kanmaster написал : кабель 3 на 6 проложен для индукционки! Пойдет? Может не надо ничего перетягивать?

ВВГнг(A)-LS 3x6 мм2 под защитой автомата 32 А? Пойдёт, конечно!

0
Аватар пользователя
kanmaster

Местный

Регистрация: 24.04.2013

Москва

Сообщений: 86

06.09.2013 в 12:08:53

Alexiy написал : ВВГнг(A)-LS 3x6 мм2 под защитой автомата 32 А? Пойдёт, конечно!

NYM-J 3X6 в гофре под защитой автомата на 40А

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

06.09.2013 в 13:04:14

kanmaster написал : 3X6 в гофре под защитой автомата на 40А

40 А всё же для 6 мм уже многовато - кабель может перегреваться и изоляция раньше времени рассыпется. Автомат я вам рекомендую заменить, на 32 А, а кабель я бы оставил какой есть.

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

06.09.2013 в 13:34:52

Alexiy написал : 40 А всё же для 6 мм уже многовато - кабель может перегреваться и изоляция раньше времени рассыпется. Автомат я вам рекомендую заменить, на 32 А, а кабель я бы оставил какой есть.

У него ввод 3-х фазный,и вводной АВ я думаю что 3п.25А.Тащите от щита линию,и подключайте в/поверх.по 3ф.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

06.09.2013 в 13:47:25

дружба написал : У него ввод 3-х фазный

афигеть... и кто же ему 3-жильный кабель на плиту при 3-фазном вводе заложил? Это ж в форменное вредительство!

0
Аватар пользователя
kanmaster

Местный

Регистрация: 24.04.2013

Москва

Сообщений: 86

06.09.2013 в 15:28:57

Alexiy написал : афигеть... и кто же ему 3-жильный кабель на плиту при 3-фазном вводе заложил? Это ж в форменное вредительство!

Да такой вот район... А почему, не подскажите?

0
Аватар пользователя
EV.SA

Местный

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

06.09.2013 в 15:39:18

дружба написал : У него ввод 3-х фазный,и вводной АВ я думаю что 3п.25А

Не факт ,что 25А .На предыдущем объекте был 3П20А (а перед ним 63А;)) Провод до вводного 63А -6мм2 ,до счетчика и до пожарного 2,5мм2 ,в квартиру 4мм2 (5*4мм2):D;)

0

@fev.santeh Инста

Аватар пользователя
EV.SA

Местный

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

06.09.2013 в 15:40:45

Alexiy написал : и кто же ему

Скорее его же джамшуты ,застройщик NYM не использует

0

@fev.santeh Инста

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

06.09.2013 в 15:53:39

kanmaster написал : Да такой вот район... А почему, не подскажите?

патамушта:

  1. при 3-фазном вводе вводной автомат обычно ставится из расчёта 10-15 кВт на квартиру, то есть, 16-25 А 3-полюсный а при 1-фазном вводе и электроплитах автомат обычно 32-63 А

  2. на 3-фазное подключение плиты прокладывается кабель 5х2,5 мм2 под защитой автомата 16 А 3-полюсного (в крайнем случае - 4х4 мм2 под защитой автомата 20 А 2(3)-полюсного) а на 1-фазное подключение плиты прокладывается кабель 3х6 мм2 под защитой автомата 32 А 1-полюсного

  3. автомат на плиту должен иметь номинал менее номинала вводного автомата

Отсюда вывод: залёт у вас с кабелем. Менять. Без вариантов.

0
Аватар пользователя
kanmaster

Местный

Регистрация: 24.04.2013

Москва

Сообщений: 86

06.09.2013 в 16:01:31

Alexiy написал : патамушта:

  1. при 3-фазном вводе вводной автомат обычно ставится из расчёта 10-15 кВт на квартиру, то есть, 16-25 А 3-полюсный а при 1-фазном вводе и электроплитах автомат обычно 32-63 А
  1. на 3-фазное подключение плиты прокладывается кабель 5х2,5 мм2 под защитой автомата 16 А 3-полюсного (в крайнем случае - 4х4 мм2 под защитой автомата 20 А 2(3)-полюсного) а на 1-фазное подключение плиты прокладывается кабель 3х6 мм2 под защитой автомата 32 А 1-полюсного

  2. автомат на плиту должен иметь номинал менее номинала вводного автомата

Отсюда вывод: залёт у вас с кабелем. Менять. Без вариантов.

Понял, спасибо... Завтра фотографию сделаю вводного автомата из щитка что на этаже стоит

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

06.09.2013 в 21:48:43

Alexiy написал : автомат на плиту должен иметь номинал менее номинала вводного автомата

А кому должен? Почему не может иметь тот же номинал?

0
Аватар пользователя
kanmaster

Местный

Регистрация: 24.04.2013

Москва

Сообщений: 86

08.09.2013 в 23:46:37

Мужики! Входной автомат - 100А - з фазный. УЗО - 100 мА- 3 фазное. Счетчик меркурий 230. Кабель на ввод в квартиру - 5 на 6 ВВГ

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

08.09.2013 в 23:55:54

kanmaster написал : Мужики! Входной автомат - 100А - з фазный. УЗО - 100 мА- 3 фазное. Счетчик меркурий 230. Кабель на ввод в квартиру - 5 на 6 ВВГ

Ох...еть!!!!! Кабеля мало, надо бы минимум 16мм2, о то и все 25мм2. Блин! А какая ж тогда разрешенная мощность??? Киловатт 50, не меньше.... Ух ты все 65kW!!!!

0
Аватар пользователя
EV.SA

Местный

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

09.09.2013 в 00:08:28

kanmaster написал : УЗО - 100 мА- 3 фазное.

УЗО какой номинал? 100мА -это не то.

0

@fev.santeh Инста

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9119

09.09.2013 в 00:46:54

kanmaster написал : Входной автомат - 100А - з фазный.

А где обещанные фото?

0

И это пройдёт ...

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу