23.08.2013 в 02:14:03
Уважаемые гуру! Сам провожу электрику в своей квартире, кабеля проложил, оконцовки оставил. Получилось вот сколько линий:
1 Бойлер 2 Стиралка 3 Кондей 4 Варочная панель 5 Посудомойка 6 --Духовая панель 7 Теплый пол 2 линии 8 Р - короткий кусок -> РРР - > Р ТВ ИНЕТ -> РРРР ИЗМЕЛЬЧИТИЕЛЬ -> КОРОБКА -> РОЗЕТКА ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ 9 Р - кровать 4 блоки слева -> 2 Р СПРАВА -> РОЗЕТКА НИЗ, левая отвод на 4 вверху, -> Р Р ТВ ИНЕТ -> 4 главных розетки 10 Р - диван 4 кровати + свет -> 11 Р - шкаф 12 ---Р - камера+сушилка+телефон+свет в прихожке 13 С - шкаф, бра 14 С - кухня вход - свет двойной + вытяжка 15 С - ванна вход - далее ванна свет + вентилятор, уход в комнату, свет в комнате 1+2 16 З - заземление 17 **** Умный дом Р наверх
Р - розетка С - свет З - заземление
17 линий. С учетом того, что вход в квартиру (вроде бы?) трехфазный, на сколько модулей покупать щиток? Буду рад за советы
23.08.2013 в 02:20:27
48 минимум, скорее всего. но что-то определенное можно сказать, только когда в дополнение с списку линий появится проект самого щита
23.08.2013 в 07:29:21
kanmaster написал : 16 З - заземление
17 линий.
Это не линия, можно не считать Щиток получится 36 (1ф) или 48 (3ф), но в начале рисуйте схему
23.08.2013 в 11:31:27
kanmaster, Добавьте в этим АВ соответствующие УЗО + УЗМ.
02.09.2013 в 18:11:28
Уважаемые Гуру, нарисовал схему электрики. Вход, напоминаю, трехфазный. Вот схема. Синие линии - провод NYM 3x2.5, красные - NYM 3x1.5. Коричневый, для варочной панели - NYM 3x4. Оранжевые кружочки - место ответвления от кабеля. Зеленое - земля PE стояка в ванной (провод идет от щитка в гофре и далее закреплен на трубах стояков в ванной).
Купил щиток на 36 автоматов. Как вы думаете, хватит?
02.09.2013 в 18:20:01
kanmaster написал : Купил щиток на 36 автоматов. Как вы думаете, хватит?
Теперь попробуйте нарисовать схему самого щита
02.09.2013 в 18:32:31
ksiman написал : Теперь попробуйте нарисовать схему самого щита
В этом вообще не бельмес... Проектировал разводку и ставил розетки сам, а вот что должно быть внутри "щита" - полный ноль. И электрика за деньги пока не пригласить так как не доделано - не решусь штробить или нет... в Леруа час изучал схемы нарисованные - но там они все какие-то "обрезанные", нет там и половины приборов (там схема на 12 автоматов). У соседа посмотрел - у него стоит щиток на 36 модулей и даже пара осталась пустых. В другой квартире проводку делал не я, и там стоит щиток на 24 модуля... В замешательстве честно говоря. Надо джамшутов уже заставлять штробить, и стоит сомнение - 36 модулей хватит или нет. Где можно хоть примерно почитать, что должно быть внутри щитка?
02.09.2013 в 18:43:09
изучайте CS-CS.NET появятся вопросы - их тут и задавайте. А там уже картина как-то прояснится.
02.09.2013 в 18:47:32
kanmaster написал : Купил щиток на 36 автоматов. Как вы думаете, хватит?
На 3 фазный мало (48 и то в "обрез"обычно )
kanmaster написал : Коричневый, для варочной панели - NYM 3x4.
Кабель должен быть 5*2,5 мм2
kanmaster написал : и там стоит щиток на 24 модуля...
Можно обойтись и 12 модульным;)
@fev.santeh Инста
02.09.2013 в 19:09:18
EV.SA написал : На 3 фазный мало (48 и то в "обрез"обычно )
Кабель должен быть 5*2,5 мм2
Можно обойтись и 12 модульным;)
Варочная панель будет 1-фазной, мощностью 7.5 кВт - как раз под такой кабель )
Возникает первый вопрос - почему если щиток трехфазный, то он уже идет на 48 автоматов? Сколько в нашем микрорайоне смотрел - ни у кого такого огромного щитка нет. Может я как-то неправильно выражаюсь? Добавлю информации. На лестничной клетке, для квартиры, уже есть один щиток. В нем стоит счетчик (меркурий 200), и снизу еще 2 (или три?) электрических прибора, которые отключают полностью квартиру от электричества если я что-то замкну (ха ха, был разок прикольный момент когда я тестером фазу на проводе искал и замкнул пару проводов). В квартиру в гофре (30 или 35 диаметром) входит кабель, и заходит во временный щиток. В самой квартире приборов, работающих на 380 В, не будет. Соответственно в щитке также не будет счетчика. Поможет это количество автоматов сократить?
02.09.2013 в 19:19:50
kanmaster написал : В самой квартире приборов, работающих на 380 В, не будет. Соответственно в щитке также не будет счетчика. Поможет это количество автоматов сократить?
Конечно поможет. В 36 модулей убраться вполне реально, но придётся поджаться и уменьшить кол-во групп до 14-15 и не ставить общий вводной рубильник
02.09.2013 в 19:30:02
ksiman написал : Конечно поможет. В 36 модулей убраться вполне реально, но придётся поджаться и уменьшить кол-во групп
Еще предложение - у меня одна линия отходит на умный дом (где 1 розетка), там - только слаботочка. Вторая линия - 2 розетки в коридоре (и все). Еще одна линия - три розетки (телефон, сушилка для обуви маломощная, видеокамера) и свет в коридоре. Вот, отметил желтым на схеме. Можно эти линии также как бы на один автомат посадить? Экономия также ведь будет?
02.09.2013 в 20:27:50
Конечно можно, только свет прихожей посадите на линию освещения
02.09.2013 в 21:44:06
kanmaster написал : Коричневый, для варочной панели - NYM 3x4.
При одно фазном вводе нужен кабель 3*6мм2.Так как у вас ввод трехфазный,прокладывайте 5*2,5мм2.Вводной АВ наверно 3п АВ25А???,не катит подключить в/поверхность на одну фазу:)
02.09.2013 в 22:38:20
kanmaster написал : Варочная панель будет 1-фазной, мощностью 7.5 кВт - как раз под такой кабель )
Такое плохо стыкуется с 3-ф вводом :(