06.09.2013 в 11:11:40
kanmaster написал : кабель 3 на 6 проложен для индукционки! Пойдет? Может не надо ничего перетягивать?
ВВГнг(A)-LS 3x6 мм2 под защитой автомата 32 А? Пойдёт, конечно!
06.09.2013 в 12:08:53
Alexiy написал : ВВГнг(A)-LS 3x6 мм2 под защитой автомата 32 А? Пойдёт, конечно!
NYM-J 3X6 в гофре под защитой автомата на 40А
06.09.2013 в 13:04:14
kanmaster написал : 3X6 в гофре под защитой автомата на 40А
40 А всё же для 6 мм уже многовато - кабель может перегреваться и изоляция раньше времени рассыпется. Автомат я вам рекомендую заменить, на 32 А, а кабель я бы оставил какой есть.
06.09.2013 в 13:34:52
Alexiy написал : 40 А всё же для 6 мм уже многовато - кабель может перегреваться и изоляция раньше времени рассыпется. Автомат я вам рекомендую заменить, на 32 А, а кабель я бы оставил какой есть.
У него ввод 3-х фазный,и вводной АВ я думаю что 3п.25А.Тащите от щита линию,и подключайте в/поверх.по 3ф.
06.09.2013 в 13:47:25
дружба написал : У него ввод 3-х фазный
афигеть... и кто же ему 3-жильный кабель на плиту при 3-фазном вводе заложил? Это ж в форменное вредительство!
06.09.2013 в 15:28:57
Alexiy написал : афигеть... и кто же ему 3-жильный кабель на плиту при 3-фазном вводе заложил? Это ж в форменное вредительство!
Да такой вот район... А почему, не подскажите?
06.09.2013 в 15:39:18
дружба написал : У него ввод 3-х фазный,и вводной АВ я думаю что 3п.25А
Не факт ,что 25А .На предыдущем объекте был 3П20А (а перед ним 63А;)) Провод до вводного 63А -6мм2 ,до счетчика и до пожарного 2,5мм2 ,в квартиру 4мм2 (5*4мм2):D;)
@fev.santeh Инста
06.09.2013 в 15:40:45
Alexiy написал : и кто же ему
Скорее его же джамшуты ,застройщик NYM не использует
@fev.santeh Инста
06.09.2013 в 15:53:39
kanmaster написал : Да такой вот район... А почему, не подскажите?
патамушта:
при 3-фазном вводе вводной автомат обычно ставится из расчёта 10-15 кВт на квартиру, то есть, 16-25 А 3-полюсный а при 1-фазном вводе и электроплитах автомат обычно 32-63 А
на 3-фазное подключение плиты прокладывается кабель 5х2,5 мм2 под защитой автомата 16 А 3-полюсного (в крайнем случае - 4х4 мм2 под защитой автомата 20 А 2(3)-полюсного) а на 1-фазное подключение плиты прокладывается кабель 3х6 мм2 под защитой автомата 32 А 1-полюсного
автомат на плиту должен иметь номинал менее номинала вводного автомата
Отсюда вывод: залёт у вас с кабелем. Менять. Без вариантов.
06.09.2013 в 16:01:31
Alexiy написал : патамушта:
- при 3-фазном вводе вводной автомат обычно ставится из расчёта 10-15 кВт на квартиру, то есть, 16-25 А 3-полюсный а при 1-фазном вводе и электроплитах автомат обычно 32-63 А
на 3-фазное подключение плиты прокладывается кабель 5х2,5 мм2 под защитой автомата 16 А 3-полюсного (в крайнем случае - 4х4 мм2 под защитой автомата 20 А 2(3)-полюсного) а на 1-фазное подключение плиты прокладывается кабель 3х6 мм2 под защитой автомата 32 А 1-полюсного
автомат на плиту должен иметь номинал менее номинала вводного автомата
Отсюда вывод: залёт у вас с кабелем. Менять. Без вариантов.
Понял, спасибо... Завтра фотографию сделаю вводного автомата из щитка что на этаже стоит
06.09.2013 в 21:48:43
Alexiy написал : автомат на плиту должен иметь номинал менее номинала вводного автомата
А кому должен? Почему не может иметь тот же номинал?
08.09.2013 в 23:46:37
Мужики! Входной автомат - 100А - з фазный. УЗО - 100 мА- 3 фазное. Счетчик меркурий 230. Кабель на ввод в квартиру - 5 на 6 ВВГ
08.09.2013 в 23:55:54
kanmaster написал : Мужики! Входной автомат - 100А - з фазный. УЗО - 100 мА- 3 фазное. Счетчик меркурий 230. Кабель на ввод в квартиру - 5 на 6 ВВГ
Ох...еть!!!!! Кабеля мало, надо бы минимум 16мм2, о то и все 25мм2. Блин! А какая ж тогда разрешенная мощность??? Киловатт 50, не меньше.... Ух ты все 65kW!!!!
09.09.2013 в 00:08:28
kanmaster написал : УЗО - 100 мА- 3 фазное.
УЗО какой номинал? 100мА -это не то.
@fev.santeh Инста
09.09.2013 в 00:46:54
kanmaster написал : Входной автомат - 100А - з фазный.
А где обещанные фото?
И это пройдёт ...