться этой линией?

Без прозвонки силовой линии и проверки ее на сопротивление мегомметром не кто не скажет.
Кстати, а чего мы паримся. Если дом муниципальный вам бесплатно должен ЖЭК провести ремонт данной силовой линии.

0
Вложение
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

17.08.2013 в 21:10:01

Bladiclab, спасибо большое. еще один вопрос, какова последовательность действий для проверки мультиметром? Если не сложно, дайте ссылки на почитать. Сейчас вроде всё работает, но от греха потом всё отключу и вызову электрика.

Но всё таки, если на двух проводах фаза и ноль, что на "третьем", если не земля? фаза+ноль - переноска горит, фаза + этот неизвестный провод - переноска не горит

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.