Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#3989344

Делал неделю электрику на даче. Практически все сделал, все заработало, но смущает меня один нюанс. На втором этаже, моя драгоценная теща (хозяйка дачи), собирается осенью, спать с обогревателями, хотя дача летняя и делать там осенью нечего. Ума включить 2 штуки обогревателелй в розетку у нее вполне хватит, и потому на розеточную группу второго этажа я поставил в щиток АВ 20А (Legrand DX). Но вот в чем проблема: в стальную трубу (Ду15) провода (1 х 3х2.5- роз. группа, 3 х 3х1.5 - свет(1 соединяет переключатели, 1 группа света на распайку на втором этаже, 1 фазу на переключатель на первом этаже)) зашли очень плотно. И вот я опасаюсь, что в трубе все это дело будет очень славно нагреваться, так как 20А автомат на 4кВт нагрузки не выбьет никогда, а ток для кабеля 3х2.5 практически предельный. Собственно вопрос следующий: забить на тещины требования и поменять автомат на 16А, или выкинуть один кабель света 3х1.5 на переключатель на 1 этаже и проложить заместо него ПуВ 1х1.5, чтоб кабели лежали не так плотно и не нагревались. Мне лично нравится вариант с 16А автоматом, но хотелось бы послушать мнение профессионалов, может ситуация не так критична как я себе ее представляю. Кабели все ВВГнг-LS.

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

Регистрация: 06.12.2010 Северодвинск Сообщений: 2011

Как насчет сделать две трубы,и заменить автомат на 16 амперный(это уж без вариантов).

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

shtazi написал :
может ситуация не так критична как я себе ее представляю.

именно, если честные кабели

Два обогревателя это четыре киловатта-я правильно понял?

Ага. Ну я рассчитываю, что среднестатистический масляный обогреватель потребляет 2 кВт мощности.

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

Боюсь что и в вашем случае автомат на 16А вас не спасет.4кВт это около 19А,он такую нагрузку будет исправно тянуть длительное время,особенно если установлен не в том помещении где обогреватели.я бы вам даже посоветовал поставить автомат на 10А,он точно не позволит включить два обогревателя по 2кВт

Хорошая спаленка у тещи. Квадратов 100?

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

4Серый написал :
я бы вам даже посоветовал поставить автомат на 10А,он точно не позволит включить два обогревателя по 2кВт

нет. Так жестковать не следует.
20 А действительно не смертельно

юра Т написал :
если честные кабели

но я бы для спокойствия, конечно, установил 16 А.
Проводка у вас выполнена нормально. Не вздумайте кабель на провод менять.

Старый написал :
Хорошая спаленка у тещи. Квадратов 100?

Да какой там, дай бог 20 есть.

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

На межсезонье Ватт 800 за глаза и за уши.

Alexiy написал :
нет. Так жестковать не следует.
20 А действительно не смертельно

но я бы для спокойствия, конечно, установил 16 А.
Проводка у вас выполнена нормально. Не вздумайте кабель на провод менять.

Кабели честные, с сертификатами, покупал в своей организации, а мы с *****м не связываемся, перед заказчиками неудобно будет если что.

В общем, спасибо всем участникам за советы и комментарии, моя паранойя прошла. Погляжу, если кабель будет нагреваться поменяю номинал автомата на меньший и переложу кабель отдельной трубой. А пока оставлю все как есть.

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

shtazi написал :
Погляжу, если кабель будет нагреваться

во время эксплуатации нагреваться, возможно и не будет, а в случае возникновения КЗ или перегрузки - неизвестно... Ну, попробуйте загрузить под номинал и погоняйте в таком режиме - там видно будет - где греется. Особо на розетки, вилки, автоматы в щитке и прочие соединения внимание обращайте. Ваша труба - не самое "узкое" место в данном случае...

2 обогревателя по 2кВт для 20м – не слишком много, т.б. на даче, на2-м этаже. Как правило, на даче окна не заклеивают, термостойкость перекрытия не высока. Впрочем, будет холодно – вернется домой. Однако, не думаю, что есть о чем сильно беспокоется: обогреватели у Вас современные, с терморегулятором? Если "да", то волноваться не о чем: нагревшийся обогреватель отключается и провод остывает. У меня 4 печки по 1,5кВт на проводе 3х2,5 под АВ 20А работают 24часа 5,5 дня в неделю лет 10. Да еще иногда (раз 5 - 10 в сутки на 5 – 25мин) добавляется фен 2кВт. И ничего, проблем нет.

igor1 Кстати да, обогреватели куплены недавно, я что-то и забыл про терморегулятор то.

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.