Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

03.09.2013 в 12:34:59

ksiman написал : Да там одна комфорка жрёт почти 4кВт и электроника тут ни при чём. Если включить все 4 комфорки, они будут работать на 2/3 мощности и суммарно потреблять около 7,5кВт

Вам всем что, лень открыть на той ссылке кнопку характеристики чтобы прочитать: присоединяемая мощность 7,4kW!!!!!?????

0
kanmaster
kanmaster
Новичок

Регистрация: 24.04.2013

Москва

Сообщений: 86

03.09.2013 в 13:14:04

Забыл вот что еще спросить - а есть такой модуль, чтобы из него 12 вольт постоянного тока выходило? Надо 1-wire будет запитать. Хотя можно и обойтись колхозом - вывести в слаботочку 220 и там блок питания подключить, но хочется красиво )

0
maxx1
maxx1
Местный

Регистрация: 19.05.2013

Уфа

Сообщений: 416

03.09.2013 в 13:21:43

Al64 написал : Maxx1, чё людей пугаешь? Индукционка - енто-ж елехтроника, понимать надо! Там ограничение по току потребления (максимум 7кВт)! В реале - не более 4кВт!

Понятно.Т.е. все конфорки не даст запустить? (Я всю жизнь жил на газе,щас тоже на электричество перешёл,всех тонкостей новомодных панелей не знаю). У этой судя по описанию 7,4 кВт.В любом случае 7400\220=33,6 А .

0
EV.SA
EV.SA
Резидент

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

03.09.2013 в 13:30:30

DED@ПВО написал : присоединяемая мощность 7,4kW!!!!!?????

И что?

0

@fev.santeh Инста

kanmaster
kanmaster
Новичок

Регистрация: 24.04.2013

Москва

Сообщений: 86

06.09.2013 в 10:03:04

Гуру! Срочный вопрос - а обычные розетки, туда 4 мм провод залезет? Все таки решился тянуть отдельную линию для варочной панели 4 на 4, а существующую, 3 на 4, планирую отдать под розетку для духового шкафа и под холодильник.

Т.е. существующий провод 3 на 4 можно подключить к розетке? Или в обычную розетку максимум 2.5 войдет? И вопрос 2. Допустим, в розетку провод войдет. Надо от нее дальше провести розетку под холодильник. Делать отвод таким же кабелем, 3 на 4, или тут можно отвод сделать кабелем 3 на 2.5 ?

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

06.09.2013 в 10:10:34

kanmaster, лучше в подрозетнике сделайте от 4 квадратов 2 отвода по 2.5. один коротенький 10см тремя проводками по 2.5 квадрата, а второй - кабелем 3х2.5 до следующей розетки,. для соединения применяйте пайку, сварку, опрессовку, СИЗы (самый легкий вариант).

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

06.09.2013 в 10:16:16

kanmaster написал : Гуру! Срочный вопрос - а обычные розетки, туда 4 мм провод залезет? Все таки решился тянуть отдельную линию для варочной панели 4 на 4, а существующую, 3 на 4, планирую отдать под розетку для духового шкафа и под холодильник.

Т.е. существующий провод 3 на 4 можно подключить к розетке? Или в обычную розетку максимум 2.5 войдет? И вопрос 2. Допустим, в розетку провод войдет. Надо от нее дальше провести розетку под холодильник. Делать отвод таким же кабелем, 3 на 4, или тут можно отвод сделать кабелем 3 на 2.5 ?

На вопрос отвечает гуру Василий Зимин. Хороший кабель 3*4 умучаешься заправлять и зажимать в контакты обычной розетки на 16А. Так что ориентируйтесь на честные 2,5 кв. мм. Шлейфовать нужно кабелем того же сечения, так что проще поставить одну распредкоробку где перейти с 3*4 на 2 кабеля 3*2,5 - один к духовому шкафу, второй к холодильнику.

0
kanmaster
kanmaster
Новичок

Регистрация: 24.04.2013

Москва

Сообщений: 86

06.09.2013 в 10:48:00

maxx1 написал : Смотри,камрад, по конфоркам у варочной 3.7 кВт + 2.8 кВт + 2.5 кВт + 2.8 кВт = 11.8 кВт это соответствует току 11800 Вт\220 В= 53,63 А (всё это в пике конечно,когда работают все 4 конфорки,НО кто даст 100% что такого не будет?), соответственно автоматы номиналом ниже (тебя спрашивают о вводном автомате,чтобы это узнать) уже некатют. А кабель под этот ток (если ода фаза) нужен сечением 10 кв.мм. Если фазы три ,то 5Х2,5 . Так что тебе проще заморочиться по 3фазной схеме подключения панели,иначе при включении 3 конфорок,а в некотором случае и двух твой кабель 3х4 будет греться и постоянно срабатывать автоматы по этому поводу. Не говоря уж о возможности (не дай бог) пожара... p.s. не электрик,пусть аксакалы поправят если не то говорю.

Народ! У меня кабель 3 на 6 проложен для индукционки! Пойдет? Может не надо ничего перетягивать?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

06.09.2013 в 11:11:40

kanmaster написал : кабель 3 на 6 проложен для индукционки! Пойдет? Может не надо ничего перетягивать?

ВВГнг(A)-LS 3x6 мм2 под защитой автомата 32 А? Пойдёт, конечно!

0
kanmaster
kanmaster
Новичок

Регистрация: 24.04.2013

Москва

Сообщений: 86

06.09.2013 в 12:08:53

Alexiy написал : ВВГнг(A)-LS 3x6 мм2 под защитой автомата 32 А? Пойдёт, конечно!

NYM-J 3X6 в гофре под защитой автомата на 40А

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

06.09.2013 в 13:04:14

kanmaster написал : 3X6 в гофре под защитой автомата на 40А

40 А всё же для 6 мм уже многовато - кабель может перегреваться и изоляция раньше времени рассыпется. Автомат я вам рекомендую заменить, на 32 А, а кабель я бы оставил какой есть.

0