09.09.2013 в 13:06:30
#4016611
kanmaster написал : это ВАД2. Вводной автомат - 100А.
Именно так. Диф С20А/100мА S(селективное), а на вводе рубильник с максимальным током 100А.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
09.09.2013 в 13:11:56
#4016619
EV.SA написал : Это понятно ,но везде называют как УЗО
Его называют УЗО-ВАД - Устройство Защитного Отключения - Выключатель Автоматический Дифференцирующий, и на сайте тоже.
09.09.2013 в 13:17:00
#4016625
EV.SA написал : Это она сейчас 2х фазная ,вдруг с полки упадет что ;) а таких же уже не будет в продаже .Или появится возможность заменить ВАД на более мощное Поэтому лучше "перебздеть" (с учетом раздолбайства и соблюдением сечений жилы производителями)и проложить 5*4 мм2 ,от 4*4мм2 разница не большая
Под 5 на 4 какую гофру купить? 25-ю?
09.09.2013 в 13:21:08
#4016632
kanmaster написал : Под 5 на 4 какую гофру купить? 25-ю?
Да. Вот только для ВВГ зачем гофру???? Вы его где "гнать" будете??? Открыто??? В полу????
09.09.2013 в 13:24:52
#4016639
DED@ПВО написал : Да. Вот только для ВВГ зачем гофру???? Вы его где "гнать" будете??? Открыто??? В полу????
Я хотел купить NYM 5 на 4. Гнать придется по потолку, посему - в гофре. Я читал что открытая проводка NYMа запрещена - либо в штукатурку, либо в гофру. А вы советуете ВВГ 5 на 4? Допускается ли его гнать "открыто"?
09.09.2013 в 13:27:31
#4016643
kanmaster написал : А вы советуете ВВГ 5 на 4?
Без разницы. ВВГ открыто? Можно, если только черный цвет гармонию не испортит.....
09.09.2013 в 13:30:24
#4016647
DED@ПВО написал : Без разницы. ВВГ открыто? Можно, если только черный цвет гармонию не испортит.....
Да ниче он не испортит ) Там кусок 3 метра в штукатурку, потом он выходит на потолок и идет себе спокойненько по потолку на кухню. На потолке - гипсокартоновый потолок, он как раз "за ним" будет. А далее он спускается за стояком отопления, который будет также гипсокартоновым коробом закрыт
09.09.2013 в 13:34:07
#4016651
kanmaster написал : Под 5 на 4 какую гофру купить? 25-ю?
NYM в 20 гофру можно ввг -не знаю ,стараюсь не работать с этим видом кабеля
@fev.santeh Инста
09.09.2013 в 13:37:14
#4016656
kanmaster написал : На потолке - гипсокартоновый потолок, он как раз "за ним" будет. А далее он спускается за стояком отопления, который будет также гипсокартоновым коробом закрыт
Если так - другое дело.
09.09.2013 в 13:40:29
#4016658
DED@ПВО написал : Можно, если только черный цвет гармонию не испортит.....
И не вредная УК ,есть такие ,которые (незаконно) требуют подписи представителя УК .Акты скрытых работ в т ч и по электрике .Кабель по потолку без гофры они не любят....
@fev.santeh Инста
09.09.2013 в 14:06:56
#4016688
EV.SA написал : ввг -не знаю ,стараюсь не работать с этим видом кабеля
В некоторых местечках альтернативы ВВГнг-LS нет, NYM там уже не прокатывает... ;)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
09.09.2013 в 14:21:45
#4016713
@fev.santeh Инста
09.09.2013 в 14:27:05
#4016727
EV.SA написал : В смысле характеристик?
нормативы требуют индексов нг(A)-LS, значит вынь, да положь!
09.09.2013 в 14:29:22
#4016731
EV.SA написал : В смысле характеристик?
В том смысле, что NYM не имеет ни одного из указанных индексов, а посему и не может служить альтернативой ВВГнгLS... хоть Вы всё равно им не работаете. ;)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
09.09.2013 в 15:09:23
#4016785
sergey_sav написал : что NYM не имеет ни одного из указанных индексов
Это отдельная тема (есть и на этом форуме) Приемщики из УК не выставляли это как требование ,смотрели наличие гофры ПВХ ,КУП и номиналы вводных автоматов.В офисном здании Инженер строго заострял внимание на применении кабеля нгЛС ,да и то ,только потому ,что бы прикрыть свой зад перед контролирующими органами .А их хлебом не корми .....
@fev.santeh Инста
09.09.2013 в 22:19:12
#4017579
Не очень понимаю при чем тут УК. Я - собственник, купил. Все что я делаю - на свой страх и риск, ответственность нести в любом случае мне.
Видели бы вы, какие у нас жители... Четвертушку подоконную балкона снести - не вопрос, трубы канализации заштробить в несущие стены - легко, снести порожек - можно! Щиток врезать заподлицо - тоже делай, арматуру резать - а что такого?
Приз дебила выиграл один товарищ. На 3-м этаже с балкона пробил стену чтобы через балкон на кухню заходить. А дело- административное. А этаж - 3-й. Вот так...
11.09.2013 в 10:08:18
#4020144
Купил вчера в итоге NYM 5 на 2.5
Других просто в Леруа Не было - ни 4 на 4, ни 5 на 4. Проложу его для варочной
10.01.2014 в 12:35:58
#4279705
Уважаемые мастера! В продолжении темы посмотрите пожалуйста, насколько грамотно я разнес нагрузку по 3 фазам и посчитал суммарную мощность приборов? Р - обозначает розетки. Если под Р не подписана мощность - значит она незначительная. Инд. - индукционная варочная панель, 2-х фазная Чуть позже скину схему щитка, сейчас рисую
10.01.2014 в 12:39:33
#4279709
kanmaster написал : Чуть позже скину схему щитка, сейчас рисую
При трехфазном вводе плиту ИМХО лучше все-таки на 3 фазы подключить
10.01.2014 в 12:40:26
#4279712
Вроде нормально :) Только кондей не потребляет 3,5кВт (максимум 1кВт) И света на 2,2кВт не наберёте
10.01.2014 в 12:57:01
#4279746
Solovey написал : При трехфазном вводе плиту ИМХО лучше все-таки на 3 фазы подключить
Варочная панель Electrolux 6540 FOK, двуфазная (4 провода - 2 фазы, ноль и земля)
Вроде нормально Только кондей не потребляет 3,5кВт (максимум 1кВт) И света на 2,2кВт не наберёте
Мощность кондея считал по какому то калькулятору, сейчас перепроверю. Света много в квартире:
Свет комната люстры (6*75) 450 Вт комната точечный 14*35 490 Вт ванна точечный 4*35 150 Вт ванна вентилятор 30 Вт коридор 8*35 280 Вт кухня люстра 3*75 225 Вт кухня вытяжка 500 Вт
10.01.2014 в 13:12:14
#4279776
kanmaster написал : Мощность кондея считал по какому то калькулятору, сейчас перепроверю.
Считайте не тепловую, а потребляемую мощность
kanmaster написал : Свет комната люстры (6*75) 450 Вт комната точечный 14*35 490 Вт ванна точечный 4*35 150 Вт ванна вентилятор 30 Вт коридор 8*35 280 Вт кухня люстра 3*75 225 Вт кухня вытяжка 500 Вт
Пора уходить с ЛН ;)
10.01.2014 в 23:40:40
#4281541
ksiman написал : И света на 2,2 кВт не наберёте
Не надо недооценивать наших людей,они всё могут :p Я уже где-то в какой-то теме писал про квартиру-спарку где света на 5 кВт установлено,а в среднем трёхкомнатная - около 2 кВт установлено.Я понимаю что всё вместе постоянно не горит.
И это пройдёт ...
10.01.2014 в 23:42:29
#4281552
И это пройдёт ...