Смотри,камрад, по конфоркам у варочной 3.7 кВт + 2.8 кВт + 2.5 кВт + 2.8 кВт = 11.8 кВт это соответствует току 11800 Вт\220 В= 53,63 А (всё это в пике конечно,когда работают все 4 конфорки,НО кто даст 100% что такого не будет?), соответственно автоматы номиналом ниже (тебя спрашивают о вводном автомате,чтобы это узнать) уже некатют. А кабель под этот ток (если ода фаза) нужен сечением 10 кв.мм. Если фазы три ,то 5Х2,5 .
Так что тебе проще заморочиться по 3фазной схеме подключения панели,иначе при включении 3 конфорок,а в некотором случае и двух твой кабель 3х4 будет греться и постоянно срабатывать автоматы по этому поводу. Не говоря уж о возможности (не дай бог) пожара...
p.s. не электрик,пусть аксакалы поправят если не то говорю.
Maxx1, чё людей пугаешь? Индукционка - енто-ж елехтроника, понимать надо! Там ограничение по току потребления (максимум 7кВт)! В реале - не более 4кВт!
Здесь дело не в варочной ,а в ограничении на вводе .
Проекты (пусть и хреновые) делают с учетом распределения мощности по фазам .Здесь же будет явный перекос (в самый неподходящий момент ,31 декабря например;))
Al64 написал :
Индукционка - енто-ж елехтроника, понимать надо! Там ограничение по току потребления (максимум 7кВт)! В реале - не более 4кВт!
Да там одна комфорка жрёт почти 4кВт и электроника тут ни при чём. Если включить все 4 комфорки, они будут работать на 2/3 мощности и суммарно потреблять около 7,5кВт
ksiman написал :
Да там одна комфорка жрёт почти 4кВт и электроника тут ни при чём. Если включить все 4 комфорки, они будут работать на 2/3 мощности и суммарно потреблять около 7,5кВт
Вам всем что, лень открыть на той ссылке кнопку характеристики чтобы прочитать: присоединяемая мощность 7,4kW!!!!!?????
Забыл вот что еще спросить - а есть такой модуль, чтобы из него 12 вольт постоянного тока выходило? Надо 1-wire будет запитать. Хотя можно и обойтись колхозом - вывести в слаботочку 220 и там блок питания подключить, но хочется красиво )
Al64 написал :
Maxx1, чё людей пугаешь? Индукционка - енто-ж елехтроника, понимать надо! Там ограничение по току потребления (максимум 7кВт)! В реале - не более 4кВт!
Понятно.Т.е. все конфорки не даст запустить? (Я всю жизнь жил на газе,щас тоже на электричество перешёл,всех тонкостей новомодных панелей не знаю). У этой судя по описанию 7,4 кВт.В любом случае 7400\220=33,6 А .
Гуру! Срочный вопрос - а обычные розетки, туда 4 мм провод залезет? Все таки решился тянуть отдельную линию для варочной панели 4 на 4, а существующую, 3 на 4, планирую отдать под розетку для духового шкафа и под холодильник.
Т.е. существующий провод 3 на 4 можно подключить к розетке? Или в обычную розетку максимум 2.5 войдет?
И вопрос 2. Допустим, в розетку провод войдет. Надо от нее дальше провести розетку под холодильник. Делать отвод таким же кабелем, 3 на 4, или тут можно отвод сделать кабелем 3 на 2.5 ?
kanmaster, лучше в подрозетнике сделайте от 4 квадратов 2 отвода по 2.5. один коротенький 10см тремя проводками по 2.5 квадрата, а второй - кабелем 3х2.5 до следующей розетки,. для соединения применяйте пайку, сварку, опрессовку, СИЗы (самый легкий вариант).
kanmaster написал :
Гуру! Срочный вопрос - а обычные розетки, туда 4 мм провод залезет? Все таки решился тянуть отдельную линию для варочной панели 4 на 4, а существующую, 3 на 4, планирую отдать под розетку для духового шкафа и под холодильник.
Т.е. существующий провод 3 на 4 можно подключить к розетке? Или в обычную розетку максимум 2.5 войдет?
И вопрос 2. Допустим, в розетку провод войдет. Надо от нее дальше провести розетку под холодильник. Делать отвод таким же кабелем, 3 на 4, или тут можно отвод сделать кабелем 3 на 2.5 ?
На вопрос отвечает гуру Василий Зимин.
Хороший кабель 3*4 умучаешься заправлять и зажимать в контакты обычной розетки на 16А. Так что ориентируйтесь на честные 2,5 кв. мм.
Шлейфовать нужно кабелем того же сечения, так что проще поставить одну распредкоробку где перейти с 3*4 на 2 кабеля 3*2,5 - один к духовому шкафу, второй к холодильнику.
maxx1 написал :
Смотри,камрад, по конфоркам у варочной 3.7 кВт + 2.8 кВт + 2.5 кВт + 2.8 кВт = 11.8 кВт это соответствует току 11800 Вт\220 В= 53,63 А (всё это в пике конечно,когда работают все 4 конфорки,НО кто даст 100% что такого не будет?), соответственно автоматы номиналом ниже (тебя спрашивают о вводном автомате,чтобы это узнать) уже некатют. А кабель под этот ток (если ода фаза) нужен сечением 10 кв.мм. Если фазы три ,то 5Х2,5 .
Так что тебе проще заморочиться по 3фазной схеме подключения панели,иначе при включении 3 конфорок,а в некотором случае и двух твой кабель 3х4 будет греться и постоянно срабатывать автоматы по этому поводу. Не говоря уж о возможности (не дай бог) пожара...
p.s. не электрик,пусть аксакалы поправят если не то говорю.
Народ! У меня кабель 3 на 6 проложен для индукционки! Пойдет? Может не надо ничего перетягивать?