06.09.2013 в 11:11:40
#4010849
kanmaster написал : кабель 3 на 6 проложен для индукционки! Пойдет? Может не надо ничего перетягивать?
ВВГнг(A)-LS 3x6 мм2 под защитой автомата 32 А? Пойдёт, конечно!
06.09.2013 в 12:08:53
#4010993
Alexiy написал : ВВГнг(A)-LS 3x6 мм2 под защитой автомата 32 А? Пойдёт, конечно!
NYM-J 3X6 в гофре под защитой автомата на 40А
06.09.2013 в 13:04:14
#4011137
kanmaster написал : 3X6 в гофре под защитой автомата на 40А
40 А всё же для 6 мм уже многовато - кабель может перегреваться и изоляция раньше времени рассыпется. Автомат я вам рекомендую заменить, на 32 А, а кабель я бы оставил какой есть.
06.09.2013 в 13:34:52
#4011186
Alexiy написал : 40 А всё же для 6 мм уже многовато - кабель может перегреваться и изоляция раньше времени рассыпется. Автомат я вам рекомендую заменить, на 32 А, а кабель я бы оставил какой есть.
У него ввод 3-х фазный,и вводной АВ я думаю что 3п.25А.Тащите от щита линию,и подключайте в/поверх.по 3ф.
06.09.2013 в 13:47:25
#4011214
дружба написал : У него ввод 3-х фазный
афигеть... и кто же ему 3-жильный кабель на плиту при 3-фазном вводе заложил? Это ж в форменное вредительство!
06.09.2013 в 15:28:57
#4011414
Alexiy написал : афигеть... и кто же ему 3-жильный кабель на плиту при 3-фазном вводе заложил? Это ж в форменное вредительство!
Да такой вот район... А почему, не подскажите?
06.09.2013 в 15:39:18
#4011434
дружба написал : У него ввод 3-х фазный,и вводной АВ я думаю что 3п.25А
Не факт ,что 25А .На предыдущем объекте был 3П20А (а перед ним 63А;)) Провод до вводного 63А -6мм2 ,до счетчика и до пожарного 2,5мм2 ,в квартиру 4мм2 (5*4мм2):D;)
@fev.santeh Инста
06.09.2013 в 15:40:45
#4011440
@fev.santeh Инста
06.09.2013 в 15:53:39
#4011473
kanmaster написал : Да такой вот район... А почему, не подскажите?
патамушта:
при 3-фазном вводе вводной автомат обычно ставится из расчёта 10-15 кВт на квартиру, то есть, 16-25 А 3-полюсный а при 1-фазном вводе и электроплитах автомат обычно 32-63 А
на 3-фазное подключение плиты прокладывается кабель 5х2,5 мм2 под защитой автомата 16 А 3-полюсного (в крайнем случае - 4х4 мм2 под защитой автомата 20 А 2(3)-полюсного) а на 1-фазное подключение плиты прокладывается кабель 3х6 мм2 под защитой автомата 32 А 1-полюсного
автомат на плиту должен иметь номинал менее номинала вводного автомата
Отсюда вывод: залёт у вас с кабелем. Менять. Без вариантов.
06.09.2013 в 16:01:31
#4011497
Alexiy написал : патамушта:
- при 3-фазном вводе вводной автомат обычно ставится из расчёта 10-15 кВт на квартиру, то есть, 16-25 А 3-полюсный а при 1-фазном вводе и электроплитах автомат обычно 32-63 А
на 3-фазное подключение плиты прокладывается кабель 5х2,5 мм2 под защитой автомата 16 А 3-полюсного (в крайнем случае - 4х4 мм2 под защитой автомата 20 А 2(3)-полюсного) а на 1-фазное подключение плиты прокладывается кабель 3х6 мм2 под защитой автомата 32 А 1-полюсного
автомат на плиту должен иметь номинал менее номинала вводного автомата
Отсюда вывод: залёт у вас с кабелем. Менять. Без вариантов.
Понял, спасибо... Завтра фотографию сделаю вводного автомата из щитка что на этаже стоит
06.09.2013 в 21:48:43
#4012178
Alexiy написал : автомат на плиту должен иметь номинал менее номинала вводного автомата
А кому должен? Почему не может иметь тот же номинал?
08.09.2013 в 23:46:37
#4015944
Мужики! Входной автомат - 100А - з фазный. УЗО - 100 мА- 3 фазное. Счетчик меркурий 230. Кабель на ввод в квартиру - 5 на 6 ВВГ
08.09.2013 в 23:55:54
#4015961
kanmaster написал : Мужики! Входной автомат - 100А - з фазный. УЗО - 100 мА- 3 фазное. Счетчик меркурий 230. Кабель на ввод в квартиру - 5 на 6 ВВГ
Ох...еть!!!!! Кабеля мало, надо бы минимум 16мм2, о то и все 25мм2. Блин! А какая ж тогда разрешенная мощность??? Киловатт 50, не меньше.... Ух ты все 65kW!!!!
09.09.2013 в 00:08:28
#4015982
@fev.santeh Инста
09.09.2013 в 00:46:54
#4016050
И это пройдёт ...
09.09.2013 в 11:05:09
#4016409
serj12 написал : А где обещанные фото?
Вот фотография! Что скажете, спецы?
На фотке не видно, но поясняю - на красном автомате, где 3 рычажка, написано 100А. Рядом, на синем, написано УЗО трехфазное 100 мА.
09.09.2013 в 11:10:13
#4016422
kanmaster написал : Вот фотография
На фото не видно номиналов УЗО ,а то что вводной на 100 А ни о чем не говорит ,поставили то,что было......
@fev.santeh Инста
09.09.2013 в 11:13:29
#4016428
На фото не видно номиналов УЗО ,а то что вводной на 100 А ни о чем не говорит ,поставили то,что было......
Точно также у всех. На одной площадке 8 щитков. Везде стоит 100А. Сегодня сделаю более качественное фото, вчера когда фотал разрешение маленькое выбрал.
09.09.2013 в 11:37:02
#4016473
kanmaster написал : Рядом, на синем, написано УЗО трехфазное 100 мА.
Синее это не совсем УЗО, - это очевидно ВАД2 (УЗО+АВ+ куча защит и световая индикация). Рекомендовано к использованию в качестве вводного( но не с таким же номиналом!!!!!).
09.09.2013 в 11:55:42
#4016504
Вот более точное фото. Вы правы, это ВАД2. Вводной автомат - 100А.
09.09.2013 в 11:59:07
#4016511
kanmaster написал : Точно также у всех
Писал выше по предыдущему объекту В щитке точно так же как у Вас ,но вводной был на 63А и УЗО (ВАД) на 20А
DED@ПВО написал : Синее это не совсем УЗО
Это понятно ,но везде называют как УЗО
@fev.santeh Инста
09.09.2013 в 12:00:39
#4016515
kanmaster написал : Вводной автомат - 100А.
А УЗО всего 20 А Поэтому нельзя подключать по 1й фазе варочную
Обратите внимание каким проводом подключен счетчик (2,5 мм2 ;))
@fev.santeh Инста
09.09.2013 в 12:16:47
#4016541
Понял. Для варочной надо 40А и две фазы, т.е. 4-х жильный провод
09.09.2013 в 12:21:33
#4016549
kanmaster написал : Для варочной надо
Лучше посмотреть на самой варочной .Если есть возможность подключения 3х фазное ,то лучше 5*2,5мм под автомат 4п (3п) 16 А
@fev.santeh Инста
09.09.2013 в 12:22:39
#4016550
EV.SA написал : Лучше посмотреть на самой варочной .Если есть возможность подключения 3х фазное ,то лучше 5*2,5мм под автомат 4п (3п) 16 А
Варочная панель точно 2-х фазная
09.09.2013 в 12:30:53
#4016560
kanmaster написал : Варочная панель точно 2-х фазная
Это она сейчас 2х фазная ,вдруг с полки упадет что ;) а таких же уже не будет в продаже .Или появится возможность заменить ВАД на более мощное Поэтому лучше "перебздеть" (с учетом раздолбайства и соблюдением сечений жилы производителями)и проложить 5*4 мм2 ,от 4*4мм2 разница не большая
@fev.santeh Инста
09.09.2013 в 12:42:04
#4016576
kanmaster написал : это ВАД2.
Как-то странно он подключён,может на фото не все провода видны,видно только одну фазу и ноль...
И это пройдёт ...
09.09.2013 в 12:43:34
#4016579
web-rr написал : А кому должен? Почему не может иметь тот же номинал?
а смысл установки такого автомата? Если установить групповой автомат номиналом равный вводному, то есть вероятность, что вводной отключится раньше группового. Это очевидно ...или нет?! Я понимаю, конечно, пятница, вечер и всё такое...
09.09.2013 в 12:55:30
#4016597
@fev.santeh Инста
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу