phoenix_bird
phoenix_bird
Местный

Регистрация: 29.02.2012

Челябинск

Сообщений: 131

27.08.2013 в 12:26:52

Прочитал кучу разной полезной и спорной инфы по подключению при двухпроводке. А как лучше если кроме двухпроводки есть линия электроплиты(проэктно стояли 25А автоматы) Вопросы конкретные:

  1. Как безопасней подключить электроприборы в металлических корпусах(стиралку,микроволновку,электроплиту если НЕ МЕНЯТЬ СТАРУЮ АЛЛЮМИНИЕВУЮ проводку. Не спалю, пользоваться всем сразу никто не будет. Стиралка будет подключена к линии электроплиты, через шнайдеровское УЗО 10 ма класса А, и шнайдеровский автомат на 16 или 10 А(по дукументам жрет 8,6А). Лучше убрать вообще защитный ноль с электроплиты и тоже включить через УЗО? Оставить защ.ноль и поставить УЗО? Корпус стиралки подключать к защ. нулю? Почему?
  2. Как по ПУЭ. Подскажите пожалуйста голова дымит.
0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

27.08.2013 в 12:34:03

phoenix_bird написал : Лучше убрать вообще защитный ноль с электроплиты и тоже включить через УЗО?

Я так понимаю медицинская страховка у Вас хорошая...

phoenix_bird написал : Как безопасней подключить электроприборы в металлических корпусах(стиралку,микроволновку, если НЕ МЕНЯТЬ СТАРУЮ АЛЛЮМИНИЕВУЮ проводку.

Медью тянете новые линии к этажному щитку, хотя бы 2.

phoenix_bird написал : Как по ПУЭ.

По 6-ому Вам в квартиру вообще ничего нельзя ставить, кроме электроплиты. По 7-му Вам надо сделать капитальный ремонт. выбирайте.

0
phoenix_bird
phoenix_bird
Местный

Регистрация: 29.02.2012

Челябинск

Сообщений: 131

27.08.2013 в 12:46:27

Чем плохо подключение стиралки к линии электроплиты то не пойму? Трехпроводка ведь. Вы не поверите мне кажется во всем городе за редким исключением так включено даже без УЗО, сам в шоке. Пока все живы, что странноо) Занулять корпус стиралки и микроволновки или нет, вот в чем вопрос?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

27.08.2013 в 12:48:26

Номиналом автомата который защищает Вашу плиту. Есть шанс, что при КЗ он не защитит СМ.

0
phoenix_bird
phoenix_bird
Местный

Регистрация: 29.02.2012

Челябинск

Сообщений: 131

27.08.2013 в 12:56:20

Дык на стиралку отдельный автомат будет нужного номинала(16 А или может лучше 10 А, стиралка по бумагам жрет 8,6А), Минищиток у электроплиты будет,сорри не написал. Собственно вопрос больше касается именно зануления и УЗО.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

27.08.2013 в 13:01:47

phoenix_bird написал : Минищиток у электроплиты будет,сорри не написал.

Ну так я мысли читать не умею. Т.е. Вы хотите на

phoenix_bird написал : СТАРУЮ АЛЛЮМИНИЕВУЮ проводку

где раньше была только плита, добавить еще немного электроприборов? пусть и через щиток? Давайте, только о результатах не забудьте отписаться.

0
phoenix_bird
phoenix_bird
Местный

Регистрация: 29.02.2012

Челябинск

Сообщений: 131

27.08.2013 в 13:04:38

Rumato написал : Т.е. Вы хотите на

где раньше была только плита, добавить еще немного электроприборов? пусть и через щиток?

Да да именно так, только вопрос занулять ли новые приборы?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

27.08.2013 в 13:06:50

phoenix_bird написал : Да да именно так, только вопрос занулять ли новые приборы?

Да.

0
phoenix_bird
phoenix_bird
Местный

Регистрация: 29.02.2012

Челябинск

Сообщений: 131

27.08.2013 в 13:09:20

Почему? А е-м не токнет если ноль этажом ниже отгорит??? Почему и спрашиваю про отключение нуля от корпуса плиты.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

27.08.2013 в 13:20:18

phoenix_bird написал : Почему?

Потому что так во всех инструкциях к приборам которые Вы подключать хотите написано.

phoenix_bird написал : А е-м не токнет если ноль этажом ниже отгорит???

При чем здесь защитный ноль и отгорание рабочего ноля? Вы вообще про какой ноль говорите???

0
phoenix_bird
phoenix_bird
Местный

Регистрация: 29.02.2012

Челябинск

Сообщений: 131

27.08.2013 в 13:22:45

просто нет уверенности что рабочий с защитным где-нибудь кем-нибудь не перепутаны))) или просто не соеденены на скрутку. Можно слово "отгорит" заменить на слово "отвалится" или такое вообще исключено впринципе? Я не спец, не судите строго)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу