Уважаемые гуру! Сам провожу электрику в своей квартире, кабеля проложил, оконцовки оставил. Получилось вот сколько линий:
1 Бойлер
2 Стиралка
3 Кондей
4 Варочная панель
5 Посудомойка
6 --Духовая панель
7 Теплый пол 2 линии
8 Р - короткий кусок -> РРР - > Р ТВ ИНЕТ -> РРРР ИЗМЕЛЬЧИТИЕЛЬ -> КОРОБКА -> РОЗЕТКА ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ
9 Р - кровать 4 блоки слева -> 2 Р СПРАВА -> РОЗЕТКА НИЗ, левая отвод на 4 вверху, -> Р Р ТВ ИНЕТ -> 4 главных розетки
10 Р - диван 4 кровати + свет ->
11 Р - шкаф
12 ---Р - камера+сушилка+телефон+свет в прихожке
13 С - шкаф, бра
14 С - кухня вход - свет двойной + вытяжка
15 С - ванна вход - далее ванна свет + вентилятор, уход в комнату, свет в комнате 1+2
16 З - заземление
17 **** Умный дом Р наверх
Р - розетка
С - свет
З - заземление
17 линий.
С учетом того, что вход в квартиру (вроде бы?) трехфазный, на сколько модулей покупать щиток? Буду рад за советы
Уважаемые Гуру, нарисовал схему электрики. Вход, напоминаю, трехфазный.
Вот схема. Синие линии - провод NYM 3x2.5, красные - NYM 3x1.5. Коричневый, для варочной панели - NYM 3x4. Оранжевые кружочки - место ответвления от кабеля.
Зеленое - земля PE стояка в ванной (провод идет от щитка в гофре и далее закреплен на трубах стояков в ванной).
Купил щиток на 36 автоматов. Как вы думаете, хватит?
ksiman написал :
Теперь попробуйте нарисовать схему самого щита
В этом вообще не бельмес... Проектировал разводку и ставил розетки сам, а вот что должно быть внутри "щита" - полный ноль. И электрика за деньги пока не пригласить так как не доделано - не решусь штробить или нет...
в Леруа час изучал схемы нарисованные - но там они все какие-то "обрезанные", нет там и половины приборов (там схема на 12 автоматов). У соседа посмотрел - у него стоит щиток на 36 модулей и даже пара осталась пустых. В другой квартире проводку делал не я, и там стоит щиток на 24 модуля...
В замешательстве честно говоря. Надо джамшутов уже заставлять штробить, и стоит сомнение - 36 модулей хватит или нет.
Где можно хоть примерно почитать, что должно быть внутри щитка?
EV.SA написал :
На 3 фазный мало (48 и то в "обрез"обычно )
Кабель должен быть 5*2,5 мм2
Можно обойтись и 12 модульным;)
Варочная панель будет 1-фазной, мощностью 7.5 кВт - как раз под такой кабель )
Возникает первый вопрос - почему если щиток трехфазный, то он уже идет на 48 автоматов? Сколько в нашем микрорайоне смотрел - ни у кого такого огромного щитка нет.
Может я как-то неправильно выражаюсь?
Добавлю информации. На лестничной клетке, для квартиры, уже есть один щиток. В нем стоит счетчик (меркурий 200), и снизу еще 2 (или три?) электрических прибора, которые отключают полностью квартиру от электричества если я что-то замкну (ха ха, был разок прикольный момент когда я тестером фазу на проводе искал и замкнул пару проводов).
В квартиру в гофре (30 или 35 диаметром) входит кабель, и заходит во временный щиток.
В самой квартире приборов, работающих на 380 В, не будет. Соответственно в щитке также не будет счетчика. Поможет это количество автоматов сократить?
kanmaster написал :
В самой квартире приборов, работающих на 380 В, не будет. Соответственно в щитке также не будет счетчика. Поможет это количество автоматов сократить?
Конечно поможет. В 36 модулей убраться вполне реально, но придётся поджаться и уменьшить кол-во групп до 14-15 и не ставить общий вводной рубильник
ksiman написал :
Конечно поможет. В 36 модулей убраться вполне реально, но придётся поджаться и уменьшить кол-во групп
Еще предложение - у меня одна линия отходит на умный дом (где 1 розетка), там - только слаботочка. Вторая линия - 2 розетки в коридоре (и все). Еще одна линия - три розетки (телефон, сушилка для обуви маломощная, видеокамера) и свет в коридоре.
Вот, отметил желтым на схеме. Можно эти линии также как бы на один автомат посадить? Экономия также ведь будет?
kanmaster написал :
Коричневый, для варочной панели - NYM 3x4.
При одно фазном вводе нужен кабель 3*6мм2.Так как у вас ввод трехфазный,прокладывайте 5*2,5мм2.Вводной АВ наверно 3п АВ25А???,не катит подключить в/поверхность на одну фазу:)
Смотри,камрад, по конфоркам у варочной 3.7 кВт + 2.8 кВт + 2.5 кВт + 2.8 кВт = 11.8 кВт это соответствует току 11800 Вт\220 В= 53,63 А (всё это в пике конечно,когда работают все 4 конфорки,НО кто даст 100% что такого не будет?), соответственно автоматы номиналом ниже (тебя спрашивают о вводном автомате,чтобы это узнать) уже некатют. А кабель под этот ток (если ода фаза) нужен сечением 10 кв.мм. Если фазы три ,то 5Х2,5 .
Так что тебе проще заморочиться по 3фазной схеме подключения панели,иначе при включении 3 конфорок,а в некотором случае и двух твой кабель 3х4 будет греться и постоянно срабатывать автоматы по этому поводу. Не говоря уж о возможности (не дай бог) пожара...
p.s. не электрик,пусть аксакалы поправят если не то говорю.
Maxx1, чё людей пугаешь? Индукционка - енто-ж елехтроника, понимать надо! Там ограничение по току потребления (максимум 7кВт)! В реале - не более 4кВт!
Здесь дело не в варочной ,а в ограничении на вводе .
Проекты (пусть и хреновые) делают с учетом распределения мощности по фазам .Здесь же будет явный перекос (в самый неподходящий момент ,31 декабря например;))
Al64 написал :
Индукционка - енто-ж елехтроника, понимать надо! Там ограничение по току потребления (максимум 7кВт)! В реале - не более 4кВт!
Да там одна комфорка жрёт почти 4кВт и электроника тут ни при чём. Если включить все 4 комфорки, они будут работать на 2/3 мощности и суммарно потреблять около 7,5кВт
ksiman написал :
Да там одна комфорка жрёт почти 4кВт и электроника тут ни при чём. Если включить все 4 комфорки, они будут работать на 2/3 мощности и суммарно потреблять около 7,5кВт
Вам всем что, лень открыть на той ссылке кнопку характеристики чтобы прочитать: присоединяемая мощность 7,4kW!!!!!?????
Забыл вот что еще спросить - а есть такой модуль, чтобы из него 12 вольт постоянного тока выходило? Надо 1-wire будет запитать. Хотя можно и обойтись колхозом - вывести в слаботочку 220 и там блок питания подключить, но хочется красиво )
Al64 написал :
Maxx1, чё людей пугаешь? Индукционка - енто-ж елехтроника, понимать надо! Там ограничение по току потребления (максимум 7кВт)! В реале - не более 4кВт!
Понятно.Т.е. все конфорки не даст запустить? (Я всю жизнь жил на газе,щас тоже на электричество перешёл,всех тонкостей новомодных панелей не знаю). У этой судя по описанию 7,4 кВт.В любом случае 7400\220=33,6 А .
Гуру! Срочный вопрос - а обычные розетки, туда 4 мм провод залезет? Все таки решился тянуть отдельную линию для варочной панели 4 на 4, а существующую, 3 на 4, планирую отдать под розетку для духового шкафа и под холодильник.
Т.е. существующий провод 3 на 4 можно подключить к розетке? Или в обычную розетку максимум 2.5 войдет?
И вопрос 2. Допустим, в розетку провод войдет. Надо от нее дальше провести розетку под холодильник. Делать отвод таким же кабелем, 3 на 4, или тут можно отвод сделать кабелем 3 на 2.5 ?
kanmaster, лучше в подрозетнике сделайте от 4 квадратов 2 отвода по 2.5. один коротенький 10см тремя проводками по 2.5 квадрата, а второй - кабелем 3х2.5 до следующей розетки,. для соединения применяйте пайку, сварку, опрессовку, СИЗы (самый легкий вариант).
kanmaster написал :
Гуру! Срочный вопрос - а обычные розетки, туда 4 мм провод залезет? Все таки решился тянуть отдельную линию для варочной панели 4 на 4, а существующую, 3 на 4, планирую отдать под розетку для духового шкафа и под холодильник.
Т.е. существующий провод 3 на 4 можно подключить к розетке? Или в обычную розетку максимум 2.5 войдет?
И вопрос 2. Допустим, в розетку провод войдет. Надо от нее дальше провести розетку под холодильник. Делать отвод таким же кабелем, 3 на 4, или тут можно отвод сделать кабелем 3 на 2.5 ?
На вопрос отвечает гуру Василий Зимин.
Хороший кабель 3*4 умучаешься заправлять и зажимать в контакты обычной розетки на 16А. Так что ориентируйтесь на честные 2,5 кв. мм.
Шлейфовать нужно кабелем того же сечения, так что проще поставить одну распредкоробку где перейти с 3*4 на 2 кабеля 3*2,5 - один к духовому шкафу, второй к холодильнику.
maxx1 написал :
Смотри,камрад, по конфоркам у варочной 3.7 кВт + 2.8 кВт + 2.5 кВт + 2.8 кВт = 11.8 кВт это соответствует току 11800 Вт\220 В= 53,63 А (всё это в пике конечно,когда работают все 4 конфорки,НО кто даст 100% что такого не будет?), соответственно автоматы номиналом ниже (тебя спрашивают о вводном автомате,чтобы это узнать) уже некатют. А кабель под этот ток (если ода фаза) нужен сечением 10 кв.мм. Если фазы три ,то 5Х2,5 .
Так что тебе проще заморочиться по 3фазной схеме подключения панели,иначе при включении 3 конфорок,а в некотором случае и двух твой кабель 3х4 будет греться и постоянно срабатывать автоматы по этому поводу. Не говоря уж о возможности (не дай бог) пожара...
p.s. не электрик,пусть аксакалы поправят если не то говорю.
Народ! У меня кабель 3 на 6 проложен для индукционки! Пойдет? Может не надо ничего перетягивать?